Несколько вариантов энергонезависимых счётчиков наработки (моточасов).

Перед применением внимательно читайте описание внутри макроса, особенно это касается задания времени цикла счёта. При использовании слишком частой записи контроллер очень быстро "умрёт". Все советы с подсчётами даны в описании.


Upd: Описание внутри макроса актуально на 2008 год. На текущий момент количество гарантированных записей ограничено ресурсами вашего контроллера и может отличным от 800000. С актуальной информацией о EEPROM контроллера можно ознакомиться в справке SMlogix или ЗДЕСЬ.
Вложения
Тип файла: msl Регистратор_моточасы_простой.msl (20.4 Кбайт, 2904 просмотров)
Тип файла: msl Регистратор_моточасы_простой_полный.msl (45.7 Кбайт, 2603 просмотров)
Тип файла: msl Регистратор_срабатываний_простой_800k.msl (18.7 Кбайт, 2065 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.10.2020 в 14:17
Arsie вне форума  
2 благодарности(ей) от:
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024