AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.05.2014, 17:57 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Прошу помочь исправить ошибку.
Рисунок прилагаю. при открытии 11-15 установки открывается 10. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:16 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
14.05.2014, 19:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Да, есть такое. Пакуйте и присылайте ваш проект на техподдержку.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.05.2014, 22:24 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Проект в процессе доработки, может подскажите где править.
__________________ Саня |
15.05.2014, 11:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Править нужно свойства кнопки "открыть", объектов "ВУ11".."ВУ15". Они показывают на одну и ту же "команду". А нужно на "команду" со своим порядковым номером. Название команды не помню, но там что-то очевидное, типа "Открыть ВУ10".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2017, 19:16 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Чтобы стать кнопкой, команда "Открыть ВУ1х" была напрямую перетащена разрабом Автоскады из дерева объектов на поле мнемосхемы, а при таком раскладе связи не правятся. Ну, или я не умею их править ((
|
16.02.2017, 20:50 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Так в чем проблема у Вас? Я свою уже давно решил. У меня уже больше 15 установок.
__________________ Саня |
17.02.2017, 11:33 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
|
17.02.2017, 12:36 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Заново команду тащите и кидаете на свойства кнопки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.02.2017 в 14:51 |
18.02.2017, 22:25 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Делаю на много проще.
Через мнемосхему объекта. Саму программу AutoSCADA давно уже упростил, если в базовой версии на одну установку - система 78, ФБ 1312, объект 1496, то у меня (Одна установка - приток с чп, вытяжка с чп, водяной нагреватель, фреоновый охладитель) система 43, ФБ 553, объект 794 . __________________ Саня Последний раз редактировалось monstr696, 18.02.2017 в 22:44 |
16.08.2017, 16:46 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
я так и не понял, автоскаду исправили?
посмотрел на ф-с там лежит все та же версия от 2013 года. |
16.08.2017, 16:53 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок
Нет, не исправляли, т.к. больше 10 ВУ не обещаем.