|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.04.2022, 20:28 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Системные аварии Матрикс
Что предшествовало появлению системных аварий неизвестно.
Контроллер Матрикс 1321-70 остановился. Перестали считываться значения аналоговых входов. Дискретные входы работают. В системном меню, раздел аварии появился целый список аварий. От "Замените батарейку", до "БД неисправна". Всего их было (со слов) 5-6 штук. После перезагрузки контроллера, кнопкой Reset, остались: "Ошибка распределения памяти", "Ошибка проекта", "Ошибка связи с СВ". Удалил проект (возврат к заводским установкам), появлялась авария низкого напряжения батареи. Потом пропала. Батарейку на всякий случай заменил. Старая батарейка 3.2 вольта. Контроллер через USB опознается, залить проект можно, отформатировать диск и обновить ПО не дает. Пишет ошибку связи. Хотя проект загружает и переходит в режим отладки. Лоджик 34 и 32 ведут себя одинаково (хотя 32 версия более стабильно работает чем 34) Вопрос простой. В ремонт? |
28.04.2022, 10:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.04.2022 в 11:55 |
|
28.04.2022, 11:47 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
После форматирования уточните, каким цветом будет гореть индикатор i на контроллере.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.04.2022, 08:52 | #4 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Про файрвол я подумал в первую очередь. Проблема в том, что проект загружается и в режим отладки работает. А обновление ПО и форматирование делать не хочет.
После сброса на заводские установки с отключением питания (2 раза) появилась авария "Ядро SMlogix аварийно остановлен" Индикатор i горит постоянно (мне кажется белым светом, не зеленый точно) |
29.04.2022, 10:38 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Всё правильно, это два разных режима контроллера с которыми работают два разных комплекта драйверов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.04.2022, 11:20 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Попробуйте установить на контроллер прикрепленный deb-пакет.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2023 в 12:48 |
Благодарность от: |
29.04.2022, 14:50 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
|
29.04.2022, 17:59 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Странно. Контроллер отработал несколько месяцев. И вдруг понял, что ему плохо.
Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2023 в 12:54 |
29.04.2022, 20:38 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Если можно выдать на каких серийниках такая же проблема может появится, чтобы проверить и сразу поправить.
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2023 в 12:55 |
11.05.2022, 14:07 | #10 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Илья можно пошаговое руководство по настройке лоджика для форматирования матрикса. Сегодня планирую быть на объекте. Система вин7 антивируса нет. Не хотелось бы вогнать совсем в "кирпич".
|
11.05.2022, 14:23 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
В большинстве случаев этих тем хватает
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942 Если у вас есть другой контроллер Segnetics, то можете на нём потренироваться. Если при выполнении этих рекомендаций у вас не форматируется, то нужно смотреть логи SMlogix и разбираться с компьютером. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.06.2022, 09:52 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Прошел 1 месяц , опять "ошибка ядра" .Обновление под лоджиком 112.
Прошлый раз причину не выявили, следствие не заставило себя ждать. Вопрос -что убивает ядро в матриксе ? Подключен через овеоновский блок питания 24VDC. Перефирия 4 датчика давления овен (4-20 мА), 2 тс на температуру, 4 пускателя, клапан электромагнитный, сухие контакты на дискретные входа. Работает в режиме 24/7 круглосуточно. |
08.06.2022, 11:26 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Цитата:
|
|
08.06.2022, 11:45 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
|
08.06.2022, 11:47 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.06.2022, 12:12 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
|
08.06.2022, 12:21 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Скачать любой ftp-клиент. Открыть в нём ip-адрес контроллера, логин/пароль root/segnetics или ваш, если вы его изменяли. Найти папку var, зайти в неё, найти папку log, зайти в неё. Переписать все файлы на компьютер.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.06.2022, 12:02 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Также логи можно скачать из системного меню контроллера(если есть sd-карта) или через веб-интерфейс контроллера по его ip - оборудование - диагностика - скачать логи.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.06.2022, 10:35 | #19 | |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Цитата:
Отформатировал, залил проект, ошибок нет, по FTP захожу (связь есть, файлы качаются). Есть вопросы по работе СОМ1 в режиме слейва (пока отсекаю внешние, возможные причины) |
|
21.06.2022, 11:27 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Так скачать не попробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.12.2022, 16:16 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Спасибо. Файлик помог. БЫла похожая ситуация. Обновили ядро, загрузили проект. Но вылезала ошибка связи с модулем MRL. Сбросы в заводские не спасали. Обновление ядра больше не получалось ("Ошибка обновления"). Светодиод i белым светился.
После загрузки этого ДЭБ пакета, удалось обновить ядро. Проект залился, ошибка связи MTBUS пропала и все стало ОК. |
15.02.2023, 12:54 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системные аварии Матрикс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|