Здравствуйте! Имеется SMH4 и 3.32.0161. Скачал 3.32.0163, из-под него отформатировал контроллер, при попытке залить проект пишет, что идет загрузка, спрашивает заменить ли уставки, пароль и тд, но проект не загружает в итоге и никакой ошибки не выдает. На экране контроллера "no project". Сбрасывал до заводских, форматировал несколько раз - не помогает. Установил 3.32.0157 (т.к. 3.32.0161 потерялся дистрибутив), отформатировал, проект загрузился. Проект загружал сначала конкретный, потом создал просто какой-то, разницы не было.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 11:28   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Имеется SMH4 и 3.32.0161. Скачал 3.32.0163, из-под него отформатировал контроллер, при попытке залить проект пишет, что идет загрузка, спрашивает заменить ли уставки, пароль и тд, но проект не загружает в итоге и никакой ошибки не выдает. На экране контроллера "no project". Сбрасывал до заводских, форматировал несколько раз - не помогает. Установил 3.32.0157 (т.к. 3.32.0161 потерялся дистрибутив), отформатировал, проект загрузился. Проект загружал сначала конкретный, потом создал просто какой-то, разницы не было.
https://yadi.sk/d/zt4n1qBkSRPYrA
161й


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.01.2021, 11:27   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект

Ожидаем новый релиз, проблему локализовали и исправили.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2021 в 12:26
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 12:24   #4
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект

Спасибо, вернулся на 3.32.0161, всё работает.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 07:19   #5
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Стоял 3.32.0.157 на компе домашнем. Неспешно писал программу для Pixel, которую начинал ещё летом. Обкатывал её большей частью на 2Gi (логику работы).

На днях лоджик начал сильно виснуть и тормозить. Вечное окно "Подождите, идет загрузка данных" при загрузке проекта в отладке и закрывался раза с 5 через диспетчер задач.

Думал косяк в лоджике, обновил до 3.32.0.170. При загрузке проекта начал перезагружаться 2Gi с надписью "ядро лоджика убито", на экране картинка с пингвином и красный индикатор моргает, без системных ошибок. Отформатировал его из новой версии, ничего не поменялось.

Подумал что проблемы из за того, что пишу для Pixel, а для проверки дома меняю тип контроллера на 2Gi. Попробовал новый проект создать на 2Gi, 3 логических блока, а он грузит проект раза с 3-4 и отладка то работает, то отваливается.

Сегодня поеду на объект с ноутом, в котором на днях восстановил работу лоджика, посмотрим как на pixel будет работать. Сегодня как раз наладку на объекте начинаю
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 11:01   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Давайте решать ваши проблемы последовательно.

Обратите внимание на мою подпись и перейдите по ссылке, выполните рекомендации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 11:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Стоял 3.32.0.157 на компе домашнем. Неспешно писал программу для Pixel, которую начинал ещё летом. Обкатывал её большей частью на 2Gi (логику работы).
И зачем Вам вообще 3.32?
Поставьте 3.28 и куча проблем уйдет. С отладкой особенно.

Цитата:
Отформатировал его из новой версии, ничего не поменялось.
А вот этого я бы вообще не делал - в 32-й совсем древнее 798-е ядро для 2Gi. Даже в 28-й было 844-е.
А реально последнее 865-е.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 22:24   #8
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Давайте решать ваши проблемы последовательно.

Обратите внимание на мою подпись и перейдите по ссылке, выполните рекомендации.
На компе Win7 уже года 2 стоит и не обновлялась ни разу. Флэш плеер тоже не обновлял сто лет. Обновил лоджик около месяца назад на 3.32.0157. Всё работало нормально и на Пикселе и на 2Gi. Буквально пару дней назад лоджик работал нормально. А вчера или позавчера любая попытка загрузить проект в 2Жи заканчивалась тем, что контроллер зависал и лоджик также, причем убивать его получалось раза с 3. При этом лоджик ошибок не выдавал. SMart и SMconfig без проблем открывались. Обновил до 3.32.0170 и получалось хотя бы 1 раз из 5-7 обновить проект в 2Жи, но отладка сразу отключается всё равно.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И зачем Вам вообще 3.32?
Поставьте 3.28 и куча проблем уйдет. С отладкой особенно.

А вот этого я бы вообще не делал - в 32-й совсем древнее 798-е ядро для 2Gi. Даже в 28-й было 844-е.
А реально последнее 865-е.
Привычка обновлять программы... Да и на ноуте вин10 на днях обновилась и лоджик с флэшем лег. Сразу после восстановления работоспособности увидел что появился 0170 с надписью что отвязан от флэш, подумал сделаю одинаковую версию и на ноуте и на компе.. Вот результат
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 22:52   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Сразу после восстановления работоспособности увидел что появился 0170 с надписью что отвязан от флэш, подумал сделаю одинаковую версию и на ноуте и на компе.. Вот результат
Ничего нового для Пикселя и 2Gi в версиях 30-33 нет. Абсолютно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 10:45   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
На компе Win7 уже года 2 стоит и не обновлялась ни разу. Флэш плеер тоже не обновлял сто лет. Обновил лоджик около месяца назад на 3.32.0157. Всё работало нормально и на Пикселе и на 2Gi. Буквально пару дней назад лоджик работал нормально. А вчера или позавчера любая попытка загрузить проект в 2Жи заканчивалась тем, что контроллер зависал и лоджик также, причем убивать его получалось раза с 3. При этом лоджик ошибок не выдавал. SMart и SMconfig без проблем открывались. Обновил до 3.32.0170 и получалось хотя бы 1 раз из 5-7 обновить проект в 2Жи, но отладка сразу отключается всё равно.
Может вы флеш обновили и сработала таймбомба?

Я в основном работаю сейчас на вин7, после вычищения флешка и установки пакета с нашего сайта проблем не имею, SMlogix разных версий переустанавливаю каждый день


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 19:21   #11
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Может вы флеш обновили и сработала таймбомба?

Я в основном работаю сейчас на вин7, после вычищения флешка и установки пакета с нашего сайта проблем не имею, SMlogix разных версий переустанавливаю каждый день
Илья, проблем с флэшем не замечаю, он старый и он работает, в том числе SMconfig запускается, и вообще лоджик ошибок не выдаёт. Но даже проекты с одним-двумя логическими блоками грузит с нескольких раз. Более сложный проект с логикой и смартом не загружается как бы я не пытался. Пробовал Версию 3.32.0101 которая до этого давно стояла и с ней почти всю программу начинал и пробовал в Пикселе и 2Жи, она тоже не завелась вчера.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 19:22   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Илья, проблем с флэшем не замечаю, он старый и он работает, в том числе SMconfig запускается, и вообще лоджик ошибок не выдаёт. Но даже проекты с одним-двумя логическими блоками грузит с нескольких раз. Более сложный проект с логикой и смартом не загружается как бы я не пытался. Пробовал Версию 3.32.0101 которая до этого давно стояла и с ней почти всю программу начинал и пробовал в Пикселе и 2Жи, она тоже не завелась вчера.
С кабелями проблем точно не создалось?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 19:25   #13
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ничего нового для Пикселя и 2Gi в версиях 30-33 нет. Абсолютно.
Да кто же знал, не считая обновление вин10 на ноуте и связанных с этим проблем с флэшем впервые столкнулся с косяками в лоджике за всё время использования. Видел конечно, что люди о проблемах пишут, но сам не сталкивался. Но я и не программист, это первый коммерческий заказ для меня который полностью сам делаю вместе с программой. До этого автоматики много сделал, но программы все не мои были, я только ТЗ составлял и наладку делал.

А так, просто интересовался программированием и мелочи всякие делал из интереса.

Ну и попробовал я вчера 3.28. Даже если в этом формате сохранять, то всё равно старыми версиями не открывает. Программа хоть и не сложная, переделывать как то лень.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 20:27   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Ну и попробовал я вчера 3.28. Даже если в этом формате сохранять, то всё равно старыми версиями не открывает. Программа хоть и не сложная, переделывать как то лень.
Не понял.
Просто надо было проги из 32 версии сохранить в формате 28-й.
Зачем что-то переделывать. А уж 28-я позволяет сохранять для 2Gi и Пикселя даже в 23-27-й.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 22:51   #15
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не понял.
Просто надо было проги из 32 версии сохранить в формате 28-й.
Зачем что-то переделывать. А уж 28-я позволяет сохранять для 2Gi и Пикселя даже в 23-27-й.
Я сохранил в формате 3.28. Удалил актуальную версию, установил 3.28. проект не открылся, выдал ошибку что в другой версии создан.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С кабелями проблем точно не создалось?
Этот же патч-корд использую для МФУ, он работает стабильно, и печатает и сканирует.
Сегодня установил версию 3.32.0172. Пару раз загрузился нужный мне проект. Но отладка не работает, такое ощущение что считывает один тик, а дальше висит и считает что соединение есть, а данные не меняются, смарт на контроллере не работает, грузится только экран Линукс-пингвина.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 23:49   #16
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Пробовал 3.28. 3.32 разных версий с сайта. В общем, проект грузится не полностью, в отладке если и подключается то либо отладка не работает, либо работает недолго. При этом экрана смарт нет, только пингвин. Как я определяю что работает недолго? У меня есть счётчик аварий связи с fmr, он досчитывает до 35 в 98% случаев, и в 2% до 36, тик 100мс. Это бывает в случае если как то грузится проект.

Чаще всего лоджик зависает на этапе "подождите загрузка данных" или как то так называется окошко. Закрыть лоджик можно только убив сначала процесс SM Serv exe mobule. Да и когда процесс убъешь лоджик отвисает.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 16:23   #17
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Добавлю ещё, пробовал отключать антивирус и файрволл. Пробовал прямое подключение к ноутбуку и компу. Пробовал самодельным и заводским патч-кордом.
Из версии 3.32.0172 получилось сохранить в 3.28 так что он открылся. Из 3.28 делает вид что загружает проект и подключается к отладке, потом пишет что отладка завершена, контроллер в этот момент пишет Ядро лоджик убито и перезагружается. После перезагрузки подключается отладка, появляются данные отладки и замирают. В 3.28 экран смарт тоже не загружается.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 18:07   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Добавлю ещё, пробовал отключать антивирус и файрволл. Пробовал прямое подключение к ноутбуку и компу. Пробовал самодельным и заводским патч-кордом.
Из версии 3.32.0172 получилось сохранить в 3.28 так что он открылся. Из 3.28 делает вид что загружает проект и подключается к отладке, потом пишет что отладка завершена, контроллер в этот момент пишет Ядро лоджик убито и перезагружается. После перезагрузки подключается отладка, появляются данные отладки и замирают. В 3.28 экран смарт тоже не загружается.
Налицо проблемы со связью, осталось только понять, где именно.

Зайдите на адрес контроллера контроллер в браузере, получается? Если 2Gi используете, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 18:18   #19
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Налицо проблемы со связью, осталось только понять, где именно.

Зайдите на адрес контроллера контроллер в браузере, получается? Если 2Gi используете, конечно.
Да, заходит. Ввожу логин и пароль и браузер требует флэш. в лоджике флэш работает, в браузере нет.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 18:39   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Да, заходит. Ввожу логин и пароль и браузер требует флэш. в лоджике флэш работает, в браузере нет.
IE у вас установлен? попробуйте в нём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 19:32   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
IE у вас установлен? попробуйте в нём.
IE нету, а EDGE не хочет


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2021 в 10:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 21:01   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
IE нету, а EDGE не хочет
Почему нету? Должон быть 11-й в десятке в Стандатных.


Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Пробовал 3.28. 3.32 разных версий с сайта. В общем, проект грузится не полностью
Ну не умеет грузится не полностью. Хотя бы потому что грузится одним архивным файлом.


Цитата:
в отладке если и подключается то либо отладка не работает, либо работает недолго. При этом экрана смарт нет, только пингвин.
Если пингвин то проект не распаковался нормально и проблема в софте контроллера. Какая там версия ПО?

Цитата:
Как я определяю что работает недолго? У меня есть счётчик аварий связи с fmr, он досчитывает до 35 в 98% случаев, и в 2% до 36, тик 100мс. Это бывает в случае если как то грузится проект.
Какой-то странный способ.

Цитата:
Чаще всего лоджик зависает на этапе "подождите загрузка данных" или как то так называется окошко. Закрыть лоджик можно только убив сначала процесс SM Serv exe mobule. Да и когда процесс убъешь лоджик отвисает.
Ну так это проблемы флеша. Его надо лечить в Вынь.

Последний раз редактировалось ATS, 14.03.2021 в 21:14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.03.2021, 21:44   #23
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Какая там версия ПО?
С ИЕ открылось.
Изображения
Тип файла: png 2Gi.png (29.0 Кбайт, 34 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 21:44   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

и точно, есть IE11


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 23:15   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
С ИЕ открылось.
Не последняя, конечно нои не древняя.
У меня
Код:
kernel	2.6.29.963
libs	0.1.889
logix	0.267.256
menu	1.0.1009
modem	0.1.924
qtlibs	0.1.863
skipper	0.1.1107
smconnect	0.1.972
software	265.865
sql	0.0.873
templatelite	1.1.861
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 10:54   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
С ИЕ открылось.
Т.е. связь в норме. Скачайте 3.28, форматируйте из под него и попробуйте что угодно загрузить.

Этим мы проверим, сосредоточена ли проблема в 3.32


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 22:13   #27
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. связь в норме. Скачайте 3.28, форматируйте из под него и попробуйте что угодно загрузить.

Этим мы проверим, сосредоточена ли проблема в 3.32
Из 3.28.146 форматировал. Все симптомы те же самые. Простые проекты грузятся, по сложнее и со смартом не грузятся. Если просто экран смарт, то грузится и отображает. Если смарт несколько экранов, то не грузится.
Проект, который пробую присылал на почту на тему NPN датчика, можете сменить тип контроллера и попробовать загрузить. С тех пор я часть проекта поменял, т.к. ошибок много было. Но ни старая ни последняя версия не грузятся.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 11:01   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Из 3.28.146 форматировал. Все симптомы те же самые. Простые проекты грузятся, по сложнее и со смартом не грузятся.
Значит это проблемы в конфигурации компьютера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 11:15   #29
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Из 3.28.146 форматировал. Все симптомы те же самые. Простые проекты грузятся, по сложнее и со смартом не грузятся.
Попробуйте следующее, может поможет:

1. Отформатировать контроллер из под текущего Лоджика.
2. В Лоджике открыть свойство контроллера (окно устройства, свойства)
3. В окне свойства открыть вкладку "Настройка связи" сделать тест связи. Если связь есть, то:
4. Открываем вкладку "Пароль" и меняем пароль со стандартного на свой.
5. Нажимаем кнопку "Запись"
6. Нажимаем кнопку "Ок"

Пробуем залить проект.

P.S. Просьба написать, помогло ли.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 11:53   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Попробуйте следующее, может поможет:

1. Отформатировать контроллер из под текущего Лоджика.
В текущем ядро совсем древнее...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024