Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.01.2021, 13:38   #1
vik_tor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Добрый день.
Имеется датчик ИПТВ-206 (токовый 4-20мА, 2 канала, 1-й - температура, 2-й - влажность). Исходя из паспортных данных датчик с общим плюсом .
Подскажите как можно подключить данный датчик к FMR?
Изображения
Тип файла: png 123.png (11.3 Кбайт, 32 просмотров)
vik_tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 13:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Цитата:
Сообщение от vik_tor Посмотреть сообщение
Исходя из паспортных данных датчик с общим плюсом .
Похоже да. Тогда для датчика нужен свой блок питания. Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 14:04   #3
vik_tor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда для датчика нужен свой блок питания. Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.
Я правильно понимаю, что нужно два БП, один для FMR, другой для датчика? На один блок питания неполучится подключить и датчик и FMR?
vik_tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 14:58   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.
Что-то кажется проблемка с полярностью на входе будет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 15:24   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то кажется проблемка с полярностью на входе будет.
Думаете?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от vik_tor Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что нужно два БП
Всё верно, для конкретно этого датчика нужно два БП. Его производитель сэкономил примерно 70 центов, применив стандартную схему из букваря. Её особенность - референсный "+", а не минус.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 19:14   #6
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

производитель "сэкономил заработал" гораздо больше 70 центов)

Цитата:
измерительный преобразователь температуры и влажности ИПТВ-056 в комплекте с измерителем-регулятором температуры и влажности ИРТВ-5215 предназначен для измерения и регулирования температуры и влажности в различных технологических процессах;
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 19:56   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаете?
На входах будет только минусее
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 20:35   #8
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

если хочется дешево и сердито - я бы так подключил:
AIN 1 - AIN2 переключить на измерение 0-10В, настроить калибровкой, обратно пропорциональная зависимость, 0 mA ~ 8В, 5мА ~ 5,6В если я ничего не напутал)
Изображения
Тип файла: jpg иптв.JPG (40.6 Кбайт, 37 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 20:50   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Может просто резисторы 500 ом на выходы датчика вот вам и сигнал 2-10в, и с них снять показания.
Два блока питания наверное лучше.
Будь у меня такой датчик ябы его уже сжег или входа на фмрке, потом бы начал спрашивать.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 09:30   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

а я бы выбросил уже такой датчик и взял бы с модбасом


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 09:54   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а я бы выбросил уже такой датчик и взял бы с модбасом
Лучше быть красивым и богатым ©
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024