Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.07.2017, 12:18   #1
bender
Новичок
 
Аватара для bender
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию DO не реагирут на изменения программы

Добрый день. Не нашел описания моей проблемы.
При подключении и загрузке ПО в контроллер дискретные выходы в программе и на контроллере ведут себя по разному.

1. Программа считывает показания входов, выбирает режим и при отсутствии аварий замыкает сначала замыкает DO0 (подает на выход "1"), а через 20 сек DO2 (подает на выход "1").
Физически же DO0 и DO2 замыкаются сразу после включения контроллера.
2. При поступлении сигнала об аварии программа отключает DO0 и DO2 (подает на выходы "0").
Физически же DO0 и DO2 остаются замкнуты.

Подключаю ноут, в программе "0", физически выхода замкнуты.
Помогите разобраться, где я ошибся.
Вложения
Тип файла: zip 1_режимы.zip (73.7 Кбайт, 13 просмотров)


__________________
Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают
bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 12:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Цитата:
Сообщение от bender Посмотреть сообщение
Добрый день. Не нашел описания моей проблемы.
При подключении и загрузке ПО в контроллер дискретные выходы в программе и на контроллере ведут себя по разному.
Какую нагрузку подключаете к выходам? Есть схема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:25   #3
bender
Новичок
 
Аватара для bender
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какую нагрузку подключаете к выходам? Есть схема?
катушку промежуточного реле (Finder) либо лампу (светосигнальную арматуру ЛК22).

Нагрузки выходов:
на DO0 номинальный ток катушки (6 мА)
на D1 номинальный ток лампы (50 мА)
на DO2 номинальный ток катушки (6 мА)
на DO2 номинальный ток катушки (6 мА)
Изображения
Тип файла: jpg схема упр П3В5_22.06.jpg (505.8 Кбайт, 50 просмотров)


__________________
Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают
bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:39   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Что-то по вашей схеме совсем не понятно, куда вы подключаете управляющее напряжение? Где на дискретных выходах плюс питания?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:55   #5
bender
Новичок
 
Аватара для bender
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Что-то по вашей схеме совсем не понятно, куда вы подключаете управляющее напряжение? Где на дискретных выходах плюс питания?
В приложенном рисунке контакты ПЛК пронумерованы.
На №25 и №27 подается фаза. Соответственно фазу и коммутируют выходы DO0 и DO2, подают её на катушку контактора.
Изображения
Тип файла: jpg номера контактов DO.JPG (80.2 Кбайт, 30 просмотров)


__________________
Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают
bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:59   #6
bender
Новичок
 
Аватара для bender
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

в ТХК ПЛК Максимальное коммутируемое действующее напряжение переменного тока, не более ~277В/50Гц как для релейного (DO0) так и для симисторного (DO2) выходов.


__________________
Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают
bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 19:13   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Протестировал на своём контроллере... Вот уж не знаю, как так получается, что у вас не отключаются выходы. Предлагаю так: Фотографируйте щит и клеммник, чтобы было видно подключения. А ещё можете продублировать выходы на индикаторы led0 и led1, так будет нагляднее, включены они или нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 19:25   #8
bender
Новичок
 
Аватара для bender
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Протестировал на своём контроллере...
...А ещё можете продублировать выходы на индикаторы led0 и led1, так будет нагляднее, включены они или нет.
1. Про индикаторы led0 и led1 хороший совет, буду на объекте - попробую. Спасибо.
2. Вы протестировали мою прогу? Подавали 220 на контакты №25 и №27?


__________________
Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают
bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 01:20   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

220 подавал только на один, второй мультиметром смотрел, всё работало. собственно, так и должно быть.
можете откинуть питание и сделать так же, в целях теста. Если действительно не отключается - стоит попробовать прошивку обновить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 13:56   #10
bender
Новичок
 
Аватара для bender
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Выходы на led1, led2 продублировал. Проверил с откинутой нагрузкой. Сначала индикаторы напряжения в выходы вставил, потом мультиметром проверил. Картина таже. Приложил видео.
Led срабатывают как и прописано в программе (один сразу, второй через 20с), а вот на выходах напряжение сразу появляется.
Причем скачет периодически от 220 к 0 и обратно. Такое чувство что конденсатор заряжается-разряжается.

Каков диагноз?
Выходы битые?
Вложения
Тип файла: avi индикаторы~1.avi (2.67 Мбайт, 26 просмотров)
Тип файла: avi мультиметр~2.avi (2.74 Мбайт, 18 просмотров)


__________________
Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают
bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:13   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Цитата:
Сообщение от bender Посмотреть сообщение
Выходы на led1, led2 продублировал. Проверил с откинутой нагрузкой. Сначала индикаторы напряжения в выходы вставил, потом мультиметром проверил. Картина таже. Приложил видео.
Led срабатывают как и прописано в программе (один сразу, второй через 20с), а вот на выходах напряжение сразу появляется.
Причем скачет периодически от 220 к 0 и обратно. Такое чувство что конденсатор заряжается-разряжается.

Каков диагноз?
Выходы битые?
с откинутой нагрузкой?
эти индикаторные отвертки будут светится даже от наводок, да и у тестера порядка 10 Мом внутреннее сопротивление. Попробуйте с подключенной нагрузкой.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:36   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: DO не реагирут на изменения программы

Цитата:
Сообщение от bender Посмотреть сообщение
Выходы на led1, led2 продублировал. Проверил с откинутой нагрузкой. Сначала индикаторы напряжения в выходы вставил, потом мультиметром проверил. Картина таже. Приложил видео.
Led срабатывают как и прописано в программе (один сразу, второй через 20с), а вот на выходах напряжение сразу появляется.
Причем скачет периодически от 220 к 0 и обратно. Такое чувство что конденсатор заряжается-разряжается.

Каков диагноз?
Выходы битые?
На видео слышно, как срабатывают релюшке при включении питания.

Итак, последний совет: Загрузите в контроллер ПУСТОЙ проект. Если реле всё равно буду щёлкать при подаче/снятии питания, значит контроллер в ремонт.
В свою очередь, это говорит о том, что была допущена ошибка при монтаже и высокое напряжение могло попасть куда не следует. Тщательно проверьте коммутацию.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024