Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.06.2021, 15:09   #1
GoshaMalinov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Вопрос о подключений

Здравствуйте, подскажите:

Я делаю диплом и вот у меня накопились вопросы (нет), мне просто нужна помощь т.к я вообще не знаю как подключить контроллер к датчику: HS-RS485 и вообще, можно ли?

Ещё, можно ли подключить данный Pixel к сплит системе: Midea MUE-60HRN1-R, либо же к приточно-вытяжной системе: SHUFT CAUP 800 VE-A

Ссылки:
1. Контроллер: https://segnetics.com/ru/pixel
2. Датчик: https://intellect-module.ru/products...-hs-rs485.html
3. Сплит-система: Большая ссылка
4. Приточно-вытяжная система: Большая ссылка

Помогите пожалуйста
GoshaMalinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 15:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от GoshaMalinov Посмотреть сообщение
Этот можно подключить.

У сплитов, по крайне мере у грандов типа МЕ или Дайкинов, есть покупные модули, которые имеют Modbus на борту. Встроенного у приведённых вами них точно ничего нет. С моноблочными приточками аналогично.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 16:55   #3
GoshaMalinov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Этот можно подключить.

У сплитов, по крайне мере у грандов типа МЕ или Дайкинов, есть покупные модули, которые имеют Modbus на борту. Встроенного у приведённых вами них точно ничего нет. С моноблочными приточками аналогично.
https://baikalklimat.ru/ventilyaciya...b2-ec1-modbus- - сойдет?


У меня в контроллере есть поддержка: Modbus
И в датчике тоже есть данная поддержка, а вот в сплит системе и в приточной нет, что мне сделать? Взять более новую приточку с данной поддержкой? Тогда что делать со сплит, менять?


Добавлено через 3 минуты


Только вот мне для диплома, а там проверять никто не будет, есть или нету, можно ли как-то подключить без этого всего?
GoshaMalinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 17:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от GoshaMalinov Посмотреть сообщение
Только вот мне для диплома, а там проверять никто не будет, есть или нету, можно ли как-то подключить без этого всего?
Придумать коробочку, которая с одной стороны имеет Modbus, а с другой стороны работает со сплитом. И такую же коробочку для приточки. И плевать, есть они реально в жизни или нет их

Или сразу прописать, что сплит имеет modbus, как и приточка. И аналогично наплевать, есть он реально в жизни или нет его


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 18:08   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Как раз приточку можно подключить. Там родной пульт по модбасу работает. Но карту памяти надо будет расковыривать сниффером. А с кондиками да, засада, но у мня знакомый делал на ардуине преобразователь модбас-ик

Последний раз редактировалось coverart, 01.06.2021 в 18:19
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 20:37   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от GoshaMalinov Посмотреть сообщение
3. Сплит-система: Большая ссылка
Сплит можно подключить по ифрокрасному порту через СРК-М2.
Состав, для данного случая
1. СРК-М2-У (Центральный модуль управления).
2. СРК-М2-ИК (Модуль инфракрасного управления).

Цитата:
Сообщение от GoshaMalinov Посмотреть сообщение

4. Приточно-вытяжная система: Большая ссылка
Подобрать приточку другого производителя, к примеру https://www.globalvent.com/catalog/p...-naznacheniya#

у них точно есть модбас.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 21:58   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от GoshaMalinov Посмотреть сообщение
Я делаю диплом и вот у меня накопились вопросы (нет), мне просто нужна помощь т.к я вообще не знаю как подключить контроллер к датчику: HS-RS485 и вообще, можно ли?
Может лучше не делать диплом?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 22:14   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Может лучше не делать диплом?
Да и поздно уже вроде начинать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 07:25   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Сплит можно подключить по ифрокрасному порту через СРК-М2.
Состав, для данного случая
1. СРК-М2-У (Центральный модуль управления).
2. СРК-М2-ИК (Модуль инфракрасного управления).


Подобрать приточку другого производителя, к примеру https://www.globalvent.com/catalog/p...-naznacheniya#

у них точно есть модбас.
а зачем сам М2, если коробка с ИК уже на борту имеет модбас?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 09:54   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а зачем сам М2, если коробка с ИК уже на борту имеет модбас?
Они сладкая парочка.

Хоть и стесняюсь, но спрошу - а Пиксель к этому зоопарку зачем?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 21:34   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а зачем сам М2, если коробка с ИК уже на борту имеет модбас?
Не проверял а тех поддержка говорит что отдельно не работает.
При случае проверю.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 22:10   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Не проверял а тех поддержка говорит что отдельно не работает.
При случае проверю.
Зуб даю, доку смотрел.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 06:24   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Не проверял а тех поддержка говорит что отдельно не работает.
При случае проверю.
а.. ну тогда есть другие похожие коробки с модбасом и без придури.
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 21:15   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о подключений

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зуб даю, доку смотрел.
а карты в доки нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024