Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.07.2021, 18:17   #1
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel25 разобраться с работой

Здравствуйте! У нас есть вент установка с контролером Pixel. Появилась задача попытаться разобраться в её работе чтоб можно было её регулировать например снижать параметры на выходные, читал отповедь что так делать не нужно https://forum.segnetics.ru/showthread.php?t=3828 но в реальности это сэкономленные деньги когда в офисе никого кроме охраны нету. У меня развернут NodeRED (да в принципе любой другой сервер мониторинга подойдёт, просто есть этот) начал с понятия прочитать параметры работы по Modbus-TCP что контролёр выдаёт, чтоб понимать, как сейчас работает какие у него модули подключены, ну и для мониторинга, пытался разобраться в дебрях документации, запутался. Не подскажите с чего начать. Установка Lectus OPC https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 ничего не принесла если добавить узел, то нужно знать переменные/теги (в документации по Pixel не нашёл похожего), в NodeRED это начальный адрес + смещение - это тоже самое, какие считывать ? собрал отдельный сеть из 3-х узлов: ноут коммутатор и контролер, ноут контролер пингует, но не понимаю как увидеть его параметры какой программой ? Обращался в тех поддержку, на бесплатный курс https://forum.segnetics.ru/showthread.php?t=3719 они ссылаются что купили не у них обращаться не к ним, а те уже далече и не найти, т.е. какая-то позиция головы в песок, контролёры делают, явно у них покупали впервые, но вот помочь разобраться с чего начинать – это не мы...
Ну т.е. наверно чтоб понять и пересобрать проект хотелось бы понять как сейчас работает ну и для мониторинга в режиме он-лайн считывать параметры, есть ли у кого документация пошаговая ил подсказать новичку ?
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 18:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Тяжело читать текст, не разделённый на абзацы

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У нас есть вент установка с контролером Pixel. Появилась задача попытаться разобраться в её работе чтоб можно было её регулировать например снижать параметры на выходные, читал отповедь что так делать не нужно https://forum.segnetics.ru/showthread.php?t=3828 но в реальности это сэкономленные деньги когда в офисе никого кроме охраны нету.
Можно просто включить на часок вечерком, чтобы проветриться. Ну или не вечерком, а когда удобнее. Летом удобнее проветриваться ночью. Зимой - днём.

Это реально и проветрит и сэкономит деньги. А вот понижение скорости может и не проветрить.



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Ну т.е. наверно чтоб понять и пересобрать проект хотелось бы понять как сейчас работает ну и для мониторинга в режиме он-лайн считывать параметры, есть ли у кого документация пошаговая ил подсказать новичку ?
Я не особо понял вашу задачу и что вы сейчас имеете на руках

У вас есть вентиляшка на Пикселе, это понятно. Давайте поймём для начала, проект сделан в Конструкторе или нет. Нужно видео или фото экранов, остановленной ВУ, запущенной ВУ, экран при нажатии F3 и F4.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.07.2021, 14:50   #3
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

[QUOTE=Arsie;67481]Тяжело читать текст, не разделённый на абзацы

Можно просто включить на часок вечерком, чтобы проветриться. Ну или не вечерком, а когда удобнее. Летом удобнее проветриваться ночью. Зимой - днём.

Это реально и проветрит и сэкономит деньги. А вот понижение скорости может и не проветрить.


Да сори, пытался уместить всю свою мысль... Включать/Отключать/понижать обороты - мы пока не знаем, если что-то получится реализовать - то это уже далее эмпирическим путем пробовать/подбирать. Сейчас установка работает на 100% мощности постоянно, что для ресурса наверно не есть хорошо
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 15:04   #4
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тяжело читать текст, не разделённый на абзацы

Я не особо понял вашу задачу и что вы сейчас имеете на руках

У вас есть вентиляшка на Пикселе, это понятно. Давайте поймём для начала, проект сделан в Конструкторе или нет. Нужно видео или фото экранов, остановленной ВУ, запущенной ВУ, экран при нажатии F3 и F4.
Мы хотим попробовать более гибко управление и регулировку, а чтоб понимать хотелось бы сначала снять её текущие параметры. Ну например входящую темп воздуха, обороты, использует ли калорифер водяной, выходная темп.
Pixel252511-02-0 + MR120 + MR602
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20210716_123415_resize.jpg (343.0 Кбайт, 44 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 16.07.2021 в 15:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 15:26   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Да сори, пытался уместить всю свою мысль... Включать/Отключать/понижать обороты - мы пока не знаем, если что-то получится реализовать - то это уже далее эмпирическим путем пробовать/подбирать. Сейчас установка работает на 100% мощности постоянно, что для ресурса наверно не есть хорошо
Да нет, на ресурс расход не имеет однозначного влияния. Можно опуститься на 5%, допустим, и попасть в резонанс локальный какого-то узла. И довольно быстро его раздолбить.

Отключение на 90% времени однозначно лучше, чем постоянная работа на 10%. Лучше и для ресурса, лучше и для воздухораспределения.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Мы хотим попробовать более гибко управление и регулировку, а чтоб понимать хотелось бы сначала снять её текущие параметры. Ну например входящую темп воздуха, обороты, использует ли калорифер водяной, выходная темп.
Pixel252511-02-0 + MR120 + MR602
Зажмите кнопку вправо одним пальцем и нажмите вниз другим пальцем. Я оставил только то фото, которое имеет значение - из него и нажимайте) И сделайте фото.

Вправо+OK - и фото.

Вправо+ESc - попадёте в меню. Перечислите все пункты из него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2021, 15:06   #6
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Добавлено через 2 минуты

Зажмите кнопку вправо одним пальцем и нажмите вниз другим пальцем. Я оставил только то фото, которое имеет значение - из него и нажимайте) И сделайте фото.

Вправо+OK - и фото.

Вправо+ESc - попадёте в меню. Перечислите все пункты из него.
Это ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20210719_132602_resize.jpg (302.6 Кбайт, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210719_132627_resize.jpg (324.9 Кбайт, 33 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2021 в 13:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2021, 15:22   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Это ?
Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Это ?
Да, похоже на штатную программу. Мотаните меню ниже коррекции времени, расписание у вас есть?

Также надо улучшить вентиляцию контроллера, иначе дисплей скончается насовсем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.07.2021, 15:36   #8
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Параметры работы я могу прийти к нему и увидеть на нём, нас больше интересует возможность их удаленно на компе просмотреть. Т.е. можно для чайников объяснить логику считывания данных/взаимодействия SMLogix и OPC сервера Lectus для него (https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 - здесь написано про COM порт и не очень понятно про ModbusTCP).
Сейчас у нас не получается считать текущие его параметры через сеть, можно ли получить т.н. Modbus Register Map контролера ?

Проект делается в SMLogix, потом он грузиться в контролер, только через COM порт или через сеть ?
Далее чтоб посмотреть как он работает, какие у него темп что открыто, закрыто удаленно на компе что можно использовать, т.е. мониторинг системы ?
Используя результаты мониторинг хотели попробовать написать такую же программу и загрузить в контролер, чтоб она делала тоже самое, но чтоб в этот раз у нас были исходники.
А потом эту программу можно будет менять отключать например на ночь и выходные часть вентиляции.
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2021, 15:51   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Параметры работы я могу прийти к нему и увидеть на нём, нас больше интересует возможность их удаленно на компе просмотреть.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Т.е. можно для чайников объяснить логику считывания данных/взаимодействия SMLogix и OPC сервера Lectus для него (https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 - здесь написано про COM порт и не очень понятно про ModbusTCP).
Вместо COM в настройках сервера выбираете Ethernet. На этом отличия заканчиваются.



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Сейчас у нас не получается считать текущие его параметры через сеть, можно ли получить т.н. Modbus Register Map контролера ?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Проект делается в SMLogix, потом он грузиться в контролер, только через COM порт или через сеть ?
Через СОМ: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Guides/ - скачайте и запустите экзешник.



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Далее чтоб посмотреть как он работает, какие у него темп что открыто, закрыто удаленно на компе что можно использовать, т.е. мониторинг системы ?
Проще всего: https://segnetics.com/ru/autoscada



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Используя результаты мониторинг хотели попробовать написать такую же программу и загрузить в контролер, чтоб она делала тоже самое, но чтоб в этот раз у нас были исходники.
А потом эту программу можно будет менять отключать например на ночь и выходные часть вентиляции.
Я же не зря спросил вас, есть ли у вас расписание в контроллере. Мониторинг для этого вам не нужен: нужно вызвонить все электрические цепи и просто собрать новую программу. Но если расписание у вас есть, то можно не терять на это время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.07.2021, 15:55   #10
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, похоже на штатную программу. Мотаните меню ниже коррекции времени, расписание у вас есть?

Также надо улучшить вентиляцию контроллера, иначе дисплей скончается насовсем.
Ниже коррекции времени ничего нет
Про вентиляцию поняли, крышку открыли, подумаем может дырку с фильтром сделаем.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я же не зря спросил вас, есть ли у вас расписание в контроллере. Мониторинг для этого вам не нужен: нужно вызвонить все электрические цепи и просто собрать новую программу. Но если расписание у вас есть, то можно не терять на это время.
Нет расписания у нас нет, мы докупали сетевую карту и флешку к нему и поставили их туда, я так понимаю (прочитали документацию) что расписание без флешки и не могло быть реализовано ?
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2021, 16:22   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
я так понимаю (прочитали документацию) что расписание без флешки и не могло быть реализовано ?
Могло. Просто не работало бы, ожидая, когда вставят "флешку".

Но вы всё сделали правильно, вызванивайте подключения и сделайте себе программу с расписанием. Настройки из менюшек сфотографировать не забудьте - забьёте в новую программу, чтобы не делать ПНР.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 17:40   #12
bykasan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

[QUOTE=Arsie;67557]https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982

Вместо COM в настройках сервера выбираете Ethernet. На этом отличия заканчиваются.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982

Отличия только начинаются, в инструкциях про версию 2.8 сейчас у вас скачивается 3.9. Там нет узлов "Request2", через дебри вроде завел pixel25, там добавил переменные FE00-FFFF, на пробу несколько, начал выдавать какие-то данные. Буфер экрана FF00 выдает кракозабры, где-то кодировку поменять нужно ?
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (299.8 Кбайт, 43 просмотров)
bykasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 18:26   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Отличия только начинаются

Там нет узлов "Request2",
Если вы настраиваете Автоскаду в Win10, то просто укажите серверу на файл конфига. Расположен он в %program files%/SMLogix AutoSCADA (HVAC)

PS. Файл->Открыть и указать файл в папке.



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
через дебри вроде завел pixel25, там добавил переменные FE00-FFFF, на пробу несколько, начал выдавать какие-то данные. Буфер экрана FF00 выдает кракозабры, где-то кодировку поменять нужно ?
Неужели вы не видите надписи, написанные справа налево?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024