Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.06.2020, 14:56   #1
Burn13_21
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Удаленный доступ к SMH-2Gi

Добрый день коллеги! Не могу найти более менее подробную инструкции по настройке удаленного доступа к контроллеру SMH-2Gi. SMConnect как я понял подходит только для модификаций SMH-2Gi ХХХХ-3Х-Х. У меня же SMH-2Gi ХХХХ-1Х-Х.

Суть вот в чём: необходимо настроить удаленное подключение к контроллеру используя Enternet (по сути необходима удаленная локальная сеть), с возможностью настройки SMH-2Gi, внесение изменений в регулирование, и желательно с возможностью удаленного программирования. Хотелось бы знать какое ПО использовать, как настраивать. Пока ни малейшего представления не имею как это должно выглядеть и на каком софте реализовываться. Информация, которую нашел на форуме затрагивает точечных момент, по типу есть неисправность тогда пробрось порт)). Ну пробросил я порт, а дальше что?) и с чего начать то?.

В общем нет понимания как это реализовать , прошу знающих людей помочь и подсказать как это должно работать и как настроить?
Спасибо!
Burn13_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:39   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Раньше были разные модификации, сейчас разницы нет.

Сначала нужно точно определиться что именно вы хотите от удаленного доступа.

https://segnetics.com/smconnect - по вашему описанию должен вам подойти.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4394 инструкция по настройке.

Для внешней сети нужен белый ip.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.06.2020, 15:55   #3
Burn13_21
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

От удаленного доступа хотелось бы иметь возможность управлять контроллером т.е. использовать функционал заложенный в его проект, управления с дисплея. Как в дополнение иметь возможность программирования. Ну или хотя бы просматривать текущие параметры сети.)

Как писал ранее, исходя из инструкций у SMH-2Gi ХХХХ-1Х-Х нет возможности работать с SM Connect. Так что возможно выше описанные варианты не подойдут.
Burn13_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 16:06   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Еще раз пишу, сейчас неважно, какая модификация 2Gi у вас, достаточно обновить софт и, если у вас на 2Gi предполагается сервер, установить deb сервера. Это к вопросу о smconnect.

Удаленного экрана нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.06.2020, 18:37   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Раньше были разные модификации, сейчас разницы нет.
https://segnetics.com/smconnect - по вашему описанию должен вам подойти.
Серьёзно?

Там в первых строках
Цитата:
SMConnect – это VPN-сервер на базе контроллеров Matrix, Trim5, SMH4 и SMH2G(i) модификации хххх-31-х
Не помню чтобы что-то менялось... Да и сам 2Gi уже давно похоронен.

Да и для указанной задачи SMConnect вообще не нужен.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Еще раз пишу, сейчас неважно, какая модификация 2Gi у вас, достаточно обновить софт
А там и ядрышки разные.
Что-то изменилось?

Кстати в Лоджике софт вообще древний.

Цитата:
и, если у вас на 2Gi предполагается сервер, установить deb сервера. Это к вопросу о smconnect.
Это еще поискать придется...

Последний раз редактировалось ATS, 05.06.2020 в 19:00
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.06.2020, 20:36   #6
Burn13_21
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение

Да и для указанной задачи SMConnect вообще не нужен.
Подскажите пожалуйста, что тогда нужно?
Burn13_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 23:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Burn13_21 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что тогда нужно?
Сначала уточните что Вы хотите. Пока видно только расплывчатые желания. При подключении через интернет возможны разные варианты.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Burn13_21 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что тогда нужно?
Сначала уточните что Вы хотите. Пока видно только расплывчатые желания. Даже при подключении через интернет возможны разные варианты.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.06.2020, 07:18   #8
Burn13_21
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Сначала уточните что Вы хотите. Пока видно только расплывчатые желания. При подключении через интернет возможны разные варианты.
Я окончательно не знаю возможностей данной системы, для того что бы точно объяснить знающему человеку что мне нужно. Буду пытаться.

В общем есть объект (жилой дом) с контроллером SMH2G(i) (проект стандартный сделанный в SMConstructor HEAT для управления индивидуальным тепловым пунктом), есть возможность подключить этот контроллер к интернету. Объект находится далеко, при возникновении нештатной ситуации, или жалобы от жильцов (поднять температуру, опустить и т.д.), необходимо удалённо, находясь в другом конце города иметь возможность оперативного анализа параметров системы, и по необходимости вносить изменение в работу, менять параметры регулирования температуры, изменять задание, графики. Как доп опция хотелось бы иметь возможность удалённо программировать контроллер, перезаливать программу.
Burn13_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 12:51   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Серьёзно?

Да. На сайте информацию поменяем. То, что надо додуматься прошивку сервера установить - додуматься нужно, согласен, допишем.

Цитата:
Да и для указанной задачи SMConnect вообще не нужен.
Человек еще сам не знает, что хочет, вы тоже это в принципе видите, а выводы, что коннект не нужен, делаете. Я лишь отметил штатные возможности контроллера.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Burn13_21 Посмотреть сообщение
Я окончательно не знаю возможностей данной системы, для того что бы точно объяснить знающему человеку что мне нужно. Буду пытаться.
Может все таки нужен баланс потребностей/возможностей?

Цитата:
Объект находится далеко, при возникновении нештатной ситуации, или жалобы от жильцов (поднять температуру, опустить и т.д.), необходимо удалённо, находясь в другом конце города иметь возможность оперативного анализа параметров системы, и по необходимости вносить изменение в работу, менять параметры регулирования температуры, изменять задание, графики. Как доп опция хотелось бы иметь возможность удалённо программировать контроллер, перезаливать программу.
Через смконнект это можно будет сделать, правда удаленно изменять что-то в ИТП я бы не стал, использовал бы только мониторинг.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.06.2020, 13:21   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Burn13_21 Посмотреть сообщение
Объект находится далеко, при возникновении нештатной ситуации, или жалобы от жильцов (поднять температуру, опустить и т.д.), необходимо удалённо, находясь в другом конце города иметь возможность оперативного анализа параметров системы, и по необходимости вносить изменение в работу, менять параметры регулирования температуры, изменять задание, графики.
Цитата:
Сообщение от Burn13_21 Посмотреть сообщение
Как доп опция хотелось бы иметь возможность удалённо программировать контроллер, перезаливать программу.
Это задачи разного класса, реализуемые разными способами. Второй способ позволит выполнять обе задачи, но потенциально опасен для объекта. Первый способ - обычная привычная диспетчеризация и/или её элементы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.06.2020, 12:51   #11
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Добрый день! А можно организовать удаленное управление контроллером через интернет, если у меня контроллер SMH-2G с модулем Ethernet?
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 12:55   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Добрый день! А можно организовать удаленное управление контроллером через интернет, если у меня контроллер SMH-2G с модулем Ethernet?
Контроллером - никак. Программой в контроллере управлять можно. Разницы с локальным управлением/диспетчеризации нет, т.е. разница заключена только в уровне знаний админа и никак не зависит от контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 16:03   #13
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Я имею ввиду параметры забирать и отдавать параметры, которые участвуют в программе контроллера через интернет.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 16:12   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Я имею ввиду параметры забирать и отдавать параметры, которые участвуют в программе контроллера через интернет.
Разницы с локальным управлением/диспетчеризации нет, т.е. разница заключена только в уровне знаний админа и никак не зависит от контроллера.

Интернет отличается от обычного эзернета только тем, чем отличаются кустики на садовом участке от глухого леса за Уралом. Вроде и там и там деревья и листочки, но волки всякие с медведями на садовом участке не присутствуют. Вот с этими волками и медведями ваш админ и должен уметь управляться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 07:31   #15
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Еще раз пишу, сейчас неважно, какая модификация 2Gi у вас, достаточно обновить софт и, если у вас на 2Gi предполагается сервер, установить deb сервера. Это к вопросу о smconnect.

Удаленного экрана нет.
где взять deb сервера для установки на 2Gi xxxx-01-x
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 11:18   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
где взять deb сервера для установки на 2Gi xxxx-01-x
Попробуйте тут


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 11:27   #17
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

там я был и написано по клиента для этой модели, а мне сервер нужен для этой модели. ткните носом в конкретный файл
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 11:35   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
там я был и написано по клиента для этой модели, а мне сервер нужен для этой модели. ткните носом в конкретный файл
Попробуйте, там вроде бы пересобрали софт так, чтобы сервер работал на клиенте. Нам проверить не на чем - единственный живой стендовый 2Gi перестал быть живым прошлой осенью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 11:39   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

пишите Руслану, он мне давал какой-то вариант который в итоге заработал на моем 2gi, поискал у себя - что-то найти не смог.
могу со своего копию сделать, правда искать где там ip поменять придётся самому


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
там я был и написано по клиента для этой модели, а мне сервер нужен для этой модели. ткните носом в конкретный файл
а.., так вам для 01, а не для 31й?
по-моему на 01й сервер работать не будет


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 11:41   #20
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте, там вроде бы пересобрали софт так, чтобы сервер работал на клиенте. Нам проверить не на чем - единственный живой стендовый 2Gi перестал быть живым прошлой осенью.
Благодарю! попробую


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пишите Руслану, он мне давал какой-то вариант который в итоге заработал на моем 2gi, поискал у себя - что-то найти не смог.
могу со своего копию сделать, правда искать где там ip поменять придётся самому


Добавлено через 1 минуту




а.., так вам для 01, а не для 31й?
по-моему на 01й сервер работать не будет
да для 01 поэтому Илью и спросил он утверждал что будет, цитату его я и привел
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 11:48   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Deb-ка тут.

Но вот насчет 01-й версии 2Gi очень не уверен.

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
да для 01 поэтому Илью и спросил он утверждал что будет, цитату его я и привел
Утверждение не всегда есть правда, но...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 12:28   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

ну дебки у меня тоже есть всякие
https://disk.yandex.ru/d/Fe2nBc-WkilJeQ


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 12:33   #23
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте, там вроде бы пересобрали софт так, чтобы сервер работал на клиенте. Нам проверить не на чем - единственный живой стендовый 2Gi перестал быть живым прошлой осенью.
Готов поменять свой 2Gi на ваш SMH4
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 12:40   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Готов поменять свой 2Gi на ваш SMH4
Поддержка 2Gi окончена. Он нам и не нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 12:41   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну дебки у меня тоже есть всякие
https://disk.yandex.ru/d/Fe2nBc-WkilJeQ
Актуальные версии выложены на сайте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 14:17   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну дебки у меня тоже есть всякие
Армельки (armel) его. Остальные от новых.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 09:16   #27
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Замучался я вчера вечером с этим 2жй
Драйвер юсб так и не смог установить. (определяется то как юсб на ком ELMO GMAS то както еще в других устройствах)
смш4 идеально подключается а этот гад хоть убейся не пойму какой драйвер себе цепляет. замучался удалять переставлять все одно не работает по юсб.
по эзернет все хорошо шьются а отформатировать и залить софт по юсб не дает(устройство не найдено) попробую еще нафиг антивирь снести вечером может он как влияет
может у кого было такое подскажет как его заставить по юсб правильно определятся


причем раньше то все работало (1-2 года назад) или переходить на 3.28
уже хотел доставать ноут с winxp? но уже уснул
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 09:20   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Замучался я вчера вечером с этим 2жй
Драйвер юсб так и не смог установить.
Контроллер нужно в режим программирования перевести.
Сам драйвер лежит в ADS_Toolkit Лоджика.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 01.09.2022 в 09:49
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 11:56   #29
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Контроллер нужно в режим программирования перевести.
Сам драйвер лежит в ADS_Toolkit Лоджика.
перемычку ставил, хотя он и так его переводит (по эзернет)
ту папку я подсовывал говорит что лучший драйвер уже установлен, а в принудительном выборе я не нашел RNDIS
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 12:01   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
в принудительном выборе я не нашел RNDIS
У 2Gi никогда не было RNDIS.

Цитата:
перемычку ставил
Зачем так сложно - есть системное меню.

В диспетчере устройств должно быть так

fs.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024