|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.09.2019, 19:06 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление с 2 датчиками температуры
Уважаемые форумчане, подскажите наиболее простое решение моей маленькой проблемы. Имеется приточно-вытяжная установка с клапанами рециркуляции и электронагревателем. Заказчик хочет следующее.
1.По датчику температуры расположенному до электронагревателя после заслонок контроллер поддерживал температуру +7 строго.(управляя заслонками наружного воздуха и рециркуляции). 2.Второй датчик работал как обычно (показывал температуру канала)и управлял лишь электронагревателем. Буду вам очень признателен. Программа из конструктора. Нужен лишь пример. |
26.09.2019, 21:09 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.
типа воздушное отопление?
Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:13 |
26.09.2019, 23:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.
Да, что то типо того.
Но нужно без меню. А просто ограничить строго уставкой +7 , и показывало температуру в камере смешения. |
27.09.2019, 00:12 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.
без меню не рекомендую потом позвонит скажет не 7 а 8, сделайте в меню ввод этой уставки.
добавление датчиков - то могу обучить как сделать. выделите время попробуйте по видосам пособирать, в контроллер загрузить проверить, может большее понимание появится что и за чем. потом дело за малым окажется. в вашем случее вместо аппроксиматора пид-регулятор из библиотеки нужен, от него P и I тоже рекомендую в меню занести с пусконаладкой проще будет Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:13 |
27.09.2019, 12:04 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.
Цитата:
Еще вариация простого исполнения собрать в конструкторе проект с ЭК и добавить в него макрос жалюзи рециркуляции и подкрутить к нему PID-регулятор. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|