Приобретен контроллер Pixel с программой вентиляции, созданной при помощи SMConstructor HVAC.
Потребовалось подключить этот контроллер в существующую сеть LON (при помощи модуля Lonworks PNA–025).
Контроллер добавлен в сеть при помощи NL220.
Устройство обнаруживается в сети: нажатие на кнопку SERVICE на сетевом модуле отображает в NL220 NeuronID.
Программа в контроллере находится в состоянии RUN, однако значения всех переменных на стороне NL220 нулевые.
Индикатор SERVICE -- мигает. Имена переменных имеют вид "NVI1", "NVI2", "NVO1" и т.д.

Я правильно понимаю, что здесь не достаточно просто подключить сетевой модуль к контроллеру и нужно в программе привязать сетевые переменные LON?
Изображения
Тип файла: png pic01.png (12.8 Кбайт, 174 просмотров)
elckooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 10:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+LON+SMConstructor HVAC

Цитата:
Сообщение от elckooo Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что здесь не достаточно просто подключить сетевой модуль к контроллеру и нужно в программе привязать сетевые переменные LON?
Да, конечно нужно привязать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 11:47   #3
elckooo
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+LON+SMConstructor HVAC

Большое спасибо за ответ!
elckooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 10:55   #4
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Pixel+LON+SMConstructor HVAC

Более того набор переменных (входные/выходные, их типы) сделан разработчиками неким средневзвешенным, т.е. особой свободы в формировании набора переменных как на Модбасе на ЛОНе Вы не получите.
Максимум смена типа переменной в рамках ее размера (например 2-х байтовую на 2-х байтовую).
Кроме того, необходимо понимать, что каждый тип переменной это некая структура, в байтах которой располагаются данные и их необходимо туда (в определенные байты в определенной последовательности) заталкивать/вынимать - но это самый простой и решаемый из вопросов касательно ЛОН на Сегнетикс.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024