По умолчанию Водяной калорифер и пластинчатый рекуператор

ВУ состоит из водяного калорифера и пластинчатого рекуператора, соль в настройках пид регуляторов для выхода в рабочий режим.
Как происходит на объекте: запускается система на водяной мощности, далее производительность работы водяного нагревателя падает, включается в работу пластинчатый рекуператор, дожидается полного открытия клапана рекуператора (долго), включается в работу водяной калорифер уже для поддержания уставки в канале. Что хочется достичь - более менее стабильную температуру в канале, не смотря на работу рекуператора, т.к. т-канала падает пока рекуператор набирает свою полную мощность. Я так понимаю в данном случае для калорифера в этом случае приоритет идёт на поддержание мин. т-обр. воды, а когда рекуператор выходит на максимум уже поддержание т-канала. Как достичь ровного значения для т-канала, без выхода температуры в аварийные зоны, ведь зимой рекуператор не всегда успевает набрать максимума и включить водяной калорифер до того пока не сработает термостат заЩиты от замерзания?
walksoft вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024