Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
При включении питания на всех устройствах, пока трим загружается пару раз появляется опрс на всех пикселях. после полной загрузки трима опрос остается на одном пикселе.
Согласен с АТС, вы походу что-то накосорезили в программах Пикселей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 12:50   #32
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

проект пикселя и трима
Вложения
Тип файла: zip ШУ-3Р11Ч-S0000-01-41-IP54_19105385.04 П1-6.zip (1.95 Мбайт, 8 просмотров)
Тип файла: zip Панель оператора V4.9 8-pixel.psl.zip (7.92 Мбайт, 10 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 12:59   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
При загрузки проекта для отладки видно что произошел опрос нескольких контроллеров, но после установления режима отладки опрашивается только один контроллер.
Глядя на ваши проекты, требуется пояснение этих слов. Как видно и кто опрашивает Пиксели пока Трим загружается?


Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
При загрузки проекта для отладки видно что произошел опрос нескольких контроллеров, но после установления режима отладки опрашивается только один контроллер.
А без отладки опрос какой? Нормальный или плохой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:02   #34
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

по поводу пинга, если трим в сети то контроллеры не пингуются. если трим отключить от сети контроллеры все пингуются.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:03   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
проект пикселя и трима
вот то, что бросается в глаза

Slave П2 - это дефолтные установки из моего проекта.
начните с этого, верните везде все дефолтные таймауты и не забывайте ставить крыжик "загрузить с проектом"
Изображения
Тип файла: png 2021-03-22 16-01-20 Скриншот экрана.png (151.8 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png 2021-03-22 15-58-31 Скриншот экрана.png (113.3 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png 2021-03-22 15-58-17 Задание свойств Slave.png (10.4 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: png 2021-03-22 15-57-59 Задание свойств Slave.png (10.8 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: png 2021-03-22 15-56-49 Свойства контроллера TRIM .png (15.1 Кбайт, 23 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:05   #36
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Глядя на ваши проекты, требуется пояснение этих слов. Как видно и кто опрашивает Пиксели пока Трим загружается?
На пикселях начинает быстро моргать или практически гореть светодиод ACT.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А без отладки опрос какой? Нормальный или плохой?
так же как и в отладке только с одним контроллером. я поставил счетчики на контроль связи. Результат за 15-20 минут связь побыла на 3-х пикселях оринтеровочно по 600-700 секунд


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот то, что бросается в глаза

Slave П2 - это дефолтные установки из моего проекта.
начните с этого, верните везде все дефолтные таймауты и не забывайте ставить крыжик "загрузить с проектом"
IP адреса выставлял вручную через системное меню в контроллерах, в проекте они неправильные.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2021 в 13:24 Причина: Поправил форматирование
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:12   #37
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Как можно выполнить пинг из трима?
Необязательно это тримом делать


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
по поводу пинга, если трим в сети то контроллеры не пингуются. если трим отключить от сети контроллеры все пингуются.
А чем проверяете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:15   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
по поводу пинга, если трим в сети то контроллеры не пингуются. если трим отключить от сети контроллеры все пингуются.
Ну это как раз логично - модули Пикселей больше одного соединения не держат. И отладки Лоджиком по IP Не будет после запуска Трима.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:16   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот то, что бросается в глаза
И мне это бросилось


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:24   #40
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Необязательно это тримом делать


Добавлено через 2 минуты




А чем проверяете?
С помощью командной строки в ноуте
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:29   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И мне это бросилось
А уж таймаут в 10 миллисекунд особенно.


Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
С помощью командной строки в ноуте
А подробнее?

Пиксели пытаетесь проверять? После затуска Трима будет весьма проблематично.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:33   #42
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А уж таймаут в 10 миллисекунд особенно.



А подробнее?

в командной строке вбваю команду ping 192.168.0.1 и т.д. с каждым пикселем

Пиксели пытаетесь проверять? После затуска Трима будет весьма проблематично.
Не понял вопроса?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 14:12   #43
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Увеличил до 10000 парметр увеличенный таймаут.
последние версии программ прикладываю. Уменьшил количество опрашиваемых переменных.
Пока результат тотже опроса хотябы 2-х пикселей нет.
Вложения
Тип файла: zip Панель оператора V4.10 8-pixel.psl.zip (7.84 Мбайт, 4 просмотров)
Тип файла: zip ШУ-3Р11Ч-S0000-01-41-IP54_19105385.04 П1-6 — копия.psl.zip (1.95 Мбайт, 6 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 15:03   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Увеличил до 10000 парметр увеличенный таймаут.
Ну десять секунд это даже перебор. Сойдет.

Цитата:
Уменьшил количество опрашиваемых переменных.
Ну это Вам только кажется - опрашивается все что есть в карте.
Даже если на поляну вообще не выносить
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 15:35   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Это в Трим Панель тест.zip
Запустить отладку и скришот сюда.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 15:45   #46
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

скрин во вложении
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (159.6 Кбайт, 18 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:01   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
скрин во вложении
Интересно девки пляшут. Стабильно опрашивается только первый.
И что-то уж больно температуры обраток совпадают.

Упс, там константа на приточках.

Варианты:
1. Увеличить в тесте для пробы период опроса в картах раз в пять.
2. А еще лучше выкинуть из карт все что опрашивать не собираетесь.

Последний раз редактировалось ATS, 22.03.2021 в 16:27
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:25   #48
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
скрин во вложении
а если все переместить на 485й - работает?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:29   #49
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если все переместить на 485й - работает?
Да куды оно денется.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:29   #50
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если все переместить на 485й - работает?
Пока не пробовал. буду завтра с утра в крайнем случае делать.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Варианты:
1. Увеличить в тесте для пробы период опроса в картах раз в пять.
2. А еще лучше выкинуть из карт все что опрашивать не собираетесь.
Сейчас попробую убрать лишнее в тесте
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:39   #51
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да куды оно денется.
когда-то давно, еще на 27м, у меня была какая-то похожая херня.
тоже трим и тоже пиксели. семь штук.
и тоже езернет.
в какой-то момент начинало глючить и пиксели отваливались.
и все пиксели вне зоны доступа.
благо лежала веревка для 485го для программирования. перевел на неё и все стало ок.
грешил на дешевые китайские коммутаторы, но - вешал комп со скадой - хоть бы чихнула. ни пропусков, ни зависаний.

все проекты стандартные были, конструкторские, в триме пду залит, ну и сверху всякого намешано...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:41   #52
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Убрал все кроме датчиков температуры из переменных модбас. Картина не изменилась.
Склоняюсь к проблеме в контроллерах, а не программах.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (85.9 Кбайт, 10 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:41   #53
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Осталось всего по одному запросу на каждый контроллер
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:49   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Осталось всего по одному запросу на каждый контроллер
взять два-три пикселя.
залить в пиксели один и тот же проект, установить разные IP, оставить одинаковые адреса слейвов, пусть 1.
скачать карты с пиксельных проектов.
загрузить в трим
изменить карты в триме соответственно.
залить. включить. поглядеть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:58   #55
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
1. Увеличить в тесте для пробы период опроса в картах раз в пять.
2. А еще лучше выкинуть из карт все что опрашивать не собираетесь.
Увеличил опросы до 500. трим пытался опрашивать 2 пикселя, но по лампочкам только пытался.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
взять два-три пикселя.
залить в пиксели один и тот же проект, установить разные IP, оставить одинаковые адреса слейвов, пусть 1.
скачать карты с пиксельных проектов.
загрузить в трим
изменить карты в триме соответственно.
залить. включить. поглядеть.
Именно так все сделано за исключением того что адреса модбас стоят разные. Но если ставить одинаковые адреса то опроса точно нет, пробовал.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:24   #56
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Увеличил опросы до 500. трим пытался опрашивать 2 пикселя, но по лампочкам только пытался.
Значит карты надо резать.

Цитата:
Именно так все сделано за исключением того что адреса модбас стоят разные. Но если ставить одинаковые адреса то опроса точно нет, пробовал.
Для опроса по разным IP адреса модбас могут быть и одинаковыми для всех устройств.


Добавлено через 40 секунд


Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Осталось всего по одному запросу на каждый контроллер
Именно в карте?
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:41   #57
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Значит карты надо резать.

Для опроса по разным IP адреса модбас могут быть и одинаковыми для всех устройств.


Добавлено через 40 секунд


Именно в карте?
Да
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:49   #58
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Да
Покажи последний тест и скриншот.

Трим точно по LAN2 подключен?
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:56   #59
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Трим точно на Lan2.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (74.3 Кбайт, 15 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:58   #60
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

В 52ом сообщении скрин в режиме отладки.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024