Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.11.2012, 16:31   #1
Nad
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Выдержка времени

В цикле работы машины под управление SMH 2010 необходимо организовать выдержку времени 3 мин. с погрешностью ±0,1 мин. Как это сделать?
Nad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выдержка времени

Цитата:
Сообщение от Nad
В цикле работы машины под управление SMH 2010 необходимо организовать выдержку времени 3 мин. с погрешностью ±0,1 мин. Как это сделать?
Способ первый: прибавить к текущенму значению часов три минуты и ждать, пока не наступит расчётное время. Точность - половина секунды.

Способ второй на картинке. Время, прошедшее после подачи сигнала "Счёт" до наступления события "Счёт окончен", равно трём минутам, плюс-минус половина времени цикла программы. Т.е. для времени цикла 100 мсек точность будет 3 минуты, плюс-минус 50 мсек.

Строго говоря, второй способ имеет погрешность от нулевой до указанной мною. Погрешность в данном случае зависит от источника сигнала "Счёт". Если источник внутри программы, то и погрешность нулевая.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (6.0 Кбайт, 191 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024