|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.02.2022, 19:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4: Несколько вентустановок в SMConstructor
Добрый вечер!
У меня по проекту при помощи SMH4, MC и несколько FMR управляется 3 абсолютно одинаковые приточные установки. Я создал в SMConstructor свою типовую приточную установку и сохранил ее как макрос, затем скопировал пару раз, чтобы получить мои 3 приточки. Теперь я мучаюсь со следующим вопросом: можно ли добавить стартовый, так называемый «главный» экран интерфейса контроллера, в котором пользователь должен будет выбрать одну из трех приточных установок и по нажатию на нее переходить к тому меню, которое создает SMConstructor для данной установки, а по нажатию на кнопку «Esc» возвращаться к «главному» экрану? Помогите, пожалуйста, с решением данной задачи, если таковое имеется. Спасибо ! |
07.02.2022, 23:56 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH4: Несколько вентустановок в SMConstructor
Вариантов решения несколько.
Вам который? |
08.02.2022, 11:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4: Несколько вентустановок в SMConstructor
Хотелось бы узнать наиболее удобный способ, как это можно сделать.
|
08.02.2022, 11:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH4: Несколько вентустановок в SMConstructor
Лично для меня наиболее удобный способ - полностью сделать интерфейсную часть в Смарте.
Однако, если вы боитесь или считаете излишне трудоемким перенос всего меню на рельсы Смарта, то можно попробовать следующий вариант: - Создаете в Смарте общий экран, располагаете на нём нужные вам показатели, кнопки и т.п. - Создаете в Смарте 3 экрана для приточек, которые оставляете пустыми (можно закрасить фирменным серым цветом). - Делаете в Смарте переходы от общего экрана к экранам приточек и обратно. - Вытаскиваете все эти экраны на поляну Лоджика. - К выходам "Экран активен" индивидуальных экранов приточек привязываете вызов макроса "Основного экрана" для каждой приточки. Таким образом, при вызове каждого из трех пустых экранов Смарта будет отображаться "конструкторский" Основной экран соответствующей приточки. Инструкция описывает подход в целом, однако в процессе реализации вылезет множество нюансов, касаемых взаимодействия работы Смарта с "конструкторским" интерфейсом. Поэтому, см. начало сообщения. |
08.02.2022, 14:35 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4: Несколько вентустановок в SMConstructor
Также и на фбд можно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |