День добрый.
Имею в наличие Matrix 1020-90, в SMlogix на Com1 добавляю новое устройство, создаю карту на 3 регистра. И вот какая проблема, если задавать свойства Slave из меню SMlogix, то считывание регистров проходит нормально, и лампочка RS на контроллере постоянно моргает. Если ставить свойства Slave управление из FBD, то считывание не проходит вообще, и лампочка RS даже не загорается ниразу. Не могу понять что еще нужно поставить в модуле SlaveX, что бы заработало через управление из FBD?

Параметры Slave из SMlogix:
Adress -10
скорость -19200
четность - нет
стоповый бит -1
таймаут -100

Параметры SlaveX из FBD:
Q-10
set - один раз "взводится" после старта контроллера 5 секунд
stop - 0
interface -0
address - 10
baudrate - 3
format -16
timeout -100
остальные по умолчанию
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:56   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS485

Мы сейчас перерабатываем работу блока SlaveX, потерпите, пока используйте задание через свойства.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 10:28   #3
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS485

а примерно когда ожидать исправления? с выходом новой версии smlogix?
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 11:22   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS485

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
а примерно когда ожидать исправления? с выходом новой версии smlogix?
В одной из новых версий. А какая у вас задача, где понадобился блок SLaveX?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 14:38   #5
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Я на всех своих разработках создаю меню отдельное, в котором можно менять параметры связи. Это удобно для конечного потребителя, когда есть возможность поменять настройки связи прямо из меню контроллера и проверить сразу же качество связи. В случае когда качество плохое, тогда есть возможность понизить например скорость обмена данных и поставить дополнительно резистор согласования при необходимости.
В Pixel это работает нормально, на Matrix не работает никак.
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 15:09   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Через системное меню менять не подходит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 19:07   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS485

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы сейчас перерабатываем работу блока SlaveX, потерпите, пока используйте задание через свойства.
В нашем компиляторе умножения временно не работает.
Замените сложением.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 16:38   #8
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через системное меню менять не подходит?
О слушайте, прикольно, оказывается теперь это штатно в меню контроллера прописано. Раньше приходилось самому менюху писать на соединение со слейвами. такой вариант впринципе тоже устроит для меня как программиста, а вот юзвери не догадаются никогда... хотя им по идее это и не надо туда лезть, они же не сервисники
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 18:26   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
хотя им по идее это и не надо туда лезть, они же не сервисники
И я того же мнения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 18:42   #10
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS485

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А какая у вас задача, где понадобился блок SLaveX?
SlaveX позволяет опрашивать массив однотипных слейвов "одним блоком". Иногда это просто удобно
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 18:53   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS485

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
SlaveX позволяет опрашивать массив однотипных слейвов "одним блоком". Иногда это просто удобно
Вопрос был задан для поиска решения для конкретного человека. Для чего нужен блок мы сами знаем, спасибо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 15:29   #12
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

ОК... А если надо остановить опрос?
Одно из устройств в моей схеме уходит в офлайн в 3:05 и поднимается через четыре минуты. При этом за минуту до этого ставит флаг maintanance=1.

Т.е на 5 минут после появления флага мне надо остановить опрос, иначе сработает тревога по потере связи... тоже делать из системного меню в 3 часа ночи?

PS. Речь о TRIM5. При использовании slaveX проходит только один опрос, и дальше тишина.
Увеличить таймаут потери связи не предлагать. Неприемлемо.
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 23:32   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
ОК... А если надо остановить опрос?
Одно из устройств в моей схеме уходит в офлайн в 3:05 и поднимается через четыре минуты. При этом за минуту до этого ставит флаг maintanance=1.

Т.е на 5 минут после появления флага мне надо остановить опрос, иначе сработает тревога по потере связи... тоже делать из системного меню в 3 часа ночи?

PS. Речь о TRIM5. При использовании slaveX проходит только один опрос, и дальше тишина.
Увеличить таймаут потери связи не предлагать. Неприемлемо.
1) Время опроса переменных = 0 и настраивайте опрос как вашей душе угодно

2) Лоджик 3.28.0146 - в нем нет никаких проблем со SlaveX


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 14:56   #14
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Время опроса переменных = 0 и настраивайте опрос как вашей душе угодно
Умрешь тыкать мышкой по дополнительным 340 точкам. В крайнем случае имеет право на жизнь.

Цитата:
Лоджик 3.28.0146 - в нем нет никаких проблем со SlaveX
Эмм.... т.е версия 2019г работает правильно? И год как есть неисправленная проблема? Так получается? К тому же нет уверенности что 3.28 откроет проект от 3.32.

Напоминает чем то IridiumMobile.. они тоже как то зачастили с обновлениями в итоге переломали кучу рабочих функций. Сейчас вроде успокоились...
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 17:58   #15
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Умрешь тыкать мышкой по дополнительным 340 точкам. В крайнем случае имеет право на жизнь.
Счетчик можно зациклить и подать на вход опроса. Время цикла опроса - число (уставка счетчика) помноженное на время цикла системы.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 11:42   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Эмм.... т.е версия 2019г работает правильно? И год как есть неисправленная проблема? Так получается?
Нет, не правильно. Я обычно даю советы исходя из общего анализа ситуации. Так и сейчас, я вам дал два варианта, первый с переходом на конкретную версию лоджика, второй общий, годный для любой версии.

Версия 2019 года тоже работает неправильно, но ровно как вам нужно и конкретно у вас конкретно в вашей задаче проблем со SlaveX не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 18:53   #17
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через системное меню менять не подходит?
1. (самое важное) Через системное меню не настраивается таймаут. Это бывает нужно при наладке связи со слейвом.

2. При включении-выключении связи через системное меню ядро лоджика останавливается. Неудобно при отладке и попытках настроить связь со слейвом.

3. В системном меню не отображается текущее количество ошибок связи (число на выходе Errors блоков Slave). Также нельзя задать предел ошибок (число на входе Q Err).

4. Внутри ФБД невозможно получить информацию, включена ли связь или нет. На блоке Slave неплохо бы сделать выход, показывающий состояние переключателя связи в сисменю.

Итого, если пофиксить эти 4 пункта, то настройка связи через системное меню будет отличной штукой.
При этом, управление слейвами из ФБД все-равно будет весьма полезна в некоторых случаях.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 02:56   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
3. Также нельзя задать предел ошибок (число на входе Q Err).
Неустранимая коллизия между курицей и яйцом сисменю и фбд. Обходится вытаскиванием QErr в меню ФБД.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
4. Внутри ФБД невозможно получить информацию, включена ли связь или нет. На блоке Slave неплохо бы сделать выход, показывающий состояние переключателя связи в сисменю.
Каков сценарий использования?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
1. (самое важное) Через системное меню не настраивается таймаут. Это бывает нужно при наладке связи со слейвом.
Неустранимая коллизия между курицей и яйцом сисменю и фбд. Обходится вытаскиванием тайм-аута в меню ФБД.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
2. При включении-выключении связи через системное меню ядро лоджика останавливается. Неудобно при отладке и попытках настроить связь со слейвом.
Это баг. Какие версии софта? Если не последние, то рассматривать нет смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 12:01   #19
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Неустранимая коллизия между курицей и яйцом сисменю и фбд. Обходится вытаскиванием QErr в меню ФБД.

Неустранимая коллизия между курицей и яйцом сисменю и фбд. Обходится вытаскиванием тайм-аута в меню ФБД.
Во-первых, покуда вы делаете настройку и управление связью через сисменю, то сделайте, пожалуйста, все аспекты настройки и диагностики в одном месте. Заставлять пользователей прыгать из сисменю в ФБДшное и обратно, чтобы посмотреть или поменять одно-другое-третье - это моветон. Пока работал SlaveX, я делал настройки и диагностику соединений в ФБД меню.

Во-вторых, таймаут из ФБД можно задавать только на блоках SlaveX, а он у вас не работает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каков сценарий использования?
Я хочу, чтобы моя программа "знала", обрабатывать ей этот слейв или нет? Ошибок связи нет - это потому что связь нормальная или потому что связь выключена? Только не надо предлагать мне дублировать эту настройку галочкой в меню ФБД.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это баг. Какие версии софта?
Ситуацию описывал для контроллера SMH4, обновленным из лоджика 3.32.0116. (да, я знаю - раздел про матрикс, но в разделе про SMH4 такой темы нет, а проблема та же)
Может быть, в последнем 3.32.0157 такой проблемы нет, но сейчас на SMH4 проверить невозможно.

Зато на Матриксе проверил.
Matrix 1020-70-0 с сетевым модулем NA-017.
Firmware 201221-085102 (обновлял и ядро, и DEB из свежескачанного 3.32.0157).
Проект в приложении.
Суть проблемы - связь со слейвами из системного меню не выключается. Enable переключается, изменение настроек подтверждаю, а контроллер все-равно продолжает слать запросы. Мигает индикатор RS на корпусе, растет счетчик Errors на блоках Slave.
После перезапуска контроллера переключатели Enable все так же в положении "выкл", а контроллер шлет запросы.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (57.7 Кбайт, 8 просмотров)
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 12:44   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Пока работал SlaveX
Думаю, на этом можно и остановиться - см. название темы.

Блок буквально со дня на день снова будет работать.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
2. При включении-выключении связи через системное меню ядро лоджика останавливается. Неудобно при отладке и попытках настроить связь со слейвом.
Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Суть проблемы - связь со слейвами из системного меню не выключается. Enable переключается, изменение настроек подтверждаю, а контроллер все-равно продолжает слать запросы. Мигает индикатор RS на корпусе, растет счетчик Errors на блоках Slave.
Неустранимая коллизия в описываемой вами ситуации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 13:28   #21
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Блок буквально со дня на день снова будет работать
ну ок
надеюсь, ничего другого по дороге не поломается
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 12:07   #22
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Arsie
Версия 2019 года тоже работает неправильно, но ровно как вам нужно и конкретно у вас конкретно в вашей задаче проблем со SlaveX не будет.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Блок буквально со дня на день снова будет работать.
Ну здорово..
Будет работать опять неправильно, но ровно как нам нужно?
Или все таки будет работать действительно так как задумывалось?

Я сейчас не язвлю, а действительно интересуюсь.
Так как мне потребуется ехать в далекие дали на объект и перепиливать проект в поле... без интернета.
Вот и думаю чего мне ждать и как быть. Или сразу переделать на лоджике 3.28?
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 23:46   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Ну здорово..
Если надёргать моих фраз без контекста не только с этой темы, но со всего форума, то может оказаться, что я верю в большого макаронного бога и считаю, что Земля плоская.




Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Я сейчас не язвлю, а действительно интересуюсь.
Так как мне потребуется ехать в далекие дали на объект и перепиливать проект в поле... без интернета.
Вот и думаю чего мне ждать и как быть. Или сразу переделать на лоджике 3.28?
Странный выбор между 100% вариантом и вариантом, потенциально 100%.

В 3.32 и 3.33 лоджиках в ОС Линукс драйвер modbus уже новый, скоро сам лоджик подтянется с блоком SlaveX. В живую этот блок в новом виде я ещё не видел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 18:57   #24
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Добрый день!
Во вложении тестовый проект на 3.28 со SlaveX.

В тестовом проекте три устройства на одном и том же IP но с разными адресами.
1- 201, 2-30, 3-31. У каждого настроен SlaveX.
Считывается не напрямую с устройств а в эмуляции ModbusSlave.
Проблема в том что во все устройства считывается информация только с первого слейва. Например с устройства 201 по адресу 68 считывается число 112. Это же число попадает в другие слейвы по этому же адресу.
При этом ModbusPoll считывает все корректно.
В архиве карты для Modbus Slave-а.

Все это касается TRIM5.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2021 в 10:26 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 20:55   #25
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа SlaveX

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Добрый день!
Во вложении тестовый проект на 3.28 со SlaveX.

В тестовом проекте три устройства на одном и том же IP но с разными адресами.
1- 201, 2-30, 3-31. У каждого настроен SlaveX.
Считывается не напрямую с устройств а в эмуляции ModbusSlave.
Проблема в том что во все устройства считывается информация только с первого слейва. Например с устройства 201 по адресу 68 считывается число 112. Это же число попадает в другие слейвы по этому же адресу.
При этом ModbusPoll считывает все корректно.
В архиве карты для Modbus Slave-а.

Все это касается TRIM5.
Вопрос снят. В настройках программного слейва стояла галка Ignore Unit ID.
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024