Доброго дня уважаемые знатоки!
Сделана программа для 2Г + МС + МР504 + ЬЗ602 + 2МР800
Управление 21 вентилятором, + обогрев жалюзи и т.п.
переменные входов/выходов уходят в трим для диспетчеризации.
В смарте сделано 5 экранов.

При загрузке проекта выходит ошибка (во вложении), не пойму в какую сторону капать(((
Модуль памяти интересно поможет?
Карту переменных прикладываю к сообщению.

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, СДАЧА ОБЪЕКТА И ТАКАЯ НЕ ПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ(((
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 2020-08-02_14.22-04.08s.jpg (438.0 Кбайт, 54 просмотров)
Вложения
Тип файла: map 6.map (3.0 Кбайт, 8 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 11:11   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 11:11   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
При загрузке проекта выходит ошибка (во вложении), не пойму в какую сторону капать(((
Копать ровно туда, как написано в окне. Снять галочку "Старая карта" в диалоге ctrl+m.



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Модуль памяти интересно поможет?
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm - в самом верху, голубеньким.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.08.2020, 13:39   #4
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите проект.
ПРИЛОЖИЛ

Последний раз редактировалось Arsie, 03.08.2020 в 15:06 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 14:23   #5
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Копать ровно туда, как написано в окне. Снять галочку "Старая карта" в диалоге ctrl+m.

ПОМОГЛО СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!



https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm - в самом верху, голубеньким.
БУДЕМ ЗНАТЬ))))
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 09:07   #6
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

[QUOTE=Arsie;58425]Копать ровно туда, как написано в окне. Снять галочку "Старая карта" в диалоге ctrl+m.

Не подскажите, теперь надо будет в Триме новую карту привязывать?
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 11:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Копать ровно туда, как написано в окне. Снять галочку "Старая карта" в диалоге ctrl+m.
Не подскажите, теперь надо будет в Триме новую карту привязывать?
Скорее всего нет, но вам никто не мешает обновить в проекте Трима данные по фактической карте из 2G, там кнопочка есть специальная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 15:43   #8
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... там кнопочка есть специальная.
Не подскажите что за кнопочка и как её найти?
Надо в ТРиме на СОМ1 в карте ПЛК искать или в карте 2Г?
Разъясните пожалуйста
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 16:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Не подскажите что за кнопочка и как её найти?
Надо в ТРиме на СОМ1 в карте ПЛК искать или в карте 2Г?
Разъясните пожалуйста
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...lave_prots.htm - рисунок 8, поле (3)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.08.2020, 16:33   #10
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти для проекта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
спасибо) будем разбираться!
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024