|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.10.2014, 16:43 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу
Имеются SMH-2G (на дверце) и MC (на рейке), соединенные метровым шлейфом. Раньше эти же самые субъекты работали около полугода соединенными встык (без шлейфа). После соединения через шлейф стали наблюдаться непонятные вещи: как будто не проходят изменения состояний дискретных входов. Изменяем состояние входа, а оно не изменяется. Проблема решается перезаписью проекта в память.
Имеются ли какие-то механизмы защиты в шлейфе сопряжения и возможна ли гипотетически описанная мною ситуация при плохом контакте в шлейфе? |
07.10.2014, 17:23 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу
Цитата:
2) Перезаливка проекта никак не влияет, это эффект плацебо. Механизмы связи никак не зависят от конфигурации проекта 3) Нужно проследить, что МС не входят в список проблемных http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1354 http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1234 http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=455 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2014, 08:45 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
МС 0401 01 0
SN 20470* Год выпуска не знаю. SMH 2G 4222 01 2 SN 20340* Год выпуска не знаю. Дополнительно выяснилось, что "врут" аналоговые токовые входы. De facto давление ок. 4 атм, а показывает 1,5 атм. Итого "врут" DIN, DOUT, AIN (токовый). Что касается AOUT, пока вроде правильно выводит. NTC (термисторы) вроде тоже правильно показывают. Похоже, ближе всего к этой проблеме: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=455 Поможет ли фольгирование шлейфа? "заземление" фольги на минус питания? Есть еще "в запасе" 2Gi и MC 2014 года выпуска. Подвержены ли они этой проблеме? Проблемы с AIN (давление), как выяснилось, сохраняются и при блочном соединении SMH-2G с МС. Последний раз редактировалось Arsie, 08.10.2014 в 18:40 |
08.10.2014, 18:37 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу
Цитата:
Всё равно что там де факто. Какой ток показывает МС и какой ток показывает мультиметр, включенный последовательно с МС? Вы же специалист, а не баба Маня на проходной. Дайте чёткие технические данные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.10.2014, 08:24 | #5 | |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу
Цитата:
За сравнение с бабой Маней «спасибо» - смеюсь до слёз уже минут 20. По части остальных проблем - сейчас тестирую шлейф «на столе». О результатах сообщю позже. |
|