Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.05.2019, 12:34   #1
RAZOR
Новичок
 
Аватара для RAZOR
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)

Проблемы со связью по RS-485. Устройство Мастер TRIM5. Слэйв устройства: FMR1021-----ОВЕН ТРМ202----FMR1020. Связка работает нормально некоторое время потом связь со всеми устройствами обрывается. После перезагрузки прибора ОВЕН (снятия и подачи напряжения) связь возобновляется. Причём время нормальной работы зависит от периода опроса ТРМ202. С периодом 100мс сеть "держится" в среднем 5 минут. 1000мс - 8 часов. 3000мс - 12 часов.

Карта памяти ТРМ прикреплена
Скорость 115200
Таймаут 1000мс

Настройки сведены с другими приборами.

Урезанный проект который ведет себя также во вложении 5454.psl

При тесте работы ТРМ на отдельный вход ТRIMа (через преобразователь интерфейсов RS-485-Ethernet) ТРМ отпадывает с той же регулярностью.
Вложения
Тип файла: map ТРМ.map (1.3 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: psl 545454.psl (433.7 Кбайт, 17 просмотров)
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 12:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Проблемы со связью по RS-485. ОВЕН ТРМ202
ПЛК163 тоже виснет, только пореже. Причём от того, кто его опрашивает это не зависит)

Мучайте ТП Овена, что уж делать. Это порт ОВЕНа встаёт на передачу и так и замирает. Уровни в сети просаживаются, связь глохнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.05.2019 в 13:51
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 18:30   #3
RAZOR
Новичок
 
Аватара для RAZOR
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)

Возможно ли как-то узнать один и тот же запрос приводит к зависанию? или неважно по какому адресу запрос просто ТРМ "так работает"? Если бы это был запрос по определенному адресу то можно было бы просто исключить его из системы
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 18:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Возможно ли как-то узнать один и тот же запрос приводит к зависанию? или неважно по какому адресу запрос просто ТРМ "так работает"? Если бы это был запрос по определенному адресу то можно было бы просто исключить его из системы
Конечно возможно: всё у вас в руках, удаляйте запросы и ждите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024