По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Огромное спасибо!!!
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 19:02   #62
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Извиняюсь за нескончаемый поток вопросов! Как быть с одновременной установской пульта HVAC и Программы созданной в конструкторе на один Трим?! Потому как в наличии есть только ФМР и Трим ну и соответственно исполнительные механизмы и датчики!

P.S. Извиняюсь за назойливость!
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 10:06   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от silipok Посмотреть сообщение
Извиняюсь за нескончаемый поток вопросов! Как быть с одновременной установской пульта HVAC и Программы созданной в конструкторе на один Трим?! Потому как в наличии есть только ФМР и Трим ну и соответственно исполнительные механизмы и датчики!

P.S. Извиняюсь за назойливость!
Никаких проблем) Тройной тулуп прыгать уже умеете? Если умеете, то объединить две программы проблем не будет

Иначе, что такое объединение, что тройной тулуп - для новичка (именно для новичка) дело неподъёмное. Купить доп. контроллер гораздо дешевле получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 10:41   #64
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Дорогу осилит идущий
Спасибо за помощь)
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 18:11   #65
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

И снова здравствуйте, необходима очередная консультация от гуру!
Во первых при использовании ФМР на сколько я понял нет необходимости использовать макросы для датчиков температуры в самой программе так как фмр присылает их уже в необходимом виде, но как тогда мне определить обрыв датчика?! Где взять сигнал для блока обработка аварий?!

Ещё вопрос как сильно нагружают систему не используемые блоки?! То есть они добавлены но их необходимость под сомнением?!(так как это все на плюсах то я предполагаю что не очень но все же)

Заранее спасибо
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 19:41   #66
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от silipok Посмотреть сообщение
И снова здравствуйте, необходима очередная консультация от гуру!
Во первых при использовании ФМР на сколько я понял нет необходимости использовать макросы для датчиков температуры в самой программе так как фмр присылает их уже в необходимом виде, но как тогда мне определить обрыв датчика?! Где взять сигнал для блока обработка аварий?!

Ещё вопрос как сильно нагружают систему не используемые блоки?! То есть они добавлены но их необходимость под сомнением?!(так как это все на плюсах то я предполагаю что не очень но все же)

Заранее спасибо
Вы правы, фмр их уже присылает в необходимом виде, макросы для них собрать легко самому. Например, при использовании датчиков пт1000 значения обрыва и короткого замыкания будут 200 и 850(или 850 и 200, не помню точно), поставить компараторы, которые будут выдавать аварийный бит либо по этим значениям, либо по выходу из диапазона нормальных температур.

Про неиспользуемые блоки можно подробнее? О каких блоках идет речь? Что значит добавлены но их необходимость под сомнением?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 19:56   #67
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Я реализую пару алгоритмов для проверки корректности работы оборудования(некоторая математика и логика) но в общем то в них в рабочем режиме необходимости нет, и есть ли возможность как то узнать сколько они под себя занимают ресурса контроллера?!

И огромное спасибо за уставки!!!
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 11:11   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от silipok Посмотреть сообщение
Я реализую пару алгоритмов для проверки корректности работы оборудования(некоторая математика и логика) но в общем то в них в рабочем режиме необходимости нет, и есть ли возможность как то узнать сколько они под себя занимают ресурса контроллера?!
Контроллер-то какой используете?) И блоков сколько у вас "лишних"?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1533

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 16:02   #69
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Контроллер-то какой используете?) И блоков сколько у вас "лишних"?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1533

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532
TRIM5.
Ссылки дали ответ на вопрос!
Безграничная благодарность за вашу помощь!!!

После форумов программистов даже удивительно получать ответы, а не реплики о том как такое можно не знать
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 10:38   #70
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Добрый день! Как быть в случае если у меня Жалюзи притока и вытока управляются сигналом 0..10в, если я заменю их макрос на макрос жалюзи рециркут, то как мне для них сформировать значение U?!
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 11:29   #71
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от silipok Посмотреть сообщение
Добрый день! Как быть в случае если у меня Жалюзи притока и вытока управляются сигналом 0..10в, если я заменю их макрос на макрос жалюзи рециркут, то как мне для них сформировать значение U?!
Добрый день! А по ТЗ у вас как прописано? Вероятно жалюзи притока и вытяжки работают в противофазе с рециркуляцией, в таком случае можно создать конструктором программу, сигнал взять как U=1015-Uрециркуляции, с процентами проделать тоже самое, добавить отображение на экран, продумать в каком положении жалюзи при выключенной системе.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 02-09-2019 102409.png (14.7 Кбайт, 26 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 12:47   #72
silipok
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Спасибо за совет, буду пробовать!
silipok вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе