|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.03.2018, 09:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Идеология работы с переменными
Приветствую всех. Помогите разобраться с идеологией работы с переменными в SMLogix (контроллер SMH2G).
Возможно ли: 1. Объявить переменную Tag1 типа "Выход", а для дальнейшей работы с этой переменной в разных частях программы создать переменную с тем же именем Тag1 типа "Вход"; 2. Для работы с физическими выходами в разных частях программы, создать выходную переменную Dou1 (так же как называется выход); 3. Аналогично п.2 работать с входными физическими каналами. Дело в том, что отсутствие таковых возможностей сильно затрудняет разработку ПО из за наложения линий связи. Заранее благодарен за ответ. |
26.03.2018, 10:13 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Используйте именованные связи. Они и являются представлением переменных. А то, что вы вытаскиваете "вход" или "выход" - это modbus входы и выходы. И даже с одинаковым именем они всё равно имеют разные адреса регистров.
Писать одно значение из разных мест невозможно, потому что каждый тик обрабатываются ВСЕ блоки программы. Поэтому управление с разных мест нужно специально организовывать. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.03.2018, 10:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Где почитать про именованные связи?
|
26.03.2018, 10:48 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Идеология работы с переменными
В справке на лоджик есть раздел про "панель инструментов". Но там не много чего написано.
Идея в том, что именованная связь - это такая же связь как и обычная, только она не изображается на поляне, а прилипает к входам/выходам в виде ярлыка с именем. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.03.2018, 11:41 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Цитата:
Дело в том, что перечисленные вами возможности из кодесиса обычно нам не нужны. -------------------- Касаемо наложения - пока вы ведёте связь, вы можете отмечать точки перегиба. Поэтому достичь безобразного наложения - это нужно даже несколько постараться, я бы сказал. Возможности лоджика в проведении связей сильно превосходят таковые в кодесисе и степе. Вот примеры на картинках. Там же вы можете увидеть и "беспроводные" связи. Их применение не вызывает выделение ресурсов контроллера, поэтому называть их "переменными" у нас язык не поворачивается. http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...x_tool_bar.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2018 в 12:06 |
|
26.03.2018, 15:23 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Спасибо.
Приятно работать и с сотрудниками Сегнетикс и с оборудованием Сегнетикс. Тема закрыта. |