Добрый день!
Создал через конструктор ИТП проект, загрузил его в SMH4. Не отображается главный экран и другие меню, за исключением экрана с контурами по нажатию на ESC.
Контроллер не подключен к модулям MC и MR.
Подскажите, что может быть?
Проект прикладываю.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.03.2020 в 18:34 Причина: Удалил вложения за ненужностью
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 16:08   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП и SMH4

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Создал через конструктор ИТП проект, загрузил его в SMH4. Не отображается главный экран и другие меню, за исключением экрана с контурами по нажатию на ESC.
Контроллер не подключен к модулям MC и MR.
Подскажите, что может быть?
Проект прикладываю.
Форматируйте контроллер по USB из под лоджика, с которого грузите.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 04.10.2019 в 16:21
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024