Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.03.2021, 00:13   #1
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Хочу сделать насосную станцию

Какой контур в SMконструкторе можно выбрать для поддержания заданного давления по датчику давления?
У меня 2 насоса прямое включение(без частотников) и 1 датчик давления 4-20мА.

Хочу применить данный контур для подпитки который по проекту реализован с 2-мя насосами, необходимо попеременное включение по падению давления в системе, в зависимости от наработки и АВР.

Вроде принцип классического ХВС, но при выборе контура "Насосная станция/ХВС", не получилось запустить данный контур ((
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 10:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Какой контур в SMконструкторе можно выбрать для поддержания заданного давления по датчику давления?
У меня 2 насоса прямое включение(без частотников) и 1 датчик давления 4-20мА.

Хочу применить данный контур для подпитки который по проекту реализован с 2-мя насосами, необходимо попеременное включение по падению давления в системе, в зависимости от наработки и АВР.

Вроде принцип классического ХВС, но при выборе контура "Насосная станция/ХВС", не получилось запустить данный контур ((
ХВС и есть. А почему не получилось запустить?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 21:59   #3
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ХВС и есть. А почему не получилось запустить?
Сначала на дисплее не отображалось текущее давление, хотя в режиме отладки на входе AI было видно текущее показание датчика, около 10mA. Обратившись в техподдержку обнаружили обрыв одной связи, восстановив её давление стало отражаться, но поддержание заданной уставки не отрабатывает, при включении подключает насос и подпитывает постоянно без отключений, превышая заданную уставку во много раз, ПИД настроен.

Ответы с техподдержки к сожалению ещё сильнее запутывают, т.к. нет интереса вникнуть в суть проблемы, типо иди учись....((
Я и не утверждаю что я всё знаю, но если явно не работает, можно попробовать проверить все связи отвечающие за данный контур??? Т.к. я сам не писал данного проекта сложно ориентироваться пока в нём ((

Куда копать? Может быть конструктор выдал проект некорректный?


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ХВС и есть. А почему не получилось запустить?
Может поможет пазл сложить ответ с техподдержки:
«Вы описываете работу насоса подпитки, у насоса контура в конструкторе нет такого режима работы»
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 09:27   #4
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение

Может поможет пазл сложить ответ с техподдержки:
«Вы описываете работу насоса подпитки, у насоса контура в конструкторе нет такого режима работы»
Такие ответы с техподдержки ещё сильнее усложняют ситуацию ((
В руководстве ничего не сказано о возможностях и ограничениях каждого из предоставленных в конструкторе контуров! В моём случае не пойму возможности контура ХВС....
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 00:54   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Какой контур в SMконструкторе можно выбрать для поддержания заданного давления по датчику давления?
У меня 2 насоса прямое включение(без частотников) и 1 датчик давления 4-20мА.
Интересно как вы собираетесь плавно регулировать давление если это просто нечем делать?

Цитата:
поддержание заданной уставки не отрабатывает, при включении подключает насос и подпитывает постоянно без отключений, превышая заданную уставку во много раз, ПИД настроен.
Какой нахрен ПИД.
Вы даже аналоговый выход у макроса не заметили для управления частотником (или двумя).

Цитата:
« у насоса контура в конструкторе нет такого режима работы»
Очень точное замечание. Нет такой готовой двухпозиционной схемы схемы, но из макросов конструктора её вполне можно собрать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 01:18   #6
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Очень точное замечание. Нет такой готовой двухпозиционной схемы схемы, но из макросов конструктора её вполне можно собрать.
А поподробнее по сборке данного алгоритма можно?
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 09:33   #7
Усатый
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
А поподробнее по сборке данного алгоритма можно?
Для этого Вам понадобятся два пускателя, реле давления и суточный таймер. Таймер перекидывает сигнал управления пресостата поочерёдно, с пускателя насоса1 на пускатель насоса2, раз в 12 часов. На пресостате устанавливаете необходимое давление и дифференциал. В виду того, что не используются частотники, о точном и плавном поддержании давления можно забыть. Чуть не забыл, необходимо добавить прсостат для защиты то сухого хода, блокирующий оба пускателя.
Усатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 10:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Такие ответы с техподдержки ещё сильнее усложняют ситуацию ((
В руководстве ничего не сказано о возможностях и ограничениях каждого из предоставленных в конструкторе контуров! В моём случае не пойму возможности контура ХВС....
У меня ощущение, что вы используете неправильную терминологию, поэтому у вас и проблемы. "Включить насос" это не равно "Поддержать давление".

Насколько я понимаю ваши пожелания, вам нужно банально качать воду резервируемой спаркой насосов, используя в качестве контрольного прибора не реле давления, а датчик давления. В дополнение при отсутствии водоразбора нужен некий "спящий режим", останавливающий насосы. Тогда вам достаточно поставить условие на остановку и запуск насосов по порогам давления. Всё остальное Конструктор уже сделал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:58   #9
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня ощущение, что вы используете неправильную терминологию, поэтому у вас и проблемы. "Включить насос" это не равно "Поддержать давление".

Насколько я понимаю ваши пожелания, вам нужно банально качать воду резервируемой спаркой насосов, используя в качестве контрольного прибора не реле давления, а датчик давления. В дополнение при отсутствии водоразбора нужен некий "спящий режим", останавливающий насосы. Тогда вам достаточно поставить условие на остановку и запуск насосов по порогам давления. Всё остальное Конструктор уже сделал.
А где эти условия поставить? В конструкторе, в SMLogix или в настройках на самом контроллере?
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 12:01   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
А где эти условия поставить? В конструкторе, в SMLogix или в настройках на самом контроллере?
В SMLogix, используя блоки сравнения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 13:06   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
А где эти условия поставить? В конструкторе, в SMLogix или в настройках на самом контроллере?
В макросе подпитки все можно подсмотреть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 13:13   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В макросе подпитки все можно подсмотреть.
Кстати да, макрос подпитки может давать команду контуру на работу

Прямо готовое решение получается, одну связь только перетащить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 13:19   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати да, макрос подпитки может давать команду контуру на работу

Прямо готовое решение получается, одну связь только перетащить.
Я на это выше и намекал.

И системе очень не повредит гидроаккумулятор
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 14:40   #14
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В макросе подпитки все можно подсмотреть.
Отлично, спасибо, доберусь до рабочего места и буду разбираться!


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я на это выше и намекал.

И системе очень не повредит гидроаккумулятор
Руки опускаются после ваших намеканий
Все такие остряки прим ужОс, почему бы не быть добрее

Отсутствие опыта работы в SMLogix и отсутствие симулятора(который помог бы увидеть ошибки в накиданной логике), а на объект каждый день ездить после каждого вашего сообщения или плоского ответа с техподдержки тяжко.

Я понимаю что я выразиться исчерпывающе и ясно не смог и что это решилось бы одним звонком в техподдержку, а у них и телефонов нет


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня ощущение, что вы используете неправильную терминологию, поэтому у вас и проблемы. "Включить насос" это не равно "Поддержать давление".

Насколько я понимаю ваши пожелания, вам нужно банально качать воду резервируемой спаркой насосов, используя в качестве контрольного прибора не реле давления, а датчик давления. В дополнение при отсутствии водоразбора нужен некий "спящий режим", останавливающий насосы. Тогда вам достаточно поставить условие на остановку и запуск насосов по порогам давления. Всё остальное Конструктор уже сделал.
Спасибо за уделенное внимание и понимание моих хотелок
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 15:24   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Руки опускаются после ваших намеканий
Может оно и к лучшему?

Цитата:
Отсутствие опыта работы в SMLogix и отсутствие симулятора(который помог бы увидеть ошибки в накиданной логике), а на объект каждый день ездить ...
Ну контроллер у вас есть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 21:11   #16
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Может оно и к лучшему?
Однозначно НЕТ! Буду втягиваться в тему!


Добавлено через 39 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Ну контроллер у вас есть.
Контроллер, то есть, но он уже установлен и частично работает на объекте!
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 22:53   #17
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Отсутствие опыта работы в SMLogix и отсутствие симулятора(который помог бы увидеть ошибки в накиданной логике), а на объект каждый день ездить после каждого вашего сообщения или плоского ответа с техподдержки тяжко.
Несколько поздновато, но лучше сначала отлаживать программу на контроллере в "лабораторных" условиях, а потом уже ставить контроллер с готовой программой на объект.
В идеале - иметь разные контроллеры для программирования и отладки.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 23:37   #18
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати да, макрос подпитки может давать команду контуру на работу

Прямо готовое решение получается, одну связь только перетащить.
Про макрос подпитки правильно я понимаю, макрос "Устр - Насос подпитка К1" необходим? Прикрепляю макрос к данному сообщению.
Выход с макроса подпитки на какой вход макроса ХВС подключить(название входа) для корректной работы?

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Про макрос подпитки правильно я понимаю, макрос "Устр - Насос подпитка К1" необходим? Прикрепляю макрос к данному сообщению.
Выход с макроса подпитки на какой вход макроса ХВС подключить(название входа) для корректной работы?
Прикрепляю и макрос контура Насосная станция/ХВС "Устр - Насосная группа К4" созданный в конструкторе.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.03.2021 в 10:43 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 10:49   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Выход с макроса подпитки на какой вход макроса ХВС подключить(название входа) для корректной работы?
Создаёте два контура: нужный вам ХВС и дополнительный СО без насосов циркуляции, но с подпиткой по датчику давления. Для контура СО имитируете датчик температуры или наверное даже можно его в меню отключить. Выход подпитки контура СО пускаете на вход выключателя "Пуск/Стоп" контура ХВС. При недостатке давления контур СО будет давать команду на запуск контуру ХВС. И наоборот.


Выбранная схема требует обязательного наличия расширительного бака и запаса по давлению у насосов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 11:58   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Обратный клапан тоже очень пригодится...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 13:50   #21
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Несколько поздновато, но лучше сначала отлаживать программу на контроллере в "лабораторных" условиях, а потом уже ставить контроллер с готовой программой на объект.
В идеале - иметь разные контроллеры для программирования и отладки.
Наличие контроллера для программирования? Так вот как режим симуляции решается?
Всего сразу не предусмотришь, спасибо, возьму на заметку!


Добавлено через 14 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создаёте два контура: нужный вам ХВС и дополнительный СО без насосов циркуляции, но с подпиткой по датчику давления. Для контура СО имитируете датчик температуры или наверное даже можно его в меню отключить. Выход подпитки контура СО пускаете на вход выключателя "Пуск/Стоп" контура ХВС. При недостатке давления контур СО будет давать команду на запуск контуру ХВС. И наоборот.


Выбранная схема требует обязательного наличия расширительного бака и запаса по давлению у насосов.
Возможно сделать конструктором предложенную процедуру и далее выдернуть с неё все макросы для вставления в свой ранее созданный проект? В противном случае на экране появится ещё один контур СО....
Или не получится так?
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 14:34   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Наличие контроллера для программирования? Так вот как режим симуляции решается?
Впервые слышите про аппаратную отладку? По мне так это самый надежный вариант.

Цитата:
Возможно сделать конструктором предложенную процедуру и далее выдернуть с неё все макросы для вставления в свой ранее созданный проект? В противном случае на экране появится ещё один контур СО....
Или не получится так?
Я бы добавил в контур один макрос подпитки, заменил аналоговый насосный на дискретный и немного подправил меню - пороги задавать придется. Можно пункты ПИДа и переименовать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 14:40   #23
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создаёте два контура: нужный вам ХВС и дополнительный СО без насосов циркуляции, но с подпиткой по датчику давления. Для контура СО имитируете датчик температуры или наверное даже можно его в меню отключить. Выход подпитки контура СО пускаете на вход выключателя "Пуск/Стоп" контура ХВС. При недостатке давления контур СО будет давать команду на запуск контуру ХВС. И наоборот.


Выбранная схема требует обязательного наличия расширительного бака и запаса по давлению у насосов.
В конструкторе в контуре ХВС необходимо ставить галочку "Регулирование давления"?
Этот пункт означает регулирование при помощи частотного преобразователя?
Изображения
Тип файла: png Конструктор (для подпитки с 2мя насосами и ДД)_1.png (54.2 Кбайт, 54 просмотров)
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 14:45   #24
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Я бы добавил в контур один макрос подпитки, заменил аналоговый насосный на дискретный и немного подправил меню - пороги задавать придется. Можно пункты ПИДа и переименовать.
Макрос подпитки который я ранее высылал?
Аналоговый ВХОД на ХВС? Его заменить на дискретный, что-бы на него завести дискретный выход с макроса подпитки? Верно понимаю?
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 14:59   #25
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Макрос подпитки который я ранее высылал?
Аналоговый ВХОД на ХВС? Его заменить на дискретный, что-бы на него завести дискретный выход с макроса подпитки? Верно понимаю?
Немного подробнее распишите вариант решения задания порогов пожалуйста.
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:11   #26
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

немного подправил меню - пороги задавать придется. Можно пункты ПИДа и переименовать.
Нужно 2 порога задавать:
1- давление при котором будет включаться подпитка -> в макрос подпитки на вход "Уст. вкл. подпитки"
2- давление при котором будет включаться подпитка -> в макрос подпитки на вход "Уст. выкл. подпитки"
Верно?
Изображения
Тип файла: png Макрос подпитки.png (10.6 Кбайт, 47 просмотров)
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:14   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
В конструкторе в контуре ХВС необходимо ставить галочку "Регулирование давления"?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня ощущение, что вы используете неправильную терминологию, поэтому у вас и проблемы. "Включить насос" это не равно "Поддержать давление".
Вам нужно хотя бы ознакомиться с теорией АСУ ИТП, иначе вы очень долго будете мучать и себя и всех окружающих.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:26   #28
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно хотя бы ознакомиться с теорией АСУ ИТП, иначе вы очень долго будете мучать и себя и всех окружающих.
Ну я же задал конкретный вопрос, неужели сложно ответить? Если данный ответ имеется в руководстве по конструктору ткните в конкретный абзац!
А то получается иди изучай теорию, но у нас её нет....
Цитата:
Этот пункт означает регулирование при помощи частотного преобразователя?
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:32   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
Ну я же задал конкретный вопрос, неужели сложно ответить?
Я написал вам чёткий рецепт, что нужно делать. Пожалуйста, не нужно тратить своё время, задавая бесполезные для вас вопросы, требуя бесполезные для вас ответы.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Ruslan01 Посмотреть сообщение
А то получается иди изучай теорию, но у нас её нет....
И часто вы видите разбор общей теории относительности в РЭ на мобильный телефон?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:41   #30
Ruslan01
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу сделать насосную станцию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И часто вы видите разбор общей теории относительности в РЭ на мобильный телефон?
Я разве вопрос задаю "общей теории относительности"? Я вопрос задаю по вашему конструктору!!!


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создаёте два контура: нужный вам ХВС и дополнительный СО без насосов циркуляции, но с подпиткой по датчику давления. Для контура СО имитируете датчик температуры или наверное даже можно его в меню отключить. Выход подпитки контура СО пускаете на вход выключателя "Пуск/Стоп" контура ХВС. При недостатке давления контур СО будет давать команду на запуск контуру ХВС. И наоборот.


Выбранная схема требует обязательного наличия расширительного бака и запаса по давлению у насосов.
Это чёткий рецепт?
На него и ПРЯМОЙ вопрос был задан:
Цитата:
Возможно сделать конструктором предложенную процедуру и далее выдернуть с неё все макросы для вставления в свой ранее созданный проект? В противном случае на экране появится ещё один контур СО....
Или не получится так?
Я понимаю что при отсутствии у вас желания мне помочь я гораздо больше времени потрачу на решение моей задачи!
Но разве вы здесь не для того чтобы решать такого рода вопросы?
Давайте будем полезнее друг другу!
Я хочу приобретать ваши контроллеры и внедрять их в свои объекты, а вы меня убеждаете в обратном......
Ruslan01 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе