|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.03.2024, 14:01 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Отдельная уставка Тоткл охладителя
Здравствуйте
Как сделать отдельную уставку охладителя в меню ? Т.е. вод. калорифер переключать по уставке зима/лето, а испаритель по собственной уставке, для предупреждения его обмерзания ( не тепловой насос) Пока естьжелание переименовать Тразн макс и перенести связь на Тоткл, чтобы особо не лезть в конструктор. Так получится ? |
21.03.2024, 16:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отдельная уставка Тоткл охладителя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |