По умолчанию Симисторы в контроллерах и модулях

> Здравствуйте, скажите, будут работать приводы AMV10 с
> симисторными выходами контроллера и модулей
> расширения? На практике сталкивался с ситуацией, когда
> ток привода настолько мал, что симистор не
> открывается

Симисторы - особенные устройства. Они выключаются при "нулевом" напряжении (когда ток проходит "через ноль"), включаются же они при определённом напряжении - происходит обратимый пробой p-n переходов.

Если привод является индуктивной нагрузкой, это одно. Если резистивной - другое. Если резистивной с пусковым током, то третье. На это всё сверху влияет защитная снабберная цепь со своими утечками. У нас эти утечки равны 1 мА, т.е. на долю симистора уже приходится 8 - 1 = 7 мА.

Ток удержания у наших симисторов 10 мА. Т.е. даже если они и откроются, то есть вероятность, что тут же закроются.

По практике, в техподдержке есть сообщения, что выходы не могут управлять приводом. Но это очень редкие сообщения, 1-2 раза в год. Если я всё правильно помню, то с AMV10 проблем вроде не возникало. Но по формальным параметрам работать не должно.

В любом случае, спасает дополнительная нагрузка, включенная параллельно приводу. Малогабаритная лампочка на 220В, например, как самый доступный компонент.

С симисторными выходами есть и обратная проблема: слаботочная сильно индуктивная нагрузка (с большой индуктивностью, т.е. много-много тонкого провода в катушке) иногда не может быть отключена из-за эффекта "разгона частоты" на симисторе. В этом случае ток проходит хоть и переменный, но нулевым он оказывается слишком короткое время и симистор не успевает отключиться.

Добавление дополнительной резистивной нагрузки решает и эту проблему.


-------------------


Мы применяем симисторы bt136s-600d с защитой снабберной цепью.

Тип симистора logic-sensitive gate
Максимальное напряжение в закрытом состоянии, В 600
Максимально допустимый ток в открытом состоянии, А 4
Отпирающее постоянное напряжение управления, В 1.5
Ударный ток в открытом состоянии, А 25
Отпирающий постоянный ток управления, мА 5
Ток удержания, мА 10

Ток утечки по снабберной цепи, мА 1


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2020 в 14:24
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024