добрый день

SMH2Gi + USB модем

есть у нас собственный сервер, база данных, готовый API.

1. Можно ли отправить данные на сервер(на базу данных)? (через GSM/GPRS/3G/4G)
2. Как можно реализовать отправку? (например POST (JSON) (ajax))

+ по Ethernet (TCP/IP) не вариант. только GSM/GPRS

Спасибо.
С уважением, Бибарс.
a.s.bibars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 10:41   #2
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G(i)+USB модем - отправка данных на сервер

На линуксовых контроллерах доступен SMConnect, суть OpenVPN.
Поднимите сервер OpenVPN сервер на своем ПК, подружите с ним SMConnect на контроллере - и обращайтесь из вашей АСУ ТП (сервера) по Modbus/TCP к SMH2G(i)
Ваш API с аджаксом здесь не поможет - SMH это промышленный контроллер, который и "в большой мир" смотрит промышленным протоколом Modbus/TCP
P.S.
Если у вас есть хороший программист, работающий под линуксом - можете написать для контроллера своего демона, который будет забирать данные SMLogix через "шмемы" (SharedMemory, предусомтренный механизм обмена между SMLogix и линуксовыми программами), и отдавать через GSM/GPRS в удобном вам виде.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 11:09   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G(i)+USB модем - отправка данных на сервер

Цитата:
Сообщение от a.s.bibars Посмотреть сообщение
по Ethernet (TCP/IP) не вариант. только GSM/GPRS
Поставьте задачу конкретнее, пожалуйста. Через GSM/GPRS/3G/4G работает всё тот же TCP/IP, который для вас "не вариант".

Другими словами, компьютерам давно уже всё равно, как кабель подключен: в порт Ethernet или в wifi или в GSM, всё работает абсолютно идентично.

С нашей стороны контроллер может поднять соединение, а вы уже как хотите, так его и используйте. Только не обманывайте себя, что это будет не TCP/IP


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024