|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.11.2019, 00:10 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проект - из аналогового крана в дискретный
Здравствуйте! Прошу помочь с вводом в работу макроса дискретного крана. Заказчик, после отправки шкафа управления на объект, оповестил о том, что модуль управления клапана - дискретный.
Переделываю на ходу и дистанционно: скопировал макрос из проекта, созданного с помощью SMConstructor, добавил его в проект после PID регулятора. Hi U и Low U в входах PID установил в "1000" и "-1000" соответственно. С помощью их монтажника и его ноутбука "залили" обновлённый проект в Trim 5, но регулирования нет - релейные выхода по его словам "молчат"(slave - два модуля FMR). Аналоговое управление в при тестах у меня работало, проверял перед отправкой. Интернет там в цеху судя по всему не очень, так что просмотреть в онлайн средствами удалённого администрирования что блокирует работу макроса возможности нет. Подскажите пожалуйста, если это возможно по скриншоту, что не даёт работать регулятору? Концевиков полного открытия и закрытия клапана на их версии привода нет. Спасибо! |
08.11.2019, 09:31 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
А связь по модбас нормальная?
|
08.11.2019, 10:18 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Да, только не работают только выходы регулятора. Что то с его входами/настройками. У меня и pixel к сожалению сейчас под рукой пока нет, на нем бы опробовал.
|
08.11.2019, 11:22 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Цитата:
Обязательно приложите проект и конфигурацию ФМР. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 11:47 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Видимо не точно описал проблему - с модулями фмр и их выходами всё в порядке - не работает модуль 3-х позиционного регулятора. Это не стандартный проект, не вентиляция. До него, с выхода pid на вход U макроса привода 3–х позиционного сейчас идёт -600(наверное управляющее воздействие - «закрыть»), а выходы открыть и закрыть по нулям. В проекте задействованы ещё и другие релейные выхода завязанные на другую логику - по ним автоматика отрабатывает. С модбасом и фмр проблем Никоновиче было. Не работает макрос 3-р, подскажите пожалуйста если эти возможно, что может быть с ним судя по состоянию входов? Спасибо!
|
08.11.2019, 12:56 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 13:52 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Поменял флаги. На 0. Так же. Может дело в значениях на входах период ШИМ и Импульс min?
|
08.11.2019, 15:31 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Цитата:
Если пытаемся заставить работать этот макрос, обратите внимание, что в проекте вентиляции этот макрос взаимодействует с другими частями макроса водяного калорифера. Зайдите внутрь макроса, увидите дву штуки AND, увидите, что на выходе никогда не появится 1, если снаружи на входе рассогласование не будет 1. Сигнал рассогласования тоже не потолка берется,поэтому вот так "выдрать" макрос и просто заставить его работать не лучшая идея, надо еще понять как это должно быть правильно. Поэтому либо берите макрос ВоКал целиком и глушите ненужные параметры, либо берите макрос из проекта ИТП. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 18:01 | #9 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Спасибо Илья, попробую.
|
08.11.2019, 18:18 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
К какому варианту вы склоняетесь? Пишите что не будет получаться, будем разбираться.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2019, 18:57 | #11 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный
Вытянул макрос из ИТП. Отправил на объект, жду результата. Спасибо за помощь!
|