27.09.2007, 10:34 | #181 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление WDT
При сбросе по сторожевому таймеру происходит полная переинициализация: очистка ОЗУ, перезагрузка переменных программы и т.д. Контроллер ведёт себя так же, как и после включения питания. Программы Конструктора рассчитаны на это. Происходит останов вентустановки и её перезапуск.
Предвосхищая следующий вопрос: "горячий" подхват программы невозможен, т.к. неизвестно, что привело к срабатыванию таймера, может данные в ОЗУ уже испорчены и подхват приведёт к повторному срабатыванию WDT. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.09.2007, 11:30 | #182 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление WDT
Цитата:
|
|
27.09.2007, 11:38 | #183 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
К стати контроллер который у нас регулярно "виснет"... для него прошивка сделана при помощи конструктора.
написал этот вопрос на sales@segnetics.com... уже прошло 3 дня и до сих пор не получил ни какого ответа Последний раз редактировалось Arsie, 04.10.2013 в 16:32 |
28.09.2007, 17:49 | #184 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Ещё раз! Может письмо не дошло, а у вас зреет обида
А самое правильное - позвонить! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2007, 17:52 | #185 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление WDT
WDT срабатывает от нарушений в исполнительной системе, потери целостности данных в ОЗУ и подобных "фичей".
Невозможно Конструктором или лоджиком создать программу или задать такие условия, чтобы сработал WDT. Само срабатывание WDT говорит либо о неисправности контроллера, либо об очень высоком уровне внешних помех, от который, собственно, ОЗУ и сбивается. А если программа пишется на Си (С++), то его срабатывание говорит о кривой программе __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.10.2007, 12:35 | #186 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Обида не зреет... а ася рулит!
Видимо контроллер барахлит Последний раз редактировалось Arsie, 04.10.2013 в 16:31 |
01.10.2007, 14:59 | #187 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление WDT
Видимо да. Нужно его прислать для ремонта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2007, 10:13 | #188 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
|
|
02.10.2007, 10:35 | #189 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Нужно отключить питание частотников. Да и всё вокруг.
Проверьте, свободен ли COM1 контроллера, если свободен, то загрузите через него программу, состоящую из 2-3 блоков и без "мастера". После этого в своей рабочей программе поставьте тайм-аут для частотников (свойства "слейва") меньший, чем 256 мсек. Загружаете программу с ноутбука? У ноутбуков с помехоустойчивостью иногда совсем плохо бывает, но это от производителя ноута зависит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2007, 01:28 | #190 |
Member
Регистрация: Dec 2006
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel - что это?
дошёл слух о контроллере Pixel
можно узнать что-то о нём, не миф ли это? Последний раз редактировалось Arsie, 12.10.2007 в 11:50 |
11.10.2007, 18:54 | #191 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Pixel - что это?
Цитата:
И, судя по описанию, весьма недурная весчь Последний раз редактировалось Arsie, 12.10.2007 в 11:50 |
|
18.10.2007, 13:59 | #192 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
А датчики PT100 поддерживаются не гарантированно? А то сейчас тестирую программу, у меня показания датчика PT100, подключенного по диф.схеме, периодически в минуса стремятся. Потом вдруг восстанавливаются. Такое впечатление, что источник тока в ограничение уходит. Поменял контроллер на другой экземпляр, разок так произошло, теперь вроде стоИт пока. Что может быть?
|
19.10.2007, 10:34 | #193 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Если в минус - перегружается входной дифференциальный усилитель. Либо крупной помехой (подключите датчик витой парой), либо на аналоговый вход проходит большое постоянное напряжение, от чего любая (даже мелкая) помеха опять же, вызывает перегрузку усилителя.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.11.2007, 16:22 | #194 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Вопрос по питанию.
Вопрос по питанию.
Учитывая что от RPS 15ВАТ запитан контроллер и один привод, а можно ли от трансформатора мощностью 60ВАТ запитать контроллер и 2 аналоговых привода? (переменное напряжение) по инструкции это запрещено (гальваническая развязка) , но в инструкции несказано и про RPS. Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2007 в 10:54 |
06.11.2007, 11:02 | #195 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по питанию.
Скачайте, пожалуйста, обновлённое описание.
Требование "гальванически развязанных" источников было прописано в описании, которое вышло из обращения более года назад Что же касается трансформатора, то для приводов и для контроллера придётся использовать два трансформатора (или трансформатор с 2 обмотками), либо ставить внешний выпрямитель. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.11.2007, 23:32 | #196 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2006
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Цитата:
|
|
13.11.2007, 09:24 | #197 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Цитата:
PS: не нашел в руководстве диапазон рабочих температур в явном виде |
|
13.11.2007, 10:00 | #198 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Ядро, совместимое по лоджику с SMH.
Это не совсем то, чтобы "ядро от SMH". А вообще разница с SMH2010 даже по описанию видна невооружённым взглядом __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2007, 10:17 | #199 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Цитата:
планируются ли какиенибудь модификации |
|
14.11.2007, 10:40 | #200 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Поддерживаются модули расширения. На них будут и дополнительные дискретные входы и прочее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.11.2007, 11:24 | #201 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Цитата:
|
|
19.12.2007, 15:13 | #202 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение питания
Начинаю изучать SMH2010С, схема должна питаться от одного источника питания. Перемычку JP2 я снял, нагрузки мощные. Вопрос, нужно ли мне подводить плюс питания 24 вольта и к клемме 16? Выходные ключи подключены к земле питания, или системной земле?
Как быть с датчиками, они питаются от общего блока питания, что и контроллер, в документации показан рисунок, где земляной провод датчика подключается к выводу 22 – системной земле, получается короткое между землей блока питания и 22 выводом, в документации написано, что земли соединять нельзя, как быть? Неужели покупать второй блок питания? В общем, как запитать все от одного блока питания со снятой перемычкой JP2? |
19.12.2007, 15:56 | #203 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение питания
Если перемычка снята, а нагрузки индуктивные, то + нужно подводить к клемме 16. Если резистивные - то подключение не обязательно.
Если всё запитывается от единственного источника ПОСТОЯННОГО тока, то клемму 22 не только можно, но и нужно соединять с "землёй питания". В Руководстве рассматривается случай с двумя трансформаторами, а трансформатор не является источником постоянного тока. Выходные ключи коммутируют выход с "землёй системной". Согласен, подпись "GND" сбивает с толку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2007, 00:02 | #204 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение питания
Спасибо за ответ. У меня следующий вопрос. Где взять описание макроса стандартной клавиатуры, интересуют выходы – “очистка журнала” и подобные…
|
20.12.2007, 09:20 | #205 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение питания
Цитата:
|
|
20.12.2007, 16:28 | #206 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение питания
А какие там проблемы? Этот макрос прост как пять копеек
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2007, 18:33 | #207 |
Новичок
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Подскажите пожалуйста решение проблемы связанной с ошибкой загрузки проекта. Превоначально такого не было, сейчас уже становится глобальной проблемой или такое только у меня?
|
21.12.2007, 19:13 | #208 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Время от времени возникают на одном и том же проекте?
Используете конвертер USB-RS232 из компьютерного магазина? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2007, 09:52 | #209 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
|
|
22.12.2007, 10:37 | #210 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение питания
Я просто не знал, что его можно открыть
|