Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.12.2022, 10:45   #1
PavelKorsakov
Новичок
 
Аватара для PavelKorsakov
 
Регистрация: Dec 2022
Адрес: Мурманск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS (нет проблемы)

Доброго всем дня.
Всю голову уже сломал, пытаюсь понять что сделал не так.

Настройки девайса (делаются свитч переключателями):
38400/8N1 ModBus-11

ModBusLight нормально подключился, и показал всё согласно даташиту.
При количестве запросов 8 - На регистрах 30001-30008 есть искомые данные.


Ок.
Беру Trim5 (1060-20-0), подключаю датчик к его COM порту.
Создаю новый проект, в нем слейв с нужными параметрами: (скр. 2)


Карта памяти:


Запускаю отладку и... что-то пошло не так:


Очень большая просьба, помогите разобраться.
Изображения
Тип файла: png image_2022-12-30_09-20-13.png (27.8 Кбайт, 172 просмотров)
Тип файла: png image_2022-12-30_09-24-08.png (32.5 Кбайт, 177 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf manual-rpftf-modbus.pdf (1.15 Мбайт, 3 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 09.01.2023 в 10:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью
PavelKorsakov вне форума  
Старый 30.12.2022, 10:55   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
Очень большая просьба, помогите разобраться.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm

Справка, особенно обратите внимание на врезку в 6 шаге.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 30.12.2022, 11:08   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS

Если хотите читать температуры, влажности и т.п., то
В карте памяти Slave укажите адреса регистров с 0 по 7.
Направление переменных R(in).
И "Групповые запросы" отключите.
младшой вне форума  
Благодарность от:
Старый 30.12.2022, 11:10   #4
PavelKorsakov
Новичок
 
Аватара для PavelKorsakov
 
Регистрация: Dec 2022
Адрес: Мурманск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS

Если под врезкой Вы имели в виду текст под катом (Физическая и логическая адресация).
Хех... читал.
Я, в принципе, всегда сначала пытаюсь максимально изучить вопрос, а уже потом тормошить умных людей дурацкими вопросами, но тут видимо уже всё... мозговой ступор.

Всё равно не понимаю в чем я ошибся, т.е. где именно я не верно понял прочитанное :wall:


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Если хотите читать температуры, влажности и т.п., то
В карте памяти Slave укажите адреса регистров с 0 по 7.
Направление переменных R(in).
И "Групповые запросы" отключите.
Спасибо большое, Человече.

Таки да...
Заработало, (Тип входящих данных еще на int нужно было заменить)

теперь еще осталось понять почему... оно заработало

На мой взгляд совершено не логично что для регистра 30001 верный адрес это 0.
Изображения
Тип файла: png image_2022-12-30_10-21-44.png (37.8 Кбайт, 166 просмотров)

Последний раз редактировалось PavelKorsakov, 30.12.2022 в 11:25
PavelKorsakov вне форума  
Старый 30.12.2022, 11:27   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение

На мой взгляд совершено не логично что для регистра 30001 верный адрес это 0.
Вы в курсе, что в адресах бывают смещения?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Старый 30.12.2022, 11:29   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
На мой взгляд совершено не логично что для регистра 30001 верный адрес это 0.
Разная точка отсчета. Просто надо помнить, что могут быть разные варианты адресации и пробовать их.
младшой вне форума  
Старый 09.01.2023, 10:30   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры/влажности HYGRASGARD KFTF-MODBUS

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
Таки да...
Заработало
Включите групповые запросы обратно, работать будет быстрее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024