Ничего не понимаю но очень хочу .
Частотник gooddrive

под модбасу подцепил , настроки связи проверил

Документация - http://invt-privod.ru/docx/instruction-GD200A.pdf
на 238 странице Иллюстрации кодов команд и данных RTU


Хоть одну строку для Map файла .
А то я все слова по отдельности понимаю . Но ничего не работает

Спасибо.
rencom вне форума  
Старый 26.09.2020, 17:31   #2
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

И как оттестировать саму связь ?
Осцилографом глянул , бегают какие то прямогульники ..
rencom вне форума  
Старый 26.09.2020, 19:04   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Инструкцию "промптом" явно переводили.
На 243 странице - адреса регистров в 16-ричном виде.
Сразу 2000h (=8192 в 10ом виде) - команда для запуска, останова, сброса ошибок.
2001h - задание частоты с точностью 0,01 Гц
и т.д.

Лучше, если подключитесь к частотнику сначала с компьютера (ноутбука) и проверите возможность связываться.
Для диагностики RS-485 и Modbus есть много всяких инструментов и программ.
Я предпочитаю:
ModbusRTUScan - для поиска и определения текущих настроек модбас устройств в сети.
DeviceMonitoringStudio - для просмотра, какие данные летают через порт.
CAS Modbus Scanner - для формирования нужных мне запросов и просмотра ответов.
Многие пользуются ModbusPoll, но либо надо платить за нёё, либо ломанную искать.

Осциллограф вам поможет только в случае, когда в одних условиях связь есть, а в других - отваливается, чтобы найти помехи или другие факторы, влияющие на связь.

Название темы вы выбрали жутко неинформативным. Тут большая часть тем - это просьба о помощи. Лучше писать "связь с частотником Х" или что-то в этом духе.
младшой вне форума  
Благодарность от:
Старый 26.09.2020, 20:05   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Адресация очень похожа на Дельта вфд
alex.vas вне форума  
Старый 27.09.2020, 01:30   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Адресация очень похожа на Дельта вфд
Дык очередной китайский клон.
coverart вне форума  
Старый 27.09.2020, 22:08   #6
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Спасибо всем за советы .
Докладываю .

Если в MAP файле есть строки с ошибками , то связь с этим частотником устанавливается только после перезагрузки частотника .
Сначала включил ПЛК , потом частотник
Вот у меня и не получалось ничего .

Если ошибок нет , то свзь устанавливается в любой комбинации .

Это нормально , или китайская продукция ?

Пока вопросов нет . НО это пока )
rencom вне форума  
Старый 28.09.2020, 08:13   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Спасибо всем за советы .
Докладываю .

Если в MAP файле есть строки с ошибками , то связь с этим частотником устанавливается только после перезагрузки частотника .
Сначала включил ПЛК , потом частотник
Вот у меня и не получалось ничего .

Если ошибок нет , то свзь устанавливается в любой комбинации .

Это нормально , или китайская продукция ?

Пока вопросов нет . НО это пока )
в карте переменных ошибок быть не должно хотя бы потому что, если используется групповой запрос, то обращение к несуществующему регистру возвращает ошибку на весь запрос вообще.
как при этом поведет себя китаец - это вообще отдельный вопрос, он может и зависнуть, например. тут все зависит от кривизны рук погромиста


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 28.09.2020, 10:24   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Вы бы приложили проект, можно было бы хоть проверить, что вы сделали. Тему переименовал.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Старый 02.10.2020, 09:27   #9
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы бы приложили проект, можно было бы хоть проверить, что вы сделали. Тему переименовал.
Да ничего хитрого .
Всё в принципе работает .

2 вопроса .
1 - что дают групповые запросы ?
2 изменять P. параметры частотника через modbus возможно ?
Вложения
Тип файла: psl gooddrive.psl (1.20 Мбайт, 65 просмотров)
rencom вне форума  
Старый 02.10.2020, 10:42   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просьба о помощи

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
1 - что дают групповые запросы ?
Это описано в справке, в разделе сетевые переменные


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024