По умолчанию Модуль расширения MC 0402

Добрый день.
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
Есть модуль расширения MC 0402, который имеет 4 симисторных дискретных выхода. Основной контроллер SMH4.
Можно ли использовать его как сухой контакт (например пуск на частотный преобразователь который коммутирует свои 24В постоянного тока) или же как для коммутации переменного тока 220В (например для управления заслонкой)?
Почему спрашиваю, пробовали использовать его как сухой контакт, подавали программно на него сигнал на замыкание, он замыкался, а когда подавали сигнал на размыкание он не размыкался.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Capture.PNG
Просмотров: 22
Размер:  82.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Capture2.PNG
Просмотров: 26
Размер:  31.3 Кбайт  

Последний раз редактировалось IIvanI, 21.11.2020 в 15:09 Причина: Добавил основной контроллер
IIvanI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 16:43   #2
Neowise
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль расширения MC 0402

Симистор на постоянке включится и не выключится.
Особенность работы симисторов.
Попробуйте питать симисторы пульсирующей до нуля постоянкой.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как убрать модуль расширения chaos1727 SMLogix 7 01.11.2016 14:55
Продам Pixel, модули расширения... Mikem Барахолка 0 10.07.2016 14:27
Продам модуль расширения MR810 alpha-technics Барахолка 0 15.02.2016 09:36
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ? Powerlines SMLogix 8 11.02.2010 18:57
(2009 год) Ошибка во встроенном ПО модулей расширения Arsie Сообщения об ошибках 0 04.06.2009 15:45


Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021