Фото от Михаила Лосикова (Razerface).

Щиты управления воздухоотопительными агрегатами (АК Россия).

Применяемое оборудование:

PIXEL 2511 - 6 шт

MR 504 - 6 шт

MR 061 - 4шт

- регулирование производительности вентиляторов
- контроль обратного теплоносителя - управление 3-х ходовыми вентилями
- поддержание температуры в помещении ангара для ТО и ремонта пассажирских самолетов AIRBUS A319 и A320.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 199
Размер:  492.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 218
Размер:  487.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 180
Размер:  505.1 Кбайт  
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 14:05   #32
Riper
Новичок
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Автоматическая линия проката металла на оборудовании компании Segnetics.

В работе использованы:

SMH2G
MC-0201-01-0
MR-0120-00-0

Фото от Максима Боева.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180326_174526.jpg
Просмотров: 213
Размер:  501.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180317_170629.jpg
Просмотров: 183
Размер:  534.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180317_170606.jpg
Просмотров: 165
Размер:  527.2 Кбайт  
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 13:09   #33
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 330
Благодарил(а): 43 раз(а)
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

...Прилагаю несколько фотографий инсталяции ваших контроллеров на аэродромной технике нашего производства, обслуживающей воздушные суда...
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_7918.JPG
Просмотров: 158
Размер:  221.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_9101.JPG
Просмотров: 140
Размер:  207.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_9360.JPG
Просмотров: 122
Размер:  130.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_9156.JPG
Просмотров: 165
Размер:  142.5 Кбайт  
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 02:23   #34
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 69
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Начали одни недоКИПовцы, а мне пришлось переделывать.
Автоматика управления 2группами насосов и управление Чиллером по RS485
1я Группа это 2 насоса гликолевого контура.
2я Группа это 2 насоса водяного контура контура.

Все переделал, сделал полный пере монтаж обоих шкафов, нанес на панель мнемосхему, подписал все ключи, внутренний монтаж выполнил заново с нанесением маркировке на цепи.

До меня было так.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6768.jpg
Просмотров: 223
Размер:  524.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6769.jpg
Просмотров: 183
Размер:  538.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6773.jpg
Просмотров: 185
Размер:  527.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6776.jpg
Просмотров: 188
Размер:  531.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6775.jpg
Просмотров: 214
Размер:  524.1 Кбайт  


Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2019 в 14:31
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 00:18   #35
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 69
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

А это я переделал после них
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6798.jpg
Просмотров: 203
Размер:  484.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6805.jpg
Просмотров: 191
Размер:  508.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6795.jpg
Просмотров: 187
Размер:  502.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6857.jpg
Просмотров: 176
Размер:  512.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6864.jpg
Просмотров: 188
Размер:  494.6 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6866.jpg
Просмотров: 157
Размер:  486.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6807.jpg
Просмотров: 151
Размер:  482.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6800.jpg
Просмотров: 168
Размер:  505.2 Кбайт  
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 12:41   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Машина с четырьмя тепловыми насосами, рекуператором и калорифером и увлажнителями (опционально).

Работа тепловыми насосами на осушение, тепло, холод. Все тепловые насосы имеют плавное управление производительностью и полный контроль за "фреоном". Удержание уставки в 20С при падении наружной температуры до -25..-30С.

Поставляется по СНГ и дальнему, включая заокеанское, зарубежью. Показывает чудовищные (в хорошем смысле) цифры по КПД, конкурентов не имеет даже по чистой эффективности.

Система построена на SMH2G + 4xPixel1211 или на SMH4 + 4xPixel1211. К установке подключается панель управления Trim5 и приложения IOS и Android.

Производитель: https://www.globalvent.com/
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_151331.jpg
Просмотров: 106
Размер:  329.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_151608.jpg
Просмотров: 94
Размер:  367.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  I8zyGysf6c8.jpg
Просмотров: 34
Размер:  104.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  feature.jpg
Просмотров: 43
Размер:  83.1 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.06.2020 в 18:09
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:13   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Котельная в Низино под СПб. Реконструкция. Проект 2018 года. Управление котлами + ИТП на контроллере SMH4.

Исполнитель: ТехноПромКомплекс.

Два котла в дубле/каскаде (АВР, но если одного мало, то работают оба), летний котёл малой мощности, циркуляционные дубли на каждом котле, дубль наружного контура (теплосеть). Три теплообменника.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 161
Размер:  195.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 127
Размер:  296.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 127
Размер:  375.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.jpg
Просмотров: 122
Размер:  396.7 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2018 в 17:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:22   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Установка охлаждения для установок лазерной резки. Серийная продукция.

В принципе, всё начиналось с копирования американского образца - лидера отрасли. В результате доработок все ТТХ показатели были превышены. И вес и объём и точность удержания. Точность удержания очень сильно влияет на стабильность лазера и, как следствие, качество реза.

Поставляется за рубеж, вытесняя американского лидера с европейского рынка.

Контроллер SMH2G.

Производитель: https://www.globalvent.com/
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  AWZT2525.jpg
Просмотров: 127
Размер:  138.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  FGPO1531.jpg
Просмотров: 136
Размер:  220.1 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2018 в 14:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:49   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Очередное импортозамещение. К сожалению, внутренности показывать нельзя.

Мобильная "рентгеновская" установка для "просвечивания" автопоездов и настоящих поездов, т.е. вагонов. Установка прошла государственные испытания и пошла в серию.

Контроллер SMH2010 с дисплеем VFD, т.к. требовалось исполнение от -40С. Управление техпроцессами и жизнеобеспечением.

Часть модулей производства: https://www.globalvent.com/

Фотография одного из найденных с помощью комплекса контрабандистов на КПП с Финами:

Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  6zHTZgfyZFY.jpg
Просмотров: 174
Размер:  112.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  c8Zr55_U2yI.jpg
Просмотров: 156
Размер:  169.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ym5br2zxpwc.jpg
Просмотров: 154
Размер:  168.7 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2018 в 13:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 14:04   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Волна популярности майнинга не обошла стороной и наши контроллеры.

Полностью автономные контейнеры под управлением SMH4 в связке с девятью Pixel с модулями вывода MR800. Пиксели обеспечивают управление электропитанием для ASIC, всего в каждом из 40-футовых контейнеров по полутысяче устройств, добывающих электронную валюту.

SMH4 обеспечивает климат внутри контейнера (постоянство расхода воздуха через устройства, удаление теплоизбытков) и, главное, полные удалённые мониторинг и управление контейнером. В том числе возможность отключить питание любому из полутысячи установленных в контейнере ASIC.

Серийная продукция.

Исполнитель: АСВЕНТ.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  r8HV3-1mIT8.jpg
Просмотров: 179
Размер:  260.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  wXy6j1IVlCs.jpg
Просмотров: 192
Размер:  272.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  vMQkaglQneY.jpg
Просмотров: 180
Размер:  257.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  xlpsWa56A3A.jpg
Просмотров: 243
Размер:  486.2 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 18:22   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Нептун

Нашёл в загашниках фото. ТЦ Нептун в СПб, Pixel помогает работать шестиголовому чиллеру, держа связь с ним через модуль LON и обеспечивая корректную циркуляцию холодоносителя по зданию.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0469.jpg
Просмотров: 174
Размер:  94.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0475.jpg
Просмотров: 181
Размер:  161.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0485.jpg
Просмотров: 162
Размер:  149.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0500.jpg
Просмотров: 159
Размер:  95.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:34   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.
Звонили сейчас из Твери, задавали вопросы по системе. Автоматика работает без нареканий до сих пор.


PS. Напомню, год реализации 2005


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 13:08   #43
seg_mar
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для seg_mar
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
Smile Музей РЖД

«Вагончик тронется — перрон останется…»

В нашем случае и вагончик, и перрон остаются на месте, но с помощью использования оборудования Segnetics счастливые экскурсанты Музея железных дорог России в СПб могут наблюдать, как происходит работа колёсных пар пассажирского паровоза прозванного в народе «Сушка» (Су).

Контроллер SMH4 (https://segnetics.com/smh4) и модули расширения MR обеспечивают не только безопасность экспоната, но правильную (прекращение работы колес в определенном положении) остановку поезда при демонстрации его работы во время экскурсии.

Благодарим за информацию нашего партнера: @malum_ursus
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1665.jpg
Просмотров: 151
Размер:  531.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1645.jpg
Просмотров: 120
Размер:  524.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1662 1.jpg
Просмотров: 135
Размер:  474.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1663.jpg
Просмотров: 101
Размер:  483.0 Кбайт  
seg_mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 12:44   #44
seg_mar
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для seg_mar
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию АО "Птицефабрика Синявинская"

«Цыпленок жареный, цыпленок пареный…»

На АО "Птицефабрика Синявинская" такая ситуация не произойдет, ведь там для охлаждения установлены две модульные градирни с общим баком и четырьмя осевыми вентиляторами. Управление установкой происходит с помощью нашего контроллера Pixel.😊

Благодарим за информацию нашего партнера: @redvik812
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Снимок 3.jpg
Просмотров: 457
Размер:  24.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Снимок 2.jpg
Просмотров: 100
Размер:  34.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Снимок 1.jpg
Просмотров: 90
Размер:  41.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Birds_Chickens_Eggs_479467.jpg
Просмотров: 77
Размер:  305.4 Кбайт  
seg_mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 17:27   #45
seg_mar
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для seg_mar
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Trim 5 управляет вентиляцией в салонах Mercedes

Нашими партнерами был разработан щит автоматизации с использованием панели Trim5 на объекте автосалон Mercedes. В рамках приточной вентиляции была использована подвесная установка, в которой реализована подача воздуха в помещение с автоматически настраиваемым воздухораспределителем. Заказчику необходимо было предусмотреть визуализацию и управление данной системой в зависимости от выбора режима работы. Отрисовка схемы и всех графических элементов на панели Trim5 производилась с нуля.

Благодарим за информацию нашего партнера:@landau.lnd
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0119111.jpg
Просмотров: 109
Размер:  149.0 Кбайт  

Последний раз редактировалось Arsie, 12.09.2019 в 17:56
seg_mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 16:47   #46
seg_mar
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для seg_mar
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию установка водоподготовки для котельной в Узбекистане

В пустыне Узбекистана нашими партнерами была смонтирована установка водоподготовки для котельной. Основной ее задачей являлась фильтрация воды (умягчение) производительностью 50 куб.м/ч.

Состав технологического оборудования: 4 установки фильтрации воды, 1 станция перекачки соли, 1 насосная станция взрыхления (3 насоса с каскадно-частотным управлением), 3 насосные станции (по 2 насоса в каждой).

Система автоматизации и управления всей установкой базируется на контроллере Segnetics SMH4 + модулях расширения MC в связке с панелью оператора. Master контроллер управляет частотно-регулируемым приводом насосных станций, парой дисковых задвижек с электроприводом и вторичными ПЛК по Modbus RTU. Кроме того, под управлением главного ПЛК находятся:

 станция перекачки соли под управлением Segnetics Pixel с модулями расширения MR.
 два перекачивающих насоса и обвязка, состоящая из четырех дисковых задвижек с электроприводом и двух расходомеров.

Три фильтра с обвязкой из шести дисковых задвижек и одного расходомера каждый и один фильтр с обвязкой из девяти дисковых задвижек и одног расходомера управляются посредством каскада модулей Segnetics FMR. Каждый модуль FMR расположен в шкафу в непосредственной близости к управляемому оборудованию. Всего в каскаде пять модулей FMR (1+1+1+2) включая ведущий.


Благодарим за информацию нашего партнера: ТЕХНОХИМРЕАГЕНТБЕЛ
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190830_134000.jpg
Просмотров: 111
Размер:  89.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190830_134008.jpg
Просмотров: 108
Размер:  75.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190830_134106.jpg
Просмотров: 110
Размер:  162.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190830_134642.jpg
Просмотров: 100
Размер:  124.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190830_134855.jpg
Просмотров: 107
Размер:  112.0 Кбайт  



__________________
Segnetics is my VERY BIG love!
seg_mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 17:47   #47
seg_mar
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для seg_mar
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Установка водоподготовки г. Курган.

Продолжим тему использования наших контроллеров в установках водоподготовки. На этот раз проект был реализован в г. Курган. Производительность установки 50 куб. м/час обессоленной воды.

Состав технологического оборудования: 5 установок фильтрации воды, 1 повысительная насосная станция, 2 установки обратного осмоса и 1 станция химической промывки.

Система автоматизации всей установки базируется на контроллере Segnetics Pixel в связке с панелью оператора. Под управлением головного контроллера находятся:
• Насосная установка. Осуществляет регулирование 3-х повысительных насосов.
• Две установки обратного осмоса, каждая под управлением Segnetics SMH4 + МС модуля. Основная задача которых заключается в контроле работы плавного пуска насоса высокого давления (15 кВт) и обвязки из клапанов и реле давления.

Благодарим за информацию нашего партнера: @automataleks
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190504_102046.jpg
Просмотров: 114
Размер:  191.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190531_163910.jpg
Просмотров: 101
Размер:  84.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190808_102641.jpg
Просмотров: 140
Размер:  219.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20190808_102656.jpg
Просмотров: 98
Размер:  242.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG-20190704-WA0000.jpg
Просмотров: 87
Размер:  447.2 Кбайт  



__________________
Segnetics is my VERY BIG love!
seg_mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 17:38   #48
seg_mar
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для seg_mar
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию ТРЦ "Зеленопарк" в Зеленограде

В Зеленограде наш партнер запустил систему диспетчеризации торгово-развлекательного центра «Zеленопарк». Общая площадь здания превышает 150 000 кв.м. Торговый комплекс оснащен огромным количеством инженерных систем, которые нуждаются в регулярном обслуживании и эксплуатации, причем большинство систем не сосредоточены в конкретном месте, а разбросаны на большой площади.
Задача, стоявшая перед исполнителем: объединить уже существующие инженерные коммуникации в единый комплекс и осуществить мониторинг и управление с центрального компьютера в диспетчерском пункте.
Для реализации такого масштабного проекта использовалось порядка 170 контроллеров Pixel, к каждому из которых подключалось до 5-ти модулей расширения MR. Контролируемые системы: вентиляция, ИТП, фанкойлы и освещение.
Подробнее о реализованном проекте можно узнать по ссылке:
https://autonomnoe.ru/proektyi и в наших социальных сетях.

#segnetics #автоматизация #диспетчеризация #autonomnoe
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 73
Размер:  188.5 Кбайт  


__________________
Segnetics is my VERY BIG love!
seg_mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 16:59   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Производство вешенок в Гатчине

Производство грибов промышленным способом. Обеспечение полного цикла производства, кроме упаковки: вентиляция и отопление, подготовка компоста, выполнение режимных карт для обеспечения роста грибов. Всё это на несколько залов и зон. Диспетчеризация.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2077_.jpg
Просмотров: 113
Размер:  211.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2090_.jpg
Просмотров: 100
Размер:  284.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2093_.jpg
Просмотров: 115
Размер:  311.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2070_.jpg
Просмотров: 106
Размер:  315.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2071_.jpg
Просмотров: 109
Размер:  232.5 Кбайт  



__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 11:15   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Neco

Neco, Питерская фирма. Специализируется на коммерческом учёте всего жидкого в больших объёмах.

Использует контроллеры SMH2G(i) и, в настоящее время, SMH4.

https://www.youtube.com/watch?v=N9tdd00JDlA


Работа с датчиками по modbus rtu/ascii, удалённый пульт, архивирование параметров со сбросом отчётов на "флешку" или удалённый сервер.

Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.jpg
Просмотров: 760
Размер:  29.8 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 16:41   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объект: Санкт-Петербург, апарт отель VALO м. Бухарестская

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
На объекте 12 щитов которые управляют приточно-вытяжной, приточной и вытяжной вентиляцией. Щиты производства "ВЕЗА" изначально комплектовались контроллерами Danfoss серии MCX. При попытке соединить их в сеть выявили, что Danfoss MCX полное г...но. Спецы от ВЕЗЫ (Питерское отделение) могуть, видимо, только мозги компостировать. Было принято решение заменить (12) Danfoss MCX на (12) Pixel 2511 c модулями расширения MR. В качестве мастера используется (1) SMH4 подключенный к облачному человеко-машинному интерфейсу cMT-SVR-100 производства WEINTEK. Информация выводится на РС через специализированное ПО cMT Viewer. Заказчик очень доволен, принято решение следующие очереди строительства реализовать именно на SEGNETICS. И это не только вентиляция.

И я ни фига не могу загрузить фотки на сайт.
Залью Арсению в контакт.
Добавляю фотки.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  5CLVPsJwO7M.jpg
Просмотров: 85
Размер:  15.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  6mxGkn12kpA.jpg
Просмотров: 96
Размер:  31.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  7hgkepc_Fns.jpg
Просмотров: 89
Размер:  34.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  9ygtfQLtPnI.jpg
Просмотров: 105
Размер:  26.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  gTDHSr4oNM8.jpg
Просмотров: 97
Размер:  30.8 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  jJ7F8GceSIE.jpg
Просмотров: 82
Размер:  25.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  lydOqbgAk3o.jpg
Просмотров: 91
Размер:  40.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  M-09z8MmIJI.jpg
Просмотров: 81
Размер:  22.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  wQHANKdHKMU.jpg
Просмотров: 73
Размер:  23.1 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 17:05   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 889
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Квартира на ул. Кирочная, Санкт-Петербург

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Заказчиком была поставлена задача реанимировать приточно-вытяжную установку REMAK с роторным рекуператором, электрическим калорифером и ККБ (тепло/холод).
Штатная автоматика на базе конфигурируемого контроллера CORRIGO была заменена на PIXEL 2511 + МР 602. Была установлена HMI MT8150XE от Weintek и создан интерфейс пользователя заменивший ПО от REGIN. 2,5 года - полет нормальный. Сладкая парочка SEGNETICS+WEINTEK зарекомендовала себя с лучшей стороны.
фото
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1788.jpg
Просмотров: 321
Размер:  450.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1789.jpg
Просмотров: 78
Размер:  454.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1791.jpg
Просмотров: 80
Размер:  456.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1792.jpg
Просмотров: 99
Размер:  449.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 20:00   #53
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb (mik-losikov@yandex.ru)
Сообщения: 199
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию ООО "Высоковакуумная вентиляция" С-Пб.

Щит управления установкой "Шмель-2" для создания избыточного давления.
Опытная партия из 4-х штук. Заказ для АЭС в республике Беларусь.
Используемое оборудование:
1. SMH4 - 4шт.
2. МС0201 - 4 шт.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1049.JPG
Просмотров: 94
Размер:  85.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1052.JPG
Просмотров: 88
Размер:  89.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1054.JPG
Просмотров: 96
Размер:  120.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1055.JPG
Просмотров: 87
Размер:  121.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1056.JPG
Просмотров: 82
Размер:  82.8 Кбайт  

razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 10:39   #54
artirm
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Управление водными аттракционами в плавательном бассейне на базе SMH4

Настройка продолжительности работы, задержки между запусками, включение и отключение аттракционов осуществляется касанием кнопок на цветном сенсорном дисплее, внешними кнопками и переключателями в чаше бассейна или с экрана мобильного устройства.

Подробные технические характеристики, включая принципиальные схемы, карту регистров Modbus и т.п. - http://ensoelectric.ru

крепеж keystone на динрейку LANMASTER LAN-DRF-1OK-M
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_1.jpg
Просмотров: 55
Размер:  452.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_2.jpg
Просмотров: 60
Размер:  498.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_3.jpg
Просмотров: 58
Размер:  483.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_4.jpg
Просмотров: 75
Размер:  488.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_5.jpg
Просмотров: 61
Размер:  478.9 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_6.jpg
Просмотров: 58
Размер:  453.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  app.jpg
Просмотров: 59
Размер:  40.1 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf ru-waterattractions^3.pdf (1.27 Мбайт, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2020 в 11:42
artirm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 00:13   #55
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Объекты

Щит управления вентиляцией. Заказчик попросил управлять существующей в квартире системой вентиляции удаленно с телефона. Также у него до этого был трансформаторный регулятор скорости вентиляторов и он не захотел отказываться от этой функции. Так как опыта в программировании мало, пришлось читать форум и немного переделывать конструкторский проект. В проекте Pult HVAC на Trim5 добавлено 3 ступени регулирования скорости вентиляторов и выведены на экран показания встроенных датчиков влажности и качества воздуха.
P.S. Опыта сборки щитов также мало, поэтому кое-где не очень аккуратно и нет нумерации проводов.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит3.jpeg
Просмотров: 88
Размер:  195.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит2.jpeg
Просмотров: 95
Размер:  142.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит1.jpeg
Просмотров: 88
Размер:  155.6 Кбайт  
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 22:29   #56
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 461
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 26 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Приточная установка для спортивного зала (тренажерный зал, зал йоги, две раздевалки, и два офисных помещений).
Производитель ПВУ: https://www.globalvent.com/ (пост 36 выше). С данным производителе работаем более 5 лет.
Шкаф автоматики собирали сами, контроллер поддерживает температуру для четырех зон (6-ти помещений). Охлаждение и подогрев в летний период используем Daikin ERQ250AW (управление 0-10В).
Регулирование расхода воздуха в каналах осуществляется с контроллера приводами Belimo SF24A-SZ-S2 с возвратной пружиной и обратной связью (0-10В) при отключении одного из канала (кроме основного) или уменьшения/увеличения расхода - также меняется производительность приточного вентилятора.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191126_150121.jpg
Просмотров: 51
Размер:  495.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191126_150133.jpg
Просмотров: 46
Размер:  489.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191126_150301.jpg
Просмотров: 40
Размер:  486.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191127_100653.jpg
Просмотров: 45
Размер:  507.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191127_134906.jpg
Просмотров: 43
Размер:  491.4 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191127_134918.jpg
Просмотров: 52
Размер:  495.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20200528_121624.jpg
Просмотров: 49
Размер:  503.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20200528_121636.jpg
Просмотров: 52
Размер:  533.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20200528_121817.jpg
Просмотров: 55
Размер:  490.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191128_155451.jpg
Просмотров: 101
Размер:  514.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191211_112457.jpg
Просмотров: 77
Размер:  478.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20191211_112503.jpg
Просмотров: 65
Размер:  477.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20200528_121554.jpg
Просмотров: 70
Размер:  472.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20200528_121544.jpg
Просмотров: 80
Размер:  437.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Мониторинг1.jpg
Просмотров: 83
Размер:  238.9 Кбайт  



__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 03.06.2020, 14:54   #57
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 63
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

А какую функцию выполняет "гофра"?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 16:55   #58
vadozz
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Сборка щитов управления вентиляцией и их расключение на объекте: ЛДЦ МИБС на Глухарской ул. в СПб
Щит приточной вентиляции и щит вытяжной вентиляции
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20200416_144217.jpg
Просмотров: 85
Размер:  539.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20200416_141342.jpg
Просмотров: 67
Размер:  493.6 Кбайт  
vadozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 13:21   #59
SAV
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

четыре котельные от 5 до 18 МВт на TRIM5, FMR + одна крышная на Pixel
Отопление, ГВС

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20191102_141322.jpg
Просмотров: 69
Размер:  495.9 Кбайт

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20191102_141343.jpg
Просмотров: 47
Размер:  493.9 Кбайт

Диспетчеризация, опрос параметров Trim5 на АРМ

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  скада.jpg
Просмотров: 57
Размер:  101.2 Кбайт

http://www.technosfera-saratov.ru/
SAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 22:21   #60
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Объекты

Щит приточно-вытяжной вентиляции с конструкторской программой в горячем цеху приготовления пищи обсерватора в Лен. области.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Screenshot_20200923-211931_WhatsApp.jpg
Просмотров: 71
Размер:  250.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Screenshot_20200923-211952_WhatsApp.jpg
Просмотров: 71
Размер:  153.8 Кбайт  
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Массив датчиков dp38 SMLogix 82 04.04.2017 19:14
Pixel в необогреваемом уличном шкафу LordN Вопросы о Pixel 3 29.11.2010 20:33


Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021