Добрый день форумчане!
У меня возникла тема реализации универсального уравнения по 10 точкам. Если кто уже реализовывал примерный алгоритм записи неизвестных в память ПЛК, то подскажите |
25.01.2021, 18:21 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Уравнение векторов или нескольких прямых по заданным точкам
|
25.01.2021, 18:25 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Уравнение векторов или нескольких прямых по заданным точкам
Есть какие-нибудь более конкретные пожелания? Неизвестные совсем неизвестны или всё же являются числами? Откуда они берутся - сорока на хвосте приносит или фея наколдовывает? А может вводятся откуда-то или считываются? В какую память записываются зачем это делается? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2021, 18:27 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уравнение векторов или нескольких прямых по заданным точкам
Извините, может не так выразил вопрос.
Есть уравнение по двум точкам, мы записываем уставки Х1, У1, Х2, У2 А если необходимо не 2 точки, а 10 или более точек, какую формулу применить. Если кто с такой реализацией уже сталкивался, то прошу помощи и совету https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm как записывать уставки опыт имеется |
25.01.2021, 18:30 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Уравнение векторов или нескольких прямых по заданным точкам
Наглядно на 4 точки это показано в полном макросе датчика: TermoSensor_C_v1-9.msl Называется "Кусочно-линейная интерполяция". Ответ прямо в верхней строчке __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2021, 18:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Уравнение векторов или нескольких прямых по заданным точкам
|
25.01.2021, 18:34 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аппроксимация нескольких прямых по нескольким точкам
Меняющихся!
Да именно "Кусочно-линейная интерполяция" все верно. Тема открыта, пока только начал работать в этом направлении. Будут советы, рад принять их |
25.01.2021, 18:35 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Аппроксимация нескольких прямых по нескольким точкам
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2021, 06:55 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аппроксимация нескольких прямых по нескольким точкам
Еще раз всем добрый день!
Большое всем спасибо, отдельная благодарность Arsie за напутствие. Алгоритм кусочно линейной аппроксимации на 10 точек как по Х, так и по У реализован. Тема исчерпана |