23.08.2021, 13:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Matrix с модемом
Добрый день. Столкнулся с задачей дистанционного управления несколькими modbus RTU слейвами через в строенный модем ПЛК matrix.
Произвел все настройки модема. (как полагаю он считается USB модемом). Если контроллер отформатирован со свежей прошивкой, то бит NetStatus=1, после нескольких перезаливов бит больше не загорается. Хотелось бы узнать, с чем это связанно. Устройства пингуются, но запросы не проходят. Кроме того, matrix через модем в какой-то момент (обычно после 10-17 ошибок) перестает отправлять запросы и просто замирает навсегда. А также хотелось бы разузнать почему на контроллере в настройках modbus TCP слейва отображается 2 айпишника, один из которых принадлежит симке, а второй взялся сам и не имеет никакого отношения к реальности. |
23.08.2021, 14:35 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
|
23.08.2021, 14:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
|
23.08.2021, 14:51 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Можно увидеть ваш проект?
Какая версия ПО контроллера? Какая версия SMlogix? Логи с контроллера? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.08.2021, 15:02 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Цитата:
У ПЛК 210623-101039 Точка доступа изменена Вложение 9633 Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:58 |
|
23.08.2021, 15:14 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
|
23.08.2021, 15:14 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Цитата:
Цитата:
|
||
23.08.2021, 15:20 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Цитата:
Марикс 2230-90, модем IRZ ATM21B Модем работает в поверх TCP, проглядел. Добавлено через 5 минут Возможно ли матрикс настроить в режим поверх тсп ? |
|
23.08.2021, 18:29 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Как у вас выглядит топология сети? Между модемом и контроллером что-то еще?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.08.2021, 18:29 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
|
24.08.2021, 07:24 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Полагаю, что через смс затратно будет осуществлять постоянные опросы
Дело в том, что уже стоит некоторое количество модемов на большом удалении друг от друга и кататься и перенастраивать их все на тсп сомнительное удовольствие. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Топология - звезда Получилось опросить Я был клято уверен, что в модемах установлен тсп, а там оказался поверх, перенастроил тестовый модем и все стало нормально. Благодарю всех за помощь Сейчас буду пытаться сделать через пиксель и внешний модем. |
|
24.08.2021, 08:03 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Дополнение: Все еще наблюдается проблема с подключением к интернету модемом. После форматирования ему это разово удается, после перезагрузки больше он не подключается.
Кроме того, контроллер постоянно зависает при заливке в него новой программы. ПК уже закончил загрузку, а контроллер ее бесконечно продолжает, но если будет подходящая фаза луны, то загрузка проходит нормально Ну и золотая классика, перестают отправляться запросы Последний раз редактировалось Own_Owl, 24.08.2021 в 08:19 |
24.08.2021, 11:03 | #13 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Цитата:
Отформатируйте контроллер из актуальной версии 3.33.258, включите расширенные логи(системное меню - оборудование - диагностика - включение логгирования). После этого проверьте тот же кейс. Если проблемы повторятся, то: - снимите видео с демонстрацией вашей проблемы, чтобы была видна версия ПО контроллера, версия SMlogix, и описываемые проблемы(загрузка, запросы). Со слов не очень понятно, что у вас происходит. - повторите проблемы и после этого скачайте с контроллера логи и выложите здесь. - также прикрепите именно тот проект, которые вы загружаете в контроллер. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.08.2021, 12:20 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Цитата:
Когда переместил блок в Ethernet запросы пошли непрерывно и не прекращались. Почему модем работает в Ethernet боюсь предположить. После форматирования в самой новой версии SM контроллер перестал выходить на отладку, выдает ошибку по превышению времени ожидания. |
|
24.08.2021, 12:39 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.08.2021, 12:43 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
|
24.08.2021, 13:14 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
А каким образом логи с контроллера слить ?
Добавлено через 10 минут https://youtu.be/ew-FipShSOA С опросами проблема решилась Остались сложности с опросом несколькими клиентами, но тут уже не к контроллеру вопросы |
24.08.2021, 14:12 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix с модемом
Либо сохранить их на SD карту через системное меню, либо установить связь с контроллером, по адресу контроллера зайти в веб-интерфейс смконфига и скачать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |