|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.03.2013, 10:38 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вывести на DIN сигнал дист/мест
Заказчик просит вывести на дверцу переключение режима дистанционное/местное управление.
Подскажите где копать, с чего сигнал взять. Если я правильно думаю, то где то в макросе клавиатуры, и еще он же импульсный (сигнал)? |
18.03.2013, 11:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вывести на DIN сигнал дист/мест
Цитата:
Поставьте кнопку, тогда действительно только запараллелите её с F5 и всё. А кнопка с подсветкой ещё и покажет текущий режим работы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.03.2013, 11:35 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывести на DIN сигнал дист/мест
А еще забыл написать, что F5 нет, так как контроллер Pixel 2511.
Если я поставлю DIN на вход key :F5 в системном меню то должно получиться. Так? Подсветка как покажет если кнопка без фиксации будет? |
18.03.2013, 11:43 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вывести на DIN сигнал дист/мест
Цитата:
Кнопками занимается макрос клавиатуры. И не важно, что у вас Пиксель - найдите этот макрос и посмотрите на него внимательно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.03.2013, 11:51 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывести на DIN сигнал дист/мест
да точно. спасибо.
|