Здравствуйте, пытаюсь сделать диспетчеризацию в автоскада, все сделал по вашему видео на ютубе, установка ПВ в работе на контроллере 2511-02-0. организация смонтировавшая установку никакой инфы не дает. пробую не изменяя конфигурацию в контроллере запустить автоскаду со стандартным проектом, ОРСсервер качество - хорошее а значения по нолям. автоскада выдает "несовместимость ПО".где ошибка подскажите пожалуйста.
вот скрины
https://yadi.sk/i/yMxO0u4p3LA4mr
https://yadi.sk/i/eptbKGB33LA4vo
https://yadi.sk/i/Tpl4yWGo3LA4yQ
RenatUfa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:06   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

Тут всё просто. В контроллере либо проект из более старой версии конструктора, либо вовсе не из конструктора. АвтоСкада поддерживает только конструкторские проекты.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:43   #3
RenatUfa
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Тут всё просто. В контроллере либо проект из более старой версии конструктора, либо вовсе не из конструктора. АвтоСкада поддерживает только конструкторские проекты.
Пробывал Скадавент тоже самое- ОРСсервер контроллер видит но в самой скаде тоже ноли.

А что можно еще в какой то программе делать проекты для Pixel? Я просто новичок еще в этом, это мой первый объект по диспетчеризации и по Scada.
RenatUfa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:50   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

Проекты для pixel делаются в SMLogix и только в нём. SMCOnstructor - инструмент, который создаёт проект в SMLogix вместо вас.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:50   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

А можете сделать ещё один скрин вот этой группы https://yadi.sk/i/Tpl4yWGo3LA4yQ , только чтобы все переменные было видно?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 15:11   #6
RenatUfa
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А можете сделать ещё один скрин вот этой группы https://yadi.sk/i/Tpl4yWGo3LA4yQ , только чтобы все переменные было видно?
конечно но там все по нолям
https://yadi.sk/i/vvhYy1h03LAG3S
https://yadi.sk/i/EqkVewmA3LAG9C
https://yadi.sk/i/EkC12NhX3LAGB8
RenatUfa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 15:20   #7
RenatUfa
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Проекты для pixel делаются в SMLogix и только в нём. SMCOnstructor - инструмент, который создаёт проект в SMLogix вместо вас.
Может я чего-то пока не очень понимаю, но зачем делать проект в SMLogix если есть SMCоnstructor?
И выходит что-бы сделать диспетчеризацию ПВ установки не имея залитого в Pixel проекта нужно заново его создавать?
RenatUfa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 15:22   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Autoscada и контроллер 2511-02-0 значения 0

Конструктор не делает проекты. он даёт директивы в лоджик, чтобы сделать проект. Проще говоря, он работает в лоджике вместо пользователя и генерирует проект. Лоджик - основная программа при работе с любым контроллером Segnetics.

Всё то же самое, и даже больше, что делает конструктор - можно сделать руками в лоджике. Ну и если ваша установка хоть сколько-нибудь отличается или нужен доп.функционал - тоже в лоджике руками ковыряться надо будет.

Если у вас нет исходного файла проекта(или хотя бы его карты modbus переменных), то никакой диспетчеризации у вас не получится.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024