По стандартному проекту вопрос
В макросе Основной экран, есть макрос Selector, у которого есть выход "from", подключенный к безымянному макросу с единственным входом "to".
Написано что ни макрос "to", ни связь к нему удалять нельзя. Вопрос - что это и зачем оно? |
19.04.2016, 09:03 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Просто не трогайте и всё. Эти макросы сделал Конструктор для реализации правильной работы своих алгоритмов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2016 в 10:30 |
19.04.2016, 10:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
А если я хочу переписать селектор под себя? И вообще переделать проект - что-то выкинуть, что-то добавить, что-то оставить, это будет уже не совсем проект Конструктора - я могу выкинуть эту связку, на что это повлияет?
|
19.04.2016, 10:59 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Смотря что вы собираетесь сделать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2016, 11:59 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
В каком смысле что? Изменить программу, в частности Основной экран. Собственно я делаю проект под ИТП, просто использую как примеры отдельные блоки из стандартного проекта вентиляции (мне знаком в общем). Блоки тоже перерабатываю, после того как пойму, как устроена логика работы. Соответственно тут я не понимаю логику. Программа - это набор операторов, которые выполняют какие-то действия, какие действия выполняет блок с входом "to", где используются результаты и почему его вход надо соединить с выходом NOT32, а у того на входе -1? Могу я в своем макросе-селекторе поставить этот NOT32 и все аналогично соединить и забить, если уж понять нельзя? Хотелось бы конечно понять.
|
19.04.2016, 12:35 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Словом "изменить" можно назвать как установку блока SCREEN() с надписью "Здесь был starmos!", так и полноценную программу в тысячу блоков.
Слово одно и то же, а вот последствия влекут разные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2016, 13:01 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
|
19.04.2016, 13:37 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Цитата:
Как вариант - удалите селектор и этот блок. И напишите свой селектор. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2016 в 14:21 |
|
19.04.2016, 16:09 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Достался мне объект на ПНР с 30 щитами приточек и 30 щитами вытяжек. Щиты давальческие. Программы конструкторские, возможно слегка модифицированные не совсем прямыми ручками. Исходников не дают, ссылаясь на интеллектуальную собственность.
У приточек обнаружилась некая особенность: при работе в режиме "зима" клапан теплоносителя не хочет закрываться полностью, а остается приоткрытым минимум на 10% вне зависимость от SP и PV. При морозах это вполне обосновано, но при +/- 5*С и выше от этого больше вреда, особенно при переразмеренных клапанах. Теперь вопросы: 1. Это штатная функция конструкторской программы? 2. Можно ли изменить из меню конструкторской программы минимальный % открытия клапана или это % задается как константа внутри программы и при эксплуатации коррекции не подлежит? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.04.2016, 17:11 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Цитата:
А так да, постоянно отговариваю людей от установки ограничителя на ход крана. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.04.2016, 17:36 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Режим запуска "2", но клапан остается открытым на 10% и через 30 минут работы установки. Или время запуска стоит запредельное, или глюк в макросе. Ладно, поставим режим запуска "1".
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
20.04.2016, 11:39 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Т.е. вариант, что могли доработать руками до чего-либо иного, даже не рассматривается?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.04.2016, 16:13 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Исходников на приточки у меня нет, так что остается только гадать, а это дело неблагодарное. Но на вытяжки исходники дали. И судя по ним, ручками поработали. Но кривоватыми.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
20.04.2016, 16:25 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Цитата:
Ведь это первый косяк всплыл, и сколько ещё неизвестных? Ведь в более ранних версиях конструктора были косяки весьма неприятные И далеко не все описаны в истории изменений __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
20.04.2016, 17:41 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
А оно мне надо? Как только я влезу в программу контроллера, то буду отвечать за все. И за контроллеры, и за кривую схемотехнику щитов, и за кривую сборку щитов, и за ПЧ, и за датчики и приводы. А контроллеры уже начали дохнуть. Так что уж пусть каждый баран отвечает за свои яй..а. Мне и исходники вытяжек дали потому, что нужны были адреса переменных для диспетчеризации.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
20.04.2016, 18:23 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
А как Вы собираетесь ПНР проводить?
Если не нравится то что за пределами контроллера - то в письменном виде к заказчику - пусть доводят до ума. Если вешают ПНР в полном объёме на Вас - то в письменном виде к заказчику - пусть добавляет денежек Иначе - это только заклинание "хусим" ! __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
21.04.2016, 08:08 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Цитата:
За кривую сборку, которая есть в том, что имеются расхождения со схемой - отвечает тот, кто собирал. За внесение любых изменений, будь то в программу, в схему, или в сборку, конечно отвечать будете вы, ну так это отдельно оговаривается и отдельно хорошо оплачивается, потому что по итогам это будет уже ваша схема, ваш щит и ваша программа - фактически вы разрабатываете систему заново. |
|
21.04.2016, 17:06 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: По стандартному проекту вопрос
Это в теории. На практике отцом ребенка считается тот, кто последний пользовал женщину. Так что я буду заниматься безопасным сексом. Денег на переделку все равно ни кто не даст, так что я сделаю все, что смогу без вмешательства в давальческие щиты. Ну разве что самые откровенные косяки исправлю. И то в перчатках, что бы отпечатков пальцев не оставлять.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |