Здравствуйте уважаемые.

Поджарил Pixel 2511-02-0 . Длительно подал + питания на INT - пошёл дымок. По результатам визуального осмотра заметил выгоревший VT20.
Я физ. лицо, изучаю программирование ПЛК. Есть ли возможность у вас отремонтировать прибор? Я могу сам перепаять, только не знаю маркировку деталей. На объекте прибор работать не будет, только для изучения программирования дома на стенде.

Наверное не стоило создавать отдельную тему по моей проблеме, а написать в аналогичную. Прошу прощения.

Последний раз редактировалось Romario, 21.02.2023 в 18:36
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 19:12   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Поджарил Pixel 2511-02-0 . Длительно подал + питания на INT - пошёл дымок.
Относительно EXT или стоит SW2?

Цитата:
По результатам визуального осмотра заметил выгоревший VT20.
Но контроллер однако должен дышать. Это вроде вторичный источник для входов.

Маркировка на транзисторе видна?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 19:32   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
.
Я физ. лицо, изучаю программирование ПЛК. Есть ли возможность у вас отремонтировать прибор?.
Если идти по этому сценарию, то свяжитесь с отделом продаж и узнайте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 15:56   #4
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Относительно EXT или стоит SW2?

Но контроллер однако должен дышать. Это вроде вторичный источник для входов.

Маркировка на транзисторе видна?
Маркировка на транзисторе не видна, вместо неё кратер - откуда вышел дымок.
По поводу EXT или SW2 я не очень понимаю о чём речь, но дело было так:
Я подключил б\у модуль расширения на 12 дескретных входов и проверял входы в режиме отладки. Запитал его от источника постоянноо тока +24 параллельно с контроллером. Перемычку подцепил на INT контроллера и при проверке входов замыканием случайно коснулся перемычкой "+ питания". Пошёл дым. В отделе продаж мне сказали, что с физ лицами не работают - я в печали

Контроллер кстати после дыма реагировал на входы, я уж было выдохнул, но после отключения питания не находится компом и не подаёт признаки жизни.

Разобрался. Перемычка SW2 стоит. Вход EXT задействован не был.

Перемычка одним концом была подключена на INT PIXEL-я, вторым концом замыкал её на цифровые входы модуля расширения.

Можете помчь с ремонтом? А то накрывается похоже моё обучение программированию ПЛК.

Последний раз редактировалось Romario, 22.02.2023 в 16:10
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 16:44   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение

Можете помчь с ремонтом? А то накрывается похоже моё обучение программированию ПЛК.
Возможно вам стоит поискать б/у контроллер? Ремонт вашего может оказаться дороже. Но и с б/у тоже нужно быть готовым к сюрпризам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 16:58   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Маркировка на транзисторе не видна, вместо неё кратер - откуда вышел дымок.
Плохо. Тут либо кто подскажет либо искать по фото на форуме.

Цитата:
Запитал его от источника постоянноо тока +24 параллельно с контроллером. Перемычку подцепил на INT контроллера и при проверке входов замыканием случайно коснулся перемычкой "+ питания". Пошёл дым.
Картина понятна. Но воде убиться мог только встроенный изолированный источник для питания входов.

Цитата:
Контроллер кстати после дыма реагировал на входы, я уж было выдохнул, но после отключения питания не находится компом и не подаёт признаки жизни.
Вообще не включается?

Цитата:
Перемычка SW2 стоит. Вход EXT задействован не был.
Ну с перемычкой по факту был.

Цитата:
Можете помчь с ремонтом?
Сдуть горелика не пробовали?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.02.2023, 17:06   #7
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Плохо. Тут либо кто подскажет либо искать по фото на форуме.

Картина понятна. Но воде убиться мог только встроенный изолированный источник для питания входов.

Вообще не включается?


Ну с перемычкой по факту был.

Сдуть горелика не пробовали?
Теперь уже совсем не включается.

Надо вместо него впаять что-то, а что - не понятно.
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 17:15   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Надо вместо него впаять что-то, а что - не понятно.
А вот как раз не надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 17:22   #9
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А вот как раз не надо.
Хорошо, попробую. Спасибо.
У меня есть доступ к рабочему Пикселю. По маркеровке можно определить марку транзистора?
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 17:28   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Хорошо, попробую. Спасибо.
У меня есть доступ к рабочему Пикселю. По маркеровке можно определить марку транзистора?
В большинстве случаев. Вот только не факт что умер только он.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 17:58   #11
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В большинстве случаев. Вот только не факт что умер только он.
Хорошо. Попробую. Терять уже нечего ))
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 19:38   #12
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Относительно EXT или стоит SW2?

Но контроллер однако должен дышать. Это вроде вторичный источник для входов.

Маркировка на транзисторе видна?
Маркировка транзистора 1YW (посмотрел на рабочем)
С ним прибор включился, видимо сделал селфтест и погас.
Сдул сгоревший транзистор - не включается.


Добавлено через 12 минут


Значит так:
- Снял со сгоревшего Пикселя плату процессора с экраном и поставил на другую рабочую основную плату с клеммами - прибор завёлся замигал светодиодами.
- Обновилось ядро - связь с процом есть
- Залил проект - экран работает - похоже пациент скорее жив, чем мёртв. Может там конечно что-то с периферией, но пока времени нет тестировать.

На текущий момент картина следующая:

На основной плате погорельца с клеммами - сдул сгоревший транзистор VT20 c маркировкой 1YW.
Попробую купить новый и впаять - посмотрим, что будет.

Спасибо тем кто поучавствовал в обсуждении - по результатам - отпишусь.
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 19:56   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Маркировка транзистора 1YW (посмотрел на рабочем)
BF821


Не понял - сначала было 1GW

Фото этой части платы можно увидеть?

Цитата:
- Снял со сгоревшего Пикселя плату процессора с экраном и поставил на другую рабочую основную плату с клеммами - прибор завёлся замигал светодиодами.
Да процессорная жива однозначно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 22.02.2023 в 20:16
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.02.2023, 21:00   #14
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ооо - это царский подгон!!! У меня уже глаз начал дёргаться от поиска в интернетах этой маркировки

Фото участка платы:https://disk.yandex.ru/i/fV89aHQACMKNbA
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 21:32   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Ооо - это царский подгон!!!
Смотрел в книгу... BF823 получается

Цитата:
Фото участка платы:
Упс! Тут не все однозначно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 22.02.2023 в 21:44
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2023, 03:41   #16
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Смотрел в книгу... BF823 получается

Упс! Тут не все однозначно.
Вы меня пугаете. Что этот участок схемы делает? На форуме этот транзистор уже мелькал. Это вторичные схемы питания какие-то. Есть чего опасаться? Это старый Пиксель, я его б/у купил, может там старые технические решения?
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2023, 11:42   #17
Romario
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Упс! Тут не все однозначно.
Вот сообщение от Arsie:
"Ошибка тестов питания, заменить на USO VT17, VT20". Это схема ограничения тока питания. Её автономно выжечь можно только подав напряжение на INT на довольно долгое время.( Как раз мой случай. Надеюсь только этим и ограничится.)
Тупо перегревается и адьёс. Все другие варианты её выжигания вызывают сопутствующие разрушения либо по клеммам питания, либо вообще в схеме.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Смотрел в книгу... BF823 получается
Я уже заказал BF821 - они аналогичны похоже. У 821 вольтаж больше.
Romario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 01:21   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил Pixel

Цитата:
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
Вот сообщение от Arsie:
"Ошибка тестов питания, заменить на USO VT17, VT20".
Примерно на это я и намекал. Что одним VT20 не обошлось.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024