Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.11.2017, 11:31   #1
Dkydryashov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

Есть приточно-вытяжная вентустановка на котроллере Pixel 1211.
Работа установки происходит по расписанию в котором установлена уставка температуры.
Также в вентустановке имеется задатчик температуры, подключений к аналоговому выходу контроллера. Им настраивается диапазон 14-31 градусов.

Суть проблемы заключается в том что контроллер постоянно поддерживает температуру в канале равную сумме уставки из расписания и уставке установленной задатчиком.

минимальная температура кот. можно установить в расписании 14 градусов(если установить ниже, то программа все равно поставит 14), минимальная температура кот. устанавливается задатчиком тоже 14 градусов.

То есть вентустановка постоянно поддерживает температуру в канале 28 градусов минимум. А требуется ниже.

Раскалибровка задатчика по Руководству пользователя ничего не дает. Датчик раскалибровывается, но система все равно продолжает поддерживать 28 градусов.

При наличии откалиброванного задатчика если его покрутить, то можно увидеть на экране контроллера установленные значения уставок:
Уставка(t): 14
Задатчик(t): 14
Поправка(t): 0
Итоговая(t): 28

вопрос: как настроить систему чтобы она не учитывала показания задатчика?
возможно пункт Поправка(t): даст это скорректировать, но в настройках контроллера ничего похожего на это я не нашел.


Работа вентустановки по расписанию принципиальна.
Dkydryashov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 12:30   #2
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

вам нужно к производителю шкафа (щита) управления обращаться
в контроллере не стандартная прошивка
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 12:44   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

В стандартной программе задание уставки в расписании игнорируется при наличии задатчика.

Если у вас исходный файл прошивки, то его можно подредактировать и загрузить в контроллер. Если нет, то обратитесь к изготовителю шкафа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 13:04   #4
Dkydryashov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

Если правильно понимаю, задатчик первичен по отношению к расписанию?
пробовал отключать задатчик и раскалибровывать его, поставив перемычку, но это ничего не дало.
Система все равно подкидывает 14 градусов.

И это можно решить только изменением кода проекта и перепрошивкой им контроллера? Я правильно понимаю?

А опция Поправка, не доступна из меню контроллера?
С контроллером ошибся, на самом деле модель 25 а не 12.
Dkydryashov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 13:16   #5
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

Цитата:
Сообщение от Dkydryashov Посмотреть сообщение
Если правильно понимаю, задатчик первичен по отношению к расписанию?
пробовал отключать задатчик и раскалибровывать его, поставив перемычку, но это ничего не дало.
Система все равно подкидывает 14 градусов.

И это можно решить только изменением кода проекта и перепрошивкой им контроллера? Я правильно понимаю?

А опция Поправка, не доступна из меню контроллера?
С контроллером ошибся, на самом деле модель 25 а не 12.
все верно понимаете
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 14:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

Цитата:
Сообщение от Dkydryashov Посмотреть сообщение
И это можно решить только изменением кода проекта и перепрошивкой им контроллера?
Есть ещё один способ "через полено".

Если у вас есть компенсация в меню, то нужно её активировать и выставить мин/макс равными вашей желаемой уставке. Например, 20С. Это самая-пресамая последняя ступень ограничения для регулятора, выше и ниже которой он прыгнуть не сможет. Если получится, то в Уставка(итог) вы увидите именно то, что выставите в ограничении компенсации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 14:29   #7
Dkydryashov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентустановка постоянно держит макисмальную температуру в канале

Спасибо, Arsie.

Ограничитель(мин/мах) в настройках только для обратной воды, для температуры регулируемой в канале нет. Компенсации тоже.

Обещали проект на данный шкаф. Постараюсь сам в проекте найти недоработку и исправить.
Dkydryashov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024