Добрый день, столкнулись со следующей проблемой:
На объекте установлены щиты управления с контроллерами Pixel 2511
Канальный датчик температуры и обратной воды показывают -60.
При отсоединении датчика через какое-то время температура начинает скакать от 30 до 110С. Подключения щита правильные, до этого момента все работало. Датчики температуры TG-K3/PT1000,датчик обратной воды TG-A1/PT1000.

Тему "Определение неисправности AIN" уже просмотрел, но ответа там так и нашел.
Вопрос:
Каким образом можно исправить данную ситуацию?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:09   #2
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

К каким входам эти датчики подключены? Там земля не отвалилась?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:32   #3
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

AI0 и AI1
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:36   #4
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Как проверить наличие земли? В сам щит заземление завели вчера,до этого не было. С этим контроллером столкнулся впервые, приходится за других доделывать.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:48   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Если показания датчиков испортились после подключения земли - так вот на это в первую очередь и следует обратить внимание. не нужно объединять общий вывод аналоговых входов с общей землёй, особенно если там не честное заземление.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 11:28   #6
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Датчики начили глючить до подключения земли.Просто в одной из тем я прочитал про ее отсутствие и решил завести именно в ЩИТ, так как раньше были только 3 фазы и N, на всякий случай. Но это ничего не поменяло. К самому контроллеру я землю не подключал. Поэтому меня и интересует как узнать если земля на выходах контроллера
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 11:35   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Для начала, вам нужно прозвонить мультиметром подключение датчиков и убедиться, что на нужные клеммы контроллера приходит нужное сопротивление. Для успеха в этом деле - следует отключить клеммы аналоговых входов от самого контроллера и измерять только кабельную линию до датчика.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 11:42   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Как проверить наличие земли? В сам щит заземление завели вчера,до этого не было. С этим контроллером столкнулся впервые, приходится за других доделывать.
Я имен ввиду контакт GND для аналоговых входов контроллера. У входов 0 и 1 он общий. Т.е. отваливается контакт в этом месте = обрыв обоих датчиков. Как туда подключены провода? Например, когда я на Pixel пробовал использовать обжимные наконечники на провода, то выяснил что при затягивании разъема, их выталкивает вверх = провод вроде торчит в гнезде, а контакта нет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 11:43   #9
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Датчики я подключил напрямую к входам, чтобы исключить влияние проводов. Датчики исправные.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 11:53   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Датчики я подключил напрямую к входам, чтобы исключить влияние проводов. Датчики исправные.
Отключите вообще все провода от контроллера, кроме питания и одного любого датчика. И проверьте показания этого датчика.

Перед этим обязательно измерьте сопротивление этого датчика и напишите сюда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 12:49   #11
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Оба датчика 1,12 кОм
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 12:56   #12
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Отключил все кроме питания и датчика температуры, все тоже самое, показывает -60С
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:15   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
до этого момента все работало.
А можно с этого места поподробней: до какого момента?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:27   #14
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Приточная установка эксплуатировалась, щит с контроллером работал исправно месяца 3. Щитов с контроллерами Pixel на объекте 12 штук, почти все работают. Такая неисправность только на этом щите.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:34   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Отключил все кроме питания и датчика температуры, все тоже самое, показывает -60С
Я правильно понимаю, что к контроллеру у вас подходит четыре провода: 2 питания и 2 до датчика?

Как последнюю операцию, снимите датчик с воздуховода и подключите прямо к контроллеру. Если покажет -60, то контроллер в ремонт.

А вам придётся искать, что выжгло контроллеру аналоговые входы, чтобы отремонтированный не сгорел повторно.


Также вам понадобится исходный файл программы, загруженной в контроллер или модуль памяти, на который можно скопировать программу прямо из этого контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:54   #16
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

К контроллеру подходит только Датчик и питание.Датчик подключен напрямую ко входу контроллера. Что могло спровоцировать поломку, откуда посоветуйте начать искать и могло ли повлиять на это отсутствие заземления щита управления?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 14:31   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
К контроллеру подходит только Датчик и питание.Датчик подключен напрямую ко входу контроллера. Что могло спровоцировать поломку, откуда посоветуйте начать искать и могло ли повлиять на это отсутствие заземления щита управления?
Нет, вы сам датчик подключите, без промежуточных проводов.

Я ставлю на пробитую изоляцию кабеля одного из датчиков или одного из приводов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:01   #18
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Датчик подключал без промежуточных проводов. А про пробитую изоляцию, вы имеете ввиду,что с корпуса он наводку получил.И как можно снять прошивку с контроллера без модуля памяти?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:02   #19
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Без модуля памяти сохранить программу с контроллера невозможно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:14   #20
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Подлежит ли ремонту контроллер при данной неисправности или проще новый купить?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:29   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Подлежит ли ремонту контроллер при данной неисправности или проще новый купить?
Быстрее, но дороже. Ремонтируется.

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Датчик подключал без промежуточных проводов. А про пробитую изоляцию, вы имеете ввиду,что с корпуса он наводку получил.И как можно снять прошивку с контроллера без модуля памяти?
Не наводку, а разряд. Хороший такой, более 50 вольт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:38   #22
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Получается например датчик температуры мог получить разряд по воздуховод от незаземленного оборудования?я правильно вас понимаю?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 16:06   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Получается например датчик температуры мог получить разряд по воздуховод от незаземленного оборудования?я правильно вас понимаю?
Если воздуховоды не заземлены и с изоляцией проблема, то заземление шкафа может выбить аналоговые входы. Например.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 16:15   #24
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Вопрос по другой теме сюда писать можно или лучше новую тему открыть?

И спасибо за консультацию!

Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2017 в 17:25
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 17:25   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Вопрос по другой теме сюда писать можно или лучше новую тему открыть?
Лучше новую, чтобы каши не создавать.



Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
И спасибо за консультацию!
Пожалуйста)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024