Кто-нибудь и как решает проблему ввода в программу контроля воздушных фильтров систем вентиляции при их количестве более двух?
Научите!
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 16:04   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Кто-нибудь и как решает проблему ввода в программу контроля воздушных фильтров систем вентиляции при их количестве более двух?
А в чём проблема то? Ручками прописываете столько фильтров сколько надо. Хотя некоторые (кстати, считающие себя ну очень крутыми специалистами) не заморачиваются
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (29.0 Кбайт, 131 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 23:58   #3
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Ну неееет.
1. Контроллер должен различать фильтры, поскольку степень загрязнения разная.
2. Контроллер должен выводить на экран номер грязного фильтра. С этим вроде попроще в программе.
3. Контроллер должен регистрировать время появления аварии и все дела, что и с первыми двумя фильтрами.
4. Контроллер должен выдавать сообщения в сеть.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 00:06   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Тогда только один вариант:
Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ручками прописываете столько фильтров сколько надо.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 01:10   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Честно сказать там настолько всё просто,что я даже не представляю в каком месте у вас затруднения. Практически всё что вы хотите реализуется в макросе "Обработка аварий". Ну и вывод на экран - "Основной экран"->"Информация"


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 10:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Кто-нибудь и как решает проблему ввода в программу контроля воздушных фильтров систем вентиляции при их количестве более двух?
Научите!
Документ "Принцип работы сконструированных программ" из документации Конструктора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:08   #7
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Я уже упомянул, что с выводом на экран вроде понятно, а вот запись в журнал, напрягает.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:23   #8
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Документация конструктора это случайно не Хелп, который в смлогик?
Если Нет, то дайте пожалуйста наводку где искать.
А если Да, то там ничего по работе макросов нет.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:27   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Документация конструктора это случайно не Хелп, который в смлогик?
Если Нет, то дайте пожалуйста наводку где искать.
А если Да, то там ничего по работе макросов нет.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:28   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
а вот запись в журнал, напрягает.
Чем?! Это самое простое. Сигнал от фильтров на свободные входы макроса "Обработка аварий", скажем А23 и А24, в самом журнале меняете "Авария 23" и "Авария 24" на "Фильтр такой-то" и "Фильтр сякой-то". Фсё.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 20:22   #11
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Простите а как определить, что вход свободный?
А увеличивать количество входов можно?
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 23:46   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Простите а как определить, что вход свободный?
Если ничего к входу макроса не подключено, как думаете, он свободный?
Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
А увеличивать количество входов можно?
Можно. Но долго объяснять как это сделать.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 23:12   #13
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Спасибо. Кажется разобрался. Надо залить в контроллер попробовать.

А вот вопрос не в тему. Система диспетчеризации позволяет пускать и останавливать систему с компьютера, или, скажем, включать и отключать насос смесительного узла.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 23:15   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Прямой ответ - ДА.
Она позволяет даже запускать космические корабли.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 16:38   #15
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроль воздушных фильтров более двух штук

Ну, тогда всем спасибо за помощь, вопрос решен.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024