|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2022, 10:01 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Китайская приблуда dingtian (решено)
Приобрел сей девайс недавно. Мучаюсь второй день. с веб интерфейса релюха работает Хоть по ВИФИ, хоть по сети. Главный вопрос как управлять из SMLogica ??.
На картинке видна посылка которая включает и выключает все релюхи на плате. Так же есть SDK (SDK download link: http://www.dingtian-tech.com/sdk/relay_sdk.zip). Какую карту памяти для /Лоджика сделать как управлять не пойму. но удобно будет сильно если заработает. |
28.10.2022, 10:39 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Китайская приблуда= как управлять ????
На первый взгляд инструкция а архиве вполне адекватная.
В выделеном обычный пакет TCP модбас. Адресочек почему-то FF в отлтчие от RTU __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.10.2022, 11:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Китайская приблуда= как управлять ????
Изучайте:
user_manual_en.pdf - стр.18 programming_manual_en.pdf - стр.25 |
01.11.2022, 21:11 | #4 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Китайская приблуда - как управлять ?
Ну короче создал пустой (новый проект). И там все работает.
300h - выключить все 301h - вкл 1 реле 302h - вкл 2 реле 303h - вкл оба сразу. Так что спасибо всем за беспокойство. Теперь осталось понять что не так в проекте. Может FMR не дает релюхе работать ??? |