|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.12.2021, 15:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Правильная организация сети
Добрый день. Имеется
1. Панель оператора. 2. Матрикс 3. SCADA система. Как правильно организовать структуру сети, чтобы управлять настройками (меню матрикса) можно было и с панели, и со СКАДЫ. Т.е. для примера, есть в меню матрикса УСТАВКА 1. Записали мы через матрикс новую, в панели и скаде - новое значение, записали с панели - в матриксе и скаде новые значения. В ОВНЕ у меня это получилось сделать вложением одного интерфейса в другой, при этом OPC-сервер являлся сервером (мастером) Обмен между панелью и матриксом планирую сделать по RS485, а матрикс со скадой - Ethernet. |
15.12.2021, 15:35 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Правильная организация сети
Цитата:
С точки зрения модбаса также ничего делать не нужно, в лоджике нет траходрома с портами, какой устроен в кодесисе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2021, 16:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Правильная организация сети
Панель - Kinco.
Проект, СКАДА - самописные, конструктор не использовался. З.Ы. Про CS согласен, после SMLogix немного потряхивало от абсолютно nofrendly организации очень много, но когда дело дошло до организации протокола.... Боль, только боль. |
15.12.2021, 17:07 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Правильная организация сети
В общем, все слейв-переменные проекта без оговорок доступны по любому порту одновременно. Ничего для этого делать не нужно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |