Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.11.2021, 22:38   #1
alexey5801@yandex.ru
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию VNC и matrix

Добрый вечер!
MATRIX 1021-90.
Подскажите, где vnc клиент?
Его нужно устанавливать отдельно?
Изображения
Тип файла: png VNC.png (48.9 Кбайт, 139 просмотров)


__________________
Alexey5801
alexey5801@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 10:18   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от alexey5801@yandex.ru Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
MATRIX 1021-90.
Подскажите, где vnc клиент?
Его нужно устанавливать отдельно?
если не устанавливали после обновления ядра, то надо.
но если есть в меню, то по идее, он там уже должен быть.
может криво встал?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 12:38   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от alexey5801@yandex.ru Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
MATRIX 1021-90.
Подскажите, где vnc клиент?
Его нужно устанавливать отдельно?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4844


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 23:33   #4
alexey5801@yandex.ru
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Спасибо! Работает.


__________________
Alexey5801
alexey5801@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 22:42   #5
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

вопрос по vnc контроллер matrix тестируется в внутри одной сети
1. в чом причина эффекта контроллер перегрузили все работает с vnc все управляется через какое то время перестает реагировать на кнопки на клавиатуре причем с клавиатуры контроллера все работает и после того как попробовали с контроллера то через vnc тоже начинает все работать
2.появляется каждые 5 секунд из за чего это может быть?
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 09-03-2022 213834.jpg (17.0 Кбайт, 61 просмотров)
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 10:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
вопрос по vnc контроллер matrix тестируется в внутри одной сети
1. в чом причина эффекта контроллер перегрузили все работает с vnc все управляется через какое то время перестает реагировать на кнопки на клавиатуре причем с клавиатуры контроллера все работает и после того как попробовали с контроллера то через vnc тоже начинает все работать
2.появляется каждые 5 секунд из за чего это может быть?
Возможно, это связанные события: https://forum.segnetics.com/showthre...3672#post73672


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 11:25   #7
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно, это связанные события: https://forum.segnetics.com/showthre...3672#post73672
нет vnc работает нет реакции на кнопки удаленно помогает не надолго через ssh перегрузка контроллера
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 11:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
нет vnc работает нет реакции на кнопки удаленно помогает не надолго через ssh перегрузка контроллера
Какой клиент VNC?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 16:42   #9
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой клиент VNC?
vncsrv_201105_armhf.deb
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 17:13   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
vncsrv_201105_armhf.deb
Клиент - это то, что у вас установлено на телефоне или компьютере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 19:41   #11
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Клиент - это то, что у вас установлено на телефоне или компьютере.
и там и там зависает везде только спасает 10 раз перезайти
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 22:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
и там и там зависает везде только спасает 10 раз перезайти
Т.е. перезагрузка контроллера всё же не нужна?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 19:10   #13
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. перезагрузка контроллера всё же не нужна?
зависает сам сервер vnc на контролере помогает 15 раз закрыть открыть клиент vnc с любого устройства компьютер телефон планшет
либо перегрузить контроллер по питанию либо через линукс

Последний раз редактировалось zerg_df, 13.04.2022 в 19:22
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 03:17   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
зависает сам сервер vnc на контролере помогает 15 раз закрыть открыть клиент vnc с любого устройства компьютер телефон планшет
либо перегрузить контроллер по питанию либо через линукс
Похоже что-то или кто-то у вас захватывает все 15 свободных сессий у сервера

Ну это типа если вы думаете, что если до человека не дозвониться, то он умер. Но нет, человек просто играет с детьми и не слышит звонка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 14:15   #15
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже что-то или кто-то у вас захватывает все 15 свободных сессий у сервера

Ну это типа если вы думаете, что если до человека не дозвониться, то он умер. Но нет, человек просто играет с детьми и не слышит звонка.
я вот честно не понимаю что вы пишите я конкретно вам объясняю что у вас проблема vnc сервер зависает на контроллера вы мне пишите про какие то звонки... если у вас нет решения то так и напишите зачем какую то фигню писать...
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 14:41   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
если у вас нет решения то так и напишите зачем какую то фигню писать...
Всё верно. К сожалению, наш VNC-сервер в конкретно этой задаче вам не подходит.

Решение проблемы требует либо привлечение специалиста на вашей стороны, либо отрицание. Вы выбрали второе. Это ваше право.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 15:18   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
я конкретно вам объясняю что у вас
Вы так и не написали, какой клиент вы используете. А ведь часто смена клиента поправляет ситуацию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 15:20   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже что-то или кто-то у вас захватывает все 15 свободных сессий у сервера
Не думаю. Да и количество открытых сессий легко проверить .


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 15:22   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не думаю. Да и количество открытых сессий легко проверить .
Ну а почему ещё сервер может затупить, как не открытые сессии? Если тупит именно сервер, а не роутер, например.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 15:26   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
я конкретно вам объясняю что у вас проблема vnc сервер зависает на контроллера ...
Зависает. И не только у Вас.
Логи никто не дает.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну а почему ещё сервер может затупить, как не открытые сессии? Если тупит именно сервер, а не роутер, например.
Помогает корректный перезапуск самого сервера по моим данным.
Пока это все гадание на кофейной гуще.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 15:45   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зависает. И не только у Вас.
Логи никто не дает.


Добавлено через 4 минуты


Помогает корректный перезапуск самого сервера по моим данным.
Пока это все гадание на кофейной гуще.
Ну так это автоматом дропает коннекты, связанные с процессом. Гадать да, можно долго.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 01:10   #22
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так это автоматом дропает коннекты, связанные с процессом. Гадать да, можно долго.
извините за тупой вопрос как дать вам логи что нужно для этого сделать
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 10:22   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
извините за тупой вопрос как дать вам логи что нужно для этого сделать
В системном меню, Оборудование -> Диагностика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 14:04   #24
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Можно ли на сервере VNC как-то отключить проверку подлинности?
Или посоветуйте клиент, который позволяет через командную строку коннектится. RealVNC, к сожалению, не умеет (нельзя передавать пароль через КС).
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 14:20   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Можно ли на сервере VNC как-то отключить проверку подлинности?
И рулить контроллером будут все кому не лень.
Цитата:
Или посоветуйте клиент, который позволяет через командную строку коннектится. RealVNC, к сожалению, не умеет (нельзя передавать пароль через КС).
Зачем именно через через командную строку?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 15:09   #26
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И рулить контроллером будут все кому не лень.
Обеспечение безопасности эта задача КСЗИ.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зачем именно через через командную строку?
Фронтэнд
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 15:54   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Фронтэнд
Это не есть ответ.
Пароль в VNC всегда есть. В чем сложность ввода?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 20:46   #28
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Зачем вы пытаетесь переиначить задачу под себя, меняя изначально заданные условия. Я же четко обозначил то, что мне нужно. Если знаете, как это сделать, буду благодарен.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 21:00   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Зачем вы пытаетесь переиначить задачу под себя, меняя изначально заданные условия. Я же четко обозначил то, что мне нужно. Если знаете, как это сделать, буду благодарен.
Мне не нужно переиначивать. Давно пользуюсь TightVNC.

Он умеет - tvnviewer.exe 10.16.0.5 -password=segnetics -encoding=zrle -mousecursor=local

P.S. Для Segnetics кодирование zrle оптимально.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.04.2022, 10:36   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC и matrix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Зачем вы пытаетесь переиначить задачу под себя, меняя изначально заданные условия. Я же четко обозначил то, что мне нужно. Если знаете, как это сделать, буду благодарен.
Чисто из любопытства я вбил в гугл "клиент vnc с заданием пароля из командной строки". И получил ответ. Внезапно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024