|
SMArt Разработка интерфейсов пользователя |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.11.2017, 18:10 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
В документации есть кнопки а в пргорамме нету
Требуется записывать график когда окно не активно, в описании на Смарт есть кнопки а в программе нету. Подскажите где их взять
|
19.11.2017, 02:06 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
Поставьте галочки в выбранных опциях. У экрана смарта в лоджике появятся соответствующие входы. К ним и прицепить кнопки, выходы других блоков и т.д.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.11.2017, 15:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
Спасибо, галочки я давно научился ставить, вот только ставить их негде. Левый скрин из документации по смарту, а левый скрин из программы. Галочки в адвратиках поставить невозможно из-за отсутствия таковых.
|
19.11.2017, 16:09 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
Для Трима и SMH4 их и правда мухи съели.
А вообще тип контроллера надо указывать - Смарт он для всех разный... |
19.11.2017, 17:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
|
20.11.2017, 12:39 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
Всё-таки, я думаю это баг. Вопрос программистам смарта передал, пусть разберутся, где что должно быть.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.11.2017, 13:11 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
|
20.11.2017, 13:18 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
Сказали, что при очередном совещании решили, что это никому не нужно. Как-то так, даже нас не спросили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.11.2017, 13:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: В документации есть кнопки а в пргорамме нету
На самом деле вот здесь баг. Но на него плюнули.
И как понимаю он по наследству Триму и 4-ке достался. |