Здравствуйте.
Есть задача, управлять с помощью MasterSCADA 4D плк SMH4. К SMH4 подключено несколько FMR модулей по Modbus.
Подключить SMH4 к MasterSCADA 4D я пытаюсь с помощью Modbus TCP, через роутер. Сам же SMH4 тоже шью через ethernet через роутер, т.е. мой ПК видит SMH4, стоит ip адрес на SMH4 192.168.0.213, этот же адрес указываю в MasterSCADA 4D.
В общем, очевидно что я делаю что то не так, может кто подскажет кто уже работал SMH4 + MasterSCADA 4D что да как, или какие то направления где посмотреть.
Изображения
Тип файла: png 3.png (22.3 Кбайт, 87 просмотров)
Тип файла: png 2.png (79.9 Кбайт, 113 просмотров)
Тип файла: png 1.png (69.2 Кбайт, 84 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 01:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вообще эта тема всплывает с завидной периодичностью, каждый косячит по разному, хотя я прямо не понимаю, как там вообще можно накосячить. У вас, например, нулевой тайм-аут, что подразумевает обмен со сверхсветовыми скоростями. Законы физики против.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 17:32   #3
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вообще эта тема всплывает с завидной периодичностью, каждый косячит по разному, хотя я прямо не понимаю, как там вообще можно накосячить. У вас, например, нулевой тайм-аут, что подразумевает обмен со сверхсветовыми скоростями. Законы физики против.
Да, я это заметил.
В общем все равно никак не пойму, как настроить получение данных. Управление со скады происходит, а вот именно получить данные с плк не выходит.
Я приложил тест который я делал, там со скады проект и для плк, был бы признателен за помощь.
Изображения
Тип файла: png 1.png (141.2 Кбайт, 73 просмотров)
Тип файла: png 2.png (162.1 Кбайт, 49 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Тест.zip (7.35 Мбайт, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось nick86, 16.05.2022 в 17:44
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:04   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Да, я это заметил.
В общем все равно никак не пойму, как настроить получение данных. Управление со скады происходит, а вот именно получить данные с плк не выходит.
Масштабирование включено и не заполнено. Это то, что бросается в глаза.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:23   #5
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Масштабирование включено и не заполнено. Это то, что бросается в глаза.
Я выключал масштабирование, не помогает, в общем перетыкал все что можно, выход работает, вход нет, здесь на форуме погуглил, на самом деле не так много тем и какой то конкретики нет.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я выключал масштабирование, не помогает, в обще перетыкал все что можно, выход работает, вход нет.
Значит не то читается. Я не увидел на фото, input status он пытается читать или input registers.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:30   #7
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит не то читается. Я не увидел на фото, input status он пытается читать или input registers.
input status где смотреть, в smlogix или masterscada?
В smlogix в режиме отладки, можно посмотреть, что данные по модбас приходят, но где увидеть что скада видит.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.05.2022 в 18:38 Причина: Удалил вложения за ненужностью
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:38   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
input status где смотреть, в smlogix или masterscada?
В smlogix в режиме отладки, можно посмотреть, что данные по модбас приходят, но где увидеть что скада видит.
В скаде. Вам бы, по хорошему, в ТП инсата дорога.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:42   #9
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В скаде. Вам бы, по хорошему, в ТП инсата дорога.
Вот вложил статус, я так понял, что уже не нужно.
А у вас нет возможности посмотреть, те проекты что вложил, может я там где то накосячил в видном месте.
Изображения
Тип файла: png 3.png (36.5 Кбайт, 50 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Вот вложил статус, я так понял, что уже не нужно.
А у вас нет возможности посмотреть, те проекты что вложил, может я там где то накосячил в видном месте.
В лоджике накосячить со слейвом невозможно. Он трижды предупредит и всё равно всё будет хоть и хреново, но работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:47   #11
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В лоджике накосячить со слейвом невозможно. Он трижды предупредит и всё равно всё будет хоть и хреново, но работать.
Странно что инсат продают контролеры сигнетикс, но в их же скаде, нет предустановок для сигнетикса, как у овена, овены там вообще добавляются из списка.
Попробую написать им, надеюсь ответят, а то деваться некуда куча сигнетиксов накуплено и лицензия скады на 1000 точек.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 18:52   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Странно что инсат продают контролеры сигнетикс, но в их же скаде, нет предустановок для сигнетикса, как у овена, овены там вообще добавляются из списка.
Попробую написать им, надеюсь ответят, а то деваться некуда куча сигнетиксов накуплено и лицензия скады на 1000 точек.
ПЛК невозможно добавить из списка - адреса же определяются программой. Сам модбас у всех одинаковый. Что у нас, что у овена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 19:09   #13
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ПЛК невозможно добавить из списка - адреса же определяются программой. Сам модбас у всех одинаковый. Что у нас, что у овена.
Я про вот это.
Изображения
Тип файла: png 12.png (40.3 Кбайт, 69 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 20:15   #14
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

А может быть это из за прошивки SMH4? Типа версия не та, может обновить надо, или нет.
П.С. не помогло, буду ждать ответа от тех поддержи мастерскады.

Последний раз редактировалось nick86, 16.05.2022 в 20:40
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 08:35   #15
MidWay
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
В общем, очевидно что я делаю что то не так, может кто подскажет кто уже работал SMH4 + MasterSCADA 4D что да как, или какие то направления где посмотреть.
Посмотрите вот пример, обратите внимание на адреса и разделы памяти к которым обращаетесь

2Gi.png MS4.jpg
Вложения
Тип файла: psl Тест MasterScada.psl (125.8 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: zip Тест MS4.zip (6.82 Мбайт, 18 просмотров)
MidWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 11:37   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я про вот это.
Ну это модули ввода-вывода с фиксированной картой регистров. Не сравнивайте тёплое с мягким.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
А может быть это из за прошивки SMH4? Типа версия не та, может обновить надо, или нет.
П.С. не помогло, буду ждать ответа от тех поддержи мастерскады.
Точно. Кабель ещё нужен из бескислородной меди, обязательно посеребрённый и омовённый святой водой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 13:39   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Управление со скады происходит, а вот именно получить данные с плк не выходит.
На этой картинке есть Ваш комментарий. Input Status и Coil не могут настраиваться одинаково.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 14:30   #18
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от MidWay Посмотреть сообщение
Посмотрите вот пример, обратите внимание на адреса и разделы памяти к которым обращаетесь
Спасибо, сейчас посмотрю.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 15:10   #19
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от MidWay Посмотреть сообщение
Посмотрите вот пример, обратите внимание на адреса и разделы памяти к которым обращаетесь
К сожалению, все тоже самое. Все оставил как есть, то что приложили, сменил только ip c 192.168.1.213 на 192.168.0.213.
По сути у вас создан канал DI, но дело в том, что я и до этого так же пробовал и нечего, я не знаю уже в чем прикол. Попробовал на прямую плк подключить к ноуту минуя роутер, то же самое 0.
Изображения
Тип файла: png 133.png (128.1 Кбайт, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось nick86, 17.05.2022 в 15:29
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 15:57   #20
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На этой картинке есть Ваш комментарий. Input Status и Coil не могут настраиваться одинаково.
А можно уточнить как надо? Потому что я пробовал по разному и тот вариант что человек предложил и ничего.


Добавлено через 13 минут


Был бы признателен (материально), тому человеку кто помог бы мне подружить SMH4 с MasterSCADA 4D по anydesk, сам я уже все перепробовал, а от службы поддержки сигнетикс, помощи не получил, а с поддержки мастерскады просто не отвечают, даже по телефону.
Напишите в личку на форуме.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 16:59   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
А можно уточнить как надо? Потому что я пробовал по разному.
Ну для DI 1 точно поставить тип ячейки - Дискретный вход.
Для DO 1 оставить Логическая ячейка.

Цитата:
И тот вариант что человек предложил и ничего.
Что-то не совсем верю.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 18:23   #22
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то не совсем верю.
Вот тесты и видео в архиве.
Вложения
Тип файла: zip ms4d test.zip (22.63 Мбайт, 10 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 19:43   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Вот тесты и видео в архиве.
Это не то что предлагали посмотреть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:22   #24
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так в его проекте создан стандартный di вход, я попробовал как есть, только свой ip поменял, на smh 4 не работает.
Я сделал проект, где все варианты для теста, в том числе и то что прислали.

Если что можно по AnyDesk подключится посмотреть, я только за, контролер подключен, если это так просто, можно было бы показать как надо.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 21:09   #25
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Так в его проекте создан стандартный di вход, я попробовал как есть, только свой ip поменял, на smh 4 не работает.
Я сделал проект, где все варианты для теста, в том числе и то что прислали.

Если что можно по AnyDesk подключится посмотреть, я только за, контролер подключен, если это так просто, можно было бы показать как надо.
Удалось решить задачу?
Есть мысль одна
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 21:27   #26
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Так в его проекте создан стандартный di вход, я попробовал как есть, только свой ip поменял, на smh 4 не работает.
Я сделал проект, где все варианты для теста, в том числе и то что прислали.
Попробуйте загрузить из вложения.
Только вам нужно поменять параметры связи на свои. IP контроллера и адрес устройства модбас.
Вложения
Тип файла: rar Тест скады w.rar (5.95 Мбайт, 19 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 23:10   #27
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Попробуйте загрузить из вложения.
Только вам нужно поменять параметры связи на свои. IP контроллера и адрес устройства модбас.
Нет, не работает. А вы пробовали у себя, у вас работает? Потому что я только ip адрес поменял.
Изображения
Тип файла: png 34.png (149.7 Кбайт, 26 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 23:50   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Попробуйте загрузить из вложения.
Только вам нужно поменять параметры связи на свои. IP контроллера и адрес устройства модбас.
И в чем новизна?


Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Нет, не работает. А вы пробовали у себя, у вас работает? Потому что я только ip адрес поменял.
Ну в скаде адрес 11 на 1 тоже надо.


Проверь сам собой-то он будет по TCP управлять? Без скады. 1-1.psl


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 06:32   #29
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И в чем новизна?

Ну в скаде адрес 11 на 1 тоже надо.

Проверь сам собой-то он будет по TCP управлять? Без скады. Вложение 10621
Да не заметил, что адрес 11, поменял. Не помогло, да и не могло, так как то что человек предложил, я пробовал и до этого, поэтому и приложил вариант со всеми тестами. А также, если есть возможность, предлагаю подключиться через удаленный доступ к своему ПК, у меня подключен контролер.
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (166.6 Кбайт, 30 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 09:07   #30
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И в чем новизна?
Новизны никакой. Просто собрал у себя и проверил, вроде работает.

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Не помогло, да и не могло, так как то что человек предложил, я пробовал и до этого, поэтому и приложил вариант со всеми тестами. А также, если есть возможность, предлагаю подключиться через удаленный доступ к своему ПК, у меня подключен контролер.
Вы точно использовали файлы, которые я выложил, или правили свои?

Я конечно, не сильный специалист, но там вроде все просто. Даже не знаю, что может быть и в чем заморочка.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024