Проблема в общем такова: имеется технологический процесс оснащенный двумя контроллерами SMH2010C-4313-61-5 (один из них у меня на столе, серийный номер №113451) проблема возникла в связи лоджика с контролерами по RS-232. Начал было грешить на кабель, но связь с новым контроллером он находит, соответственно необходимо либо выровнять руки, либо ... ... узнать версию ядра не представляется возможным.. проверка связи с более ранними версиями Лоджика результата не дало...ВОБЩЩЕМ HELP!!!!
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 10:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Заранее прошу перенести туда куда следует или затереть и ткнуть носом!

Проблема в общем такова: имеется технологический процесс оснащенный двумя контроллерами SMH2010C-4313-61-5 (один из них у меня на столе, серийный номер №113451) проблема возникла в связи лоджика с контролерами по RS-232. Начал было грешить на кабель, но связь с новым контроллером он находит, соответственно необходимо либо выровнять руки, либо ... ... узнать версию ядра не представляется возможным.. проверка связи с более ранними версиями Лоджика результата не дало...ВОБЩЩЕМ HELP!!!!
На плате контроллера есть мигающие светодиоды?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:18   #3
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На плате контроллера есть мигающие светодиоды?
Да и мигает довольно часто
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Да и мигает довольно часто
Там три светодиода. Один горит постоянно - это питание. Какой именно из оставшихся двух мигает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:35   #5
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там три светодиода. Один горит постоянно - это питание. Какой именно из оставшихся двух мигает?
Первый питание - VD37 горит постоянно
Второй VD38 моргает
Третий VD39 не горит
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:11   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Первый питание - VD37 горит постоянно
Второй VD38 моргает
Третий VD39 не горит
Порт RS-232 занят. Связаться с этим контроллером сожно только через RS-485.

Почему это произошло? Пришлите программу, загруженную в этот контроллер, покажу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 18:26   #7
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порт RS-232 занят. Связаться с этим контроллером сожно только через RS-485.

Почему это произошло? Пришлите программу, загруженную в этот контроллер, покажу.
Через СОМ1 не дает пишет о невозможности остановить работу мастера ... через СОМ2 не видит ни RS-485 ни RS-232
программа не влазит в разрешенный размер Есть фото
Изображения
Тип файла: png RS.png (184.6 Кбайт, 160 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 09:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-232 нет связи

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Через СОМ1 не дает пишет о невозможности остановить работу мастера ...
Сделайте пожалуйста снимок экрана с сообщением, которое возникает при загрузке через RS485.



Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
программа не влазит в разрешенный размер Есть фото
Вам знакомо слово "Архиватор"?

Нет, мне пока не нужна ваша программа, на фото я увидел достаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024