|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.10.2019, 15:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не работает модуль FMR
Имеется каскадная конфигурация:
1. 1010 - главный 2. 1021 3. 1021 Первые два модуля работаю нормально. Последний не работает. С ним нет связи. Попытались перепрошить, после этого стала постоянно щелкать реле DO5 и модуль не определяется по USB. Что делать? |
07.10.2019, 15:52 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
Снесите старый конфигуратор и убедитесь что и папка его удалена, установите актуальный конфигуратор, там должна быть одна прошивка.Отключите питание, зажмите ресет, подключите ЮСБ, таким образом модуль войдет в режим программирования. После этого прошейте.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.10.2019, 16:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
Спасибо, прошивка, переставилась.
В конфигуратор их кстати две: rev.1 и 2. Но, модуль по прежнему не работает в каскаде. Что можно предпринять? |
07.10.2019, 16:10 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
Поэтому и писал удалить прям папку. Это делали и все равно 2 прошивки? Попробуйте другую прошивку поставить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.10.2019, 16:17 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
Да, прошивки две.
Модуль из за прошивки не работает? У меня два одинаковых, прошивки одинаковые поставил. Один работает, второй нет. |
07.10.2019, 18:52 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
Да, там одна из них тестовая версия была. А адрес на модуле не 0 оставляете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.10.2019, 22:38 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
В последней версии, которая на сайте две прошивки, одна из них не рабочая.
Адрес на модуле оставляю 0, но он третий в каскаде, в инструкции указано оставлять нулем. Кстати, если на ведущем оставить 0, то коммуникации с ведомыми не работают. Подскажите, как оживить, или на замену? |
08.10.2019, 11:05 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает модуль FMR
Цитата:
Для начала я бы прошил фмр рабочей прошивкой, проверил бы модуль в отладке, дальше проверил бы связку контроллер+этот модуль, а потом уже в каскаде. Ну и в каскаде можно местами попробовать поменять. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|