SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.03.2018, 09:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Идеология работы с переменными
Приветствую всех. Помогите разобраться с идеологией работы с переменными в SMLogix (контроллер SMH2G).
Возможно ли: 1. Объявить переменную Tag1 типа "Выход", а для дальнейшей работы с этой переменной в разных частях программы создать переменную с тем же именем Тag1 типа "Вход"; 2. Для работы с физическими выходами в разных частях программы, создать выходную переменную Dou1 (так же как называется выход); 3. Аналогично п.2 работать с входными физическими каналами. Дело в том, что отсутствие таковых возможностей сильно затрудняет разработку ПО из за наложения линий связи. Заранее благодарен за ответ. |
26.03.2018, 10:13 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Используйте именованные связи. Они и являются представлением переменных. А то, что вы вытаскиваете "вход" или "выход" - это modbus входы и выходы. И даже с одинаковым именем они всё равно имеют разные адреса регистров.
Писать одно значение из разных мест невозможно, потому что каждый тик обрабатываются ВСЕ блоки программы. Поэтому управление с разных мест нужно специально организовывать. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.03.2018, 10:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Где почитать про именованные связи?
|
26.03.2018, 10:48 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Идеология работы с переменными
В справке на лоджик есть раздел про "панель инструментов". Но там не много чего написано.
Идея в том, что именованная связь - это такая же связь как и обычная, только она не изображается на поляне, а прилипает к входам/выходам в виде ярлыка с именем. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.03.2018, 11:41 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Дело в том, что перечисленные вами возможности из кодесиса обычно нам не нужны. -------------------- Касаемо наложения - пока вы ведёте связь, вы можете отмечать точки перегиба. Поэтому достичь безобразного наложения - это нужно даже несколько постараться, я бы сказал. Возможности лоджика в проведении связей сильно превосходят таковые в кодесисе и степе. Вот примеры на картинках. Там же вы можете увидеть и "беспроводные" связи. Их применение не вызывает выделение ресурсов контроллера, поэтому называть их "переменными" у нас язык не поворачивается. http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...x_tool_bar.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2018 в 12:06 |
26.03.2018, 15:23 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Идеология работы с переменными
Спасибо.
Приятно работать и с сотрудниками Сегнетикс и с оборудованием Сегнетикс. Тема закрыта. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу програмиста для удаленной работы | shmidt.w | Барахолка | 6 | 10.06.2016 07:47 |
Логика работы конструкторских проектов | АндрейЛ | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 01.12.2015 23:16 |
Несколько режимов работы вент установки | taras | SMConstructor (вентиляция) | 12 | 20.08.2013 17:14 |
Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре | ЗВЕРЬ | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 04.03.2013 12:00 |
Выбор режимов работы насоса циркуляции. | rybnv | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 03.07.2012 10:45 |