|
Вопросы о 3G Modem ICM Здесь всё, что касается работы контроллера модема 3G Modem ICM |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2019, 17:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2Gi+ICM проблема с смс
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Контроллер 2Gi + модем ICM раньше работало все нормально, но после того как перезалил проект в контроллер начались проблемы: 1. Модем отправляет СМС в закодированном виде. 2. Модем не принимает СМС 3. Контроллер не может определить модем(ссылается на внутреннюю ошибку) Контроллер обновил через автоматическое обновление ПО. |
28.11.2019, 18:15 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2019, 18:26 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
|
28.11.2019, 19:35 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
Понизьте версию своего проекта до 3.28(сохранить как), скачайте лоджик 3.28.146, старый софт удалите, установите новый(фулл версию). Отформатируйте из под нее контроллер и загрузите проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.11.2019, 19:46 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
|
|
28.11.2019, 20:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Переустановил Logix на компе и отформатировал контроллер- смс вообще перестали ходить
Последний раз редактировалось Олег2503, 28.11.2019 в 21:21 |
28.11.2019, 21:19 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
|
|
28.11.2019, 21:53 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
|
28.11.2019, 23:51 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Пока исследуем
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.11.2019, 11:56 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Можно было и 170-ю.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2020, 14:52 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Добрый день.
Такая же проблема, не могу разобраться. Помогите пожалуйста. Задача отправить смс о выходе переменной за допустимый предел. Сим регистрируется в сети (мегафон). Изначально стоял свежий Лоджик и ПО обновлено до соответствующего. Ничего не работало, контроллер не видел модем. Прочитал тему, снес Лоджик, поставил старый, обновил ПО. результата нет. Прикладываю фото после того как была установлена старая версия. Куда копать ? |
16.03.2020, 14:54 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Нужно не обновлять, а форматировать. Если переход на более старый, то перед этим полезно ещё сбросить пароль рута (или сбросить настройки) из системного меню.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2020, 18:12 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
Но возможно я не правильно форматирую... Приложил 2 скриншота: На 1-ом (где образ linux) если подключен USB и включен "режим программирования" то форматирование успешно проходит при настройках как на скриншоте (Ethernet). На 2-ом (где deb-пакет) вообще ничего не происходит, ни обновление ни форматирование. В диспетчере устройств вкладка устройства USB, контроллер определяется как: Freescale SemiConductor Inc - в режиме программирования, и ELMO GMAS - в режиме работы. Также не выполняется BAT из РЭ и не определяется устройство как Jungo (Win 10). Последний раз редактировалось exemption, 16.03.2020 в 18:28 Причина: скриншоты не приложил |
|
17.03.2020, 09:17 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Тут фото "Установленного ПО" если форматировать из свежего лоджика.
Также при входе во вкладку параметры модема, выдает ошибку. Макрос ModemInfo дает единицу только на выходе ModemStatus все остальные нули. |
17.03.2020, 10:57 | #15 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
Да, она путает, но у разработчиков своё видение ситуации. Поэтому "улыбаемся и машем" и принимаем как данность.. Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
17.03.2020, 11:48 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
В брандмауэре я галки выставил. После удаления драйверов я не выставил получается новые.. как указано в ссылке у меня на выбор такого драйвера не предоставляется... И вообще вопрос какой драйвер именно удалить? в режиме программирования или работы ? (напомню с целыми дровами контроллер определяется как: Freescale SemiConductor Inc - в режиме программирования, и ELMO GMAS - в режиме работы) После удаления обоих Лоджик выдал скрин 2 После удаления обоих драйверов компьютер определяет контроллер как "устройство с последовательным портом" в режиме работы. В режиме программирования также freescale "скрин 3" тока уже с восклицательным знаком. |
|
17.03.2020, 12:27 | #17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Это то, что поставилось с версии 28.170, но все равно выдает ошибку...
|
17.03.2020, 14:10 | #18 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Если так можно, то я бы подъехал к вам с железом и ноутбуком...
|
17.03.2020, 14:11 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Свяжитесь с нашими манагерами, лучше по телефонам.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2020, 14:17 | #20 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
|
17.03.2020, 14:19 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.03.2020, 14:31 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
если купили прибор напрямую у нас можно менеджеру звонить или подъехать к нему "Только начал осваивать вашу продукцию"
если у перекупов то за обучением обращайтесь в организацию где купили либо воспользуйтесь техподдержкой через email support#segnetics.com с ними по почте и договаривайтесь примут или нет они вас . Последний раз редактировалось Ruslangsm, 30.04.2020 в 23:05 |
17.03.2020, 14:59 | #23 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
|
|
17.03.2020, 15:07 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
Если есть возможность, переустановите систему начисто, скорее всего это решит ваши проблемы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2020, 15:54 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
попробуйте пока так если надо по телефону или лично в офисе (для упрощения назвал обучение) у нас услуги такой платной нет. p.s.но вы всегда можете купить еще один контроллер напрямую и приехать "Только начал осваивать вашу продукцию" . Последний раз редактировалось Ruslangsm, 30.04.2020 в 23:06 |
|
17.03.2020, 16:50 | #26 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Установил smlogic на другой ноут без интернета, с флешки версию 170, но тоже винда 10. Определяется устройство как последовательный ком в режиме работы, в режиме программирования freescale. Драйвера как будто нет или не установился... На выбор драйвера со словами линукс нет. Там точно драйвер зашит? Его можно отдельно поставить?
И ещё раз хочу уточнить форматирование в лоджик идёт только из вкладки Linux. Из вкладки Deb вообще не видит контроллер. Это нормально? |
17.03.2020, 16:59 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
Форматирование - это Linux. С остальным будем разбираться, когда заработают драйверы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2020, 17:25 | #28 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Фопщем не дрова... Приношу извинения если как то вас дезинифмировал.
Вставил симку мтс. Всё заработало. Начал разбираться с мегафоном. Убрал Логин и пароль (по умолчанию root root) в окне модем все заработало. Однако ошибка во вкладке параметры модема сохраняется |
18.03.2020, 19:55 | #29 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Еще такая тема. Может пригодится кому-то.
Создал проект, потестил, смс, уходят. Далее отредактировал проект, разрушил связи с блоками MEM (они являются у меня командой на отправку смс), и вновь собрал проект.. смс перестали уходить (судя по блоку modem info), однако смс команды выполнялись. Ну и решилось это дело тем, что я просто заново перебил все оповещения в smconfig. Все заработало. |
19.03.2020, 11:13 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|